Comments 15
Очень важен коэффициент мощности на выходе, потому что именно он показывает мощность, получаемую нагрузкой?
У ИБП есть предел по выдаваемой реактивной мощности?
Понятия эти взаимосвязаны только для чисто синусоидальных токов и напряжений, которых по большому счету нет в реальном оборудовании. Если взять практически любую бытовую нагрузку, она характеризуется импульсным потреблением и такие понятия как полная мощность, активная мощность и коэффициент мощности теряют свой смысл. То что подразумевается под этими словами применительно к бесперебойникам это несколько другие понятия ведь в импульсном блоке питания, к примеру, нет никаких реактивных мощностей а если и есть то пренебрежимо малы и вся потреблённая энергия — активная.
В случае синусоидального напряжения, но несинусоидального тока, если нагрузка не имеет реактивной составляющей, коэффициент мощности равен доле мощности первой гармоники тока в полной мощности, потребляемой нагрузкой. (с) Википедия.
1) Мощность UPS всегда в VA, ватты от лукавого.
2) гибридный инвертор от offline систем жизнеобеспечения более пригоден как UPS для большого количества оборудования. Тот же Styder Extender или «отечественный» МАП Sin.
3) 70 ватт собственного потребления при 800 ватт номинала это прошлый век. Качественный UPS/инвертор не есть более 18-40 ватт при 2000-3000VA
Картинка приближенного синуса какая-то уж очень похожая на нормальный синус. Сколько я помню, у APC Back-UPS приближенная синусоида больше похожа на набор плато, чем на синусоиду. Также форма выходного напряжения сильно зависит от инвертора — мне попадались ИБП, декларирующие честную синусоиду при работе от батарей. Кроме того, Back-UPS ЕМНИП переключаются медленнее, чем 4-10мс, а line-interactive быстрее.
— В первом случае, к ИБП мощностью 800 Ватт подключили оборудование мощностью 50 Ватт. На самообеспечение ИБП использует около 70 Ватт. Рассчитываем КПД по формуле и получаем 42%.
— Во втором случае, при нагрузке же в 600 Вт, коэффициент полезного действия ИБП будет значительно выше — 89%. Этот вариант более предпочтителен и эффективен.
Следуя Вашей логике, можно элементарнейшим образом получить КПД равный 99%. Нужно лишь подключить нагрузку в 5000Вт :)
И красивый слайд с формулой: 5000/5070 * 100 = 99% — в подтверждение
Незнающим матчасть статью лучше не читать, тк автор не в теме, прочтите лучше книжку Воробьева 'Электроснабжение компьютерных сетей' там и про косинусы и про коэффициенты мощности написано и про типы ибп. Последнюю формулу расчета максимального тока батарей поправьте или лучше удалите.
Что учитывать при выборе источника бесперебойного питания