Comments 28
Классный ЦОД. Наверное, обслуживать такой одно удовольствие.
Про обслуживание таких дата-центров можно узнать на наших бесплатных семинарах про «Управление инженерной инфраструктурой ЦОД»
А для чего кейджи, ведь фальшпол не защищен! снимаешь одну-две плитки и под полом пролазишь в «защищенный» периметр.
Интересно, какой срок окупаемости такого ЦОДа
Почему на сайте нет цен на colocation?
А лифт для людей не сделали? Этажи-то очень высокие с учетом всего, вверх-вниз сбегаешь на 4-й этаж несколько раз в Nord 3 — ноги отваливаются.
Вот теперь ЦОД и территория вокруг смотрятся красиво :) До этого забор и стройка напрягали.
То что почти всё уже в НОРД4 продано не сомневаюсь :) Дальше куда нашли? Лучше расскажите что впереди.
То что почти всё уже в НОРД4 продано не сомневаюсь :) Дальше куда нашли? Лучше расскажите что впереди.
Оформление порадовало. Нет, ну честно, все как для людей. Кофты дежурной смены тоже. Хочу себе такую =)
Смотрится оч круто. Но пока слаботочные лотки пустые.
Оч интересно, как это будет смотрется при заполнении.
Также интересно: Предусмотрен ли какой-либо базовый централизованный СКС? Или все прокладывается неорганизованно, по мере необходимости?
Оч интересно, как это будет смотрется при заполнении.
Также интересно: Предусмотрен ли какой-либо базовый централизованный СКС? Или все прокладывается неорганизованно, по мере необходимости?
Спасибо.
У нас масштабируемая СКС.
Изначально делаем основные межзальные и межэтажные связки разных типов (оптика, медь).
Когда мы понимаем, что резерв уменьшается (за этим следят наши специалисты, используя кабельные журналы), мы достраиваем новые. Таким образом получается быстро прокладывать новые кроссировки и уходить от проблемы избыточности.
У нас масштабируемая СКС.
Изначально делаем основные межзальные и межэтажные связки разных типов (оптика, медь).
Когда мы понимаем, что резерв уменьшается (за этим следят наши специалисты, используя кабельные журналы), мы достраиваем новые. Таким образом получается быстро прокладывать новые кроссировки и уходить от проблемы избыточности.
Спасибо за интересный рассказ! Я правильно понимаю, что когда срабатывают датчики задымления, СКУД везде, в т.ч. и на защищенных кейджах, отключается? Или там свой подход?
Нет, СКУД на стойках и кейджах автономные, и они не отключаются во время пожарной тревоги. Риска застрять в кейдже во время пожара нет: когда заказчик находится в кейдже, он работает при открытой двери в кейдж и не запирается там изнутри.
Тогда получается он не защищен во время обычной работы когда клетка открыта? Получается приходится выбирать меньшую из зол.
Не совсем. Открыть кейдж и работать в нем может только сотрудник со стороны заказчика, т.е. владелец этого кейджа. Если даже предположить, что другой наш заказчик попытается зайти в этот момент в кейдж, то это сможет отследить и предотвратить: а) сотрудник заказчика в кейдже и б) дежурный инженер, который всегда сопровождает клиентов в машинном зале.
Основное назначение кейджа все-таки не в защите людей в нем, а в защите от неавторизованного доступа в отсутствие представителей заказчика и случайных физических контактов с оборудованием.
Основное назначение кейджа все-таки не в защите людей в нем, а в защите от неавторизованного доступа в отсутствие представителей заказчика и случайных физических контактов с оборудованием.
Если датацентр потребляет 18мВт, то при работе от ДГУ расход топлива будет примерно 25-30т/ч.
Т.е. на сутки надо овер больше 100 тонн соляры.
Что то вы там неправильно насчитали :)
Т.е. на сутки надо овер больше 100 тонн соляры.
Что то вы там неправильно насчитали :)
А кухня для клиентов есть? Это удивительно часто проблема — комфортно провести рабочий день на арендуемом цоде.
Sign up to leave a comment.