Pull to refresh

Comments 12

всегда удивительно читать такие истории

тут когда у наушников разъём перепаиваешь - мультиметром всегда на всякий случай прозваниваю провода - чтобы "+" звонился с плюсом, "-" с минусом и т д, а здесь люди переключали цод, не позаботившись ни о маркировке, ни об изоляции. Понадеялись, что все 10 кабелей запомнили или просто положили их в ряд в порядке отключения или как это произошло. И как раз наоборот когда вы без маркировки что-то отключаете/подключаете - нужно быть 100% уверенным, что всё в нужном порядке + иметь возможность проверить это без "режима хлопушки" или "режима бенгальского огня".

И это не аматоры, это происходит у бизнеса и подрядчиков, которых же ещё как-то нашли, кто-то их рекомендовал, да и у них это же не первые монтажные работы были, уже была какая-то практика.

Классика =)

  • Да я сто раз так делал, что вы паритесь...

  • Вот тебе надо их подписывать посреди ночи? Ща быстро переключим и пойдем домой

  • Короче, Миха, электриков нет, поедешь ты и Колян, там ничего сложного, разберетесь...

  • Я не знаю как вы это сделаете, но деньги мы уже получили, оборудование уже у заказчика, бери кого надо, если что на телефоне интернет есть - инструкцию скачаете, все... давай... времени нет на болтовню...

Короче, Миха, электриков нет, поедешь ты и Колян, там ничего сложного, разберетесь...

Лет много назад работал в небольшой конторе, делали проекты по электрике. В основном для квартир, но попадались и более крупные заказчики. Одним относительно крупным была средняя школа, где-то в районе метро Улица Академика Ботанического Сокола (название изменено в целях конспирации). Там электриком работал один из сторожей. Его назначили потому, что умел и не боялся менять лампы. Соответственно, в другие смены школа оставалась без электрика вообще. Ключи от помещения щитовой он забирал с собой.

"если что на телефоне интернет есть - инструкцию скачаете "
классический диалог:

- ты же не умеешь читать?

- по картинкам разберусь!

Согласитесь, даже короткое замыкание в бытовых условиях однофазной сети является неприятным. Что уж говорить о «коротыше» трехфазной сети в 380 вольт, где нагрузка течет по силовым кабелям толщиной с большой палец. Для справки, если положить гаечный ключ между проводниками 3-х фазной сети, то в момент короткого замыкания от ключа не останется ничего, здесь мы даже не говорим о каком-либо процессе плавления. «Скидыщ» – по выражению классика.

У меня дома “трехфазная сеть в 380 вольт”, честные три фазы. Но вот если ключом замкнуть две фазы, он даже нагреться не успеет, автомат раньше сработает. Может приварится к проводникам и все, потому что у меня всего 32А. Давайте писать корректно, а? 0.4кВ это не 10кВ, это не показатель мощности сам по себе.

У меня дома “трехфазная сеть в 380 вольт”, честные три фазы. Но вот если ключом замкнуть две фазы, он даже нагреться не успеет, автомат раньше сработает. Может приварится к проводникам и все, потому что у меня всего 32А.

Вот именно, ваша “трехфазная сеть в 380 вольт” реализована проводкой которая в случае несрабатывания защиты перегорит ранее гаечного ключа, так как тоньше в сечении, в отличие от промышленной

Давайте писать корректно, а? 0.4кВ это не 10кВ, это не показатель мощности сам по себе.

Естественно, киловольты это единица измерения напряжения, а не мощности

У меня как-то отвертка, большая, советская, "поломалась" пополам когда случайно замкнул в щитке фазу на ноль. 100 А предохранитель на это сказал "а я ничего не видел и не слышал"

Странно, что при кз выбивало главный автомат и всё ложилось. А других автоматов не было? Наверняка, там есть тонкости и нюансы, но все равно, неужели не было никакого плана? Впечатление, что специалисты заказчика вообще неграмотные были и читать-считать не умели. (Это случайно, не иностранные специалисты были?). Провода и контакты не имели маркировки? Хотя бы цветовой, чтобы ноль от фазы отличить и разные фазы друг от друга? Нужно было напечатать стикеры, а почему такая крутая компания автора не сделала это подключая старые ИБП?

И кто же всё это построил? Я правильно понял, что компания автора?

Возможно, это только моё впечатление. Мне показалось, что автор статьи чуть ли не с пафосом описывает как ахово облажались специалисты заказчика и ставит в заслугу своей компании, что выполнив тривиальные действия: не перепутали провода (может быть даже прозванивали, а не пальцем вели), заизолировали оголённые отключённые контакты, включали сервера не одновременно, а поочереди, проверили, что сервисы запустились. Короче, просто не накосячили на ровном месте.

Не вижу тут чем особо хвастаться.

Странно, что при кз выбивало главный автомат и всё ложилось. А других автоматов не было?

После автомата на 630А в цепи есть автомат на 125А, от которого запитан вход ИБП. КЗ было настолько сильным, что выбило оба автомата.

Провода и контакты не имели маркировки? Хотя бы цветовой, чтобы ноль от фазы отличить и разные фазы друг от друга?

Наконечники всех силовых кабелей были изолированы термоусадкой разных цветов в соответствии с ПУЭ. Проблема в том, что после демонтажа ИБП кабели перемешались и с лотка свисала разноцветная гирлянда. Если не прозвонить или заранее не промаркировать необходимые кабели, вероятность ошибки становится высокой.

Нужно было напечатать стикеры, а почему такая крутая компания автора не сделала это подключая старые ИБП?

Проектированием и монтажом системы СБЭ наша компания не занималась. На этапе строительства мы выполнили монтаж прецизионных систем кондиционирования.

Мне показалось, что автор статьи чуть ли не с пафосом описывает как ахово облажались специалисты заказчика и ставит в заслугу своей компании

На основе кейса решил помочь коллегам не попасть в аналогичную ситуацию, не пытаясь выставить кого-либо в нелицеприятном контексте.

После автомата на 630А в цепи есть автомат на 125А, от которого запитан вход ИБП. КЗ было настолько сильным, что выбило оба автомата.

Селективность автоматов? Не, не слышали😁

Открутил кабель – изолируй. Тут все средства хороши: термоусадка, изолента, колпачки. Банальная безопасность. Не дай Бог кто-то придет в щит и взведет автоматы

Не только, ещё не плохо бы запереть соответствуюшие автоматы, отключенные для проведения работ, осуществить защитное зануление проводов, на которых работают люди и повесить плакаты "не включай - работают люди". Это должны знать даже просто руководители, прошедшие соответсвующие курсы. Как там никого не убило ещё?

P.S. ИБП мы взяли на плановое обслуживание.

То есть клиенту первого раза сделать выводы не хватило. Сделал только после второго)

Хочется надеяться, что этих горе внедряльщиков ИБП штрафанули на круглую сумму. Таких поставщиков в последнее время все больше и больше. Нанимают местных монтажников за Доширак, они даже гайки без перекоса не могут закрутить. Просто какой-то мрак.

Sign up to leave a comment.