Зачем Билайну такой большой ДЦ? Вы упомянули «это наш ЦОД, и мы точно знаем, что сюда будет ставиться».
Чем вы будете заполнять ДЦ в таких объемах?
Чем вы будете заполнять ДЦ в таких объемах?
+1
В предыдущих постах мы ещё рассказывали, что ЦОД должен обеспечить рост компании на 10 лет и что был применён модульный подход. Сейчас смонтирован первый модуль (240 стоек) из шести, по плану в 2016 году мы его заполним до конца. Кроме того, учтите, что не всё здание используется лишь под нужды ЦОД.
+1
Вижу общую формулировку «ЦОД должен обеспечить рост компании на 10 лет». За счет чего рост?
240*42=10080 юнитов.
Я понимаю, что у вас много направлений в бизнесе компаний Билайн.
Но можно как-то услышать статистику по вашей компании, куда и сколько в процентном соотношении юниты будут использованы?
Я вполне допускаю, что биллинг мобильных абонентов может занять 10 стоек (и то с трудом). Допускаю так же, что интернет-абонентам для обслуживания нужно тоже 10 стоек.
Но не 240? :)
Куда?
Спасибо
240*42=10080 юнитов.
Я понимаю, что у вас много направлений в бизнесе компаний Билайн.
Но можно как-то услышать статистику по вашей компании, куда и сколько в процентном соотношении юниты будут использованы?
Я вполне допускаю, что биллинг мобильных абонентов может занять 10 стоек (и то с трудом). Допускаю так же, что интернет-абонентам для обслуживания нужно тоже 10 стоек.
Но не 240? :)
Куда?
Спасибо
0
Когда принималось решение о начале строительства, Билайн рос 100 стоек в год. Тогда основным драйвером были услуги голосовой связи, сейчас это пакетная передача данных (PSCore). Каждый год количество трафика увеличивается в разы. По разным направлениям до двух раз в год. При этом набор систем большой (big data, oracle exadata, comverse, vmware, ip tv и др.). Один только LAN и SAN будут занимать до 40 стоек.
Кроме того, часть зала будет загружена в рамках предоставления услуг коммерческого ЦОД (прежде всего co-location).
К середине 2016 года планируем полностью загрузить первый модуль.
Кроме того, часть зала будет загружена в рамках предоставления услуг коммерческого ЦОД (прежде всего co-location).
К середине 2016 года планируем полностью загрузить первый модуль.
+1
UFO just landed and posted this here
На этой картинке
две трубки внизу как будто обмотаны блестящей лентой. Что это за «лента» и зачем она?

0
UFO just landed and posted this here
Это обычная оплётка, задача которой защитить кабели от механических повреждений, и чтобы не болтались. Всё-таки опасное помещение. Деталь заводская, красили в Ганновере, немецкие технологии в общем.
0
Видно, что аварийная рукоятка неплохо так «прикрашена» к корпусу. Ее вообще с места сдвигали во время испытаний?
+2
Во время испытаний проверяли и аварийный клапан: сымитировали перегрев (частичным отключением вентиляции), и он отработал в автоматическом режиме, как и должен. В обратное положение он возвращается уже вручную. Но тормозить двигатель отключением от кислорода вредно для него, поэтому лучше не увлекаться.
Краски, да, немцы не пожалели…
Краски, да, немцы не пожалели…
+1
Круто. Очень. Настоящий geek-porn.
+7
Завораживающее чтиво
+2
Радует когда в России строят что то новое и высокотехнологичное, еще бы подняли производство современной электроники, я был бы очень рад и горд за страну.
0
Прочел на одном дыхании, несмотря на объем :) Поясните, пожалуйста, почему в гелии маховик-накопитель становится супер-эффективным да еще и с КПД > 99%?
+1
Интересно было бы увидеть спецов, которые все это воплотили. Проект, скорее всего, делали заморские спецы. Но все это отстроить, столько систем друг с другом совместить, работу разных бригад согласовать…
Если есть возможность разместить фото ключевых людей и краткую информацию — было бы полезно. Вот где настоящие герои, а не на войне.
Если есть возможность разместить фото ключевых людей и краткую информацию — было бы полезно. Вот где настоящие герои, а не на войне.
+2
UFO just landed and posted this here
Извините за критику, но молниезащита у вас на здании никакая! Ее просто нет — крыша без защиты. То что там торчит в одном месте — защитит только себя и часть под собой, но никак не все здание.
Готов предоставить расчеты вероятности прорыва молнии для доказательства.
Готов предоставить расчеты вероятности прорыва молнии для доказательства.
0
UFO just landed and posted this here
На главном здании у нас у нас две мачты, и молниезащита эта активная, она отводит молнию намного эффективнее пассивной. Радиус её действия тем больше, чем выше она расположена. В нашем случае радиус действия около 70 м и под защиту попадают близлежащие объекты, например, контрольно-пропускной пункт, котельная. Принцип работы устройства: youtu.be/bhOGMHTIJTI
0
Спасибо за информацию. Каждый день узнаешь что нибудь новое.
+1
Эффективность активной молниезащиты не доказана.
Вот Вам не рекламное видео, а настоящая научная основа в виде вебинара от гуру в области молниезащиты.
www.youtube.com/watch?v=1TOmSaeaRkU
Предлагаю всё таки задуматься о нормальной молниезащите пока от удара молнии не полетело дорогое оборудование.
Вот Вам не рекламное видео, а настоящая научная основа в виде вебинара от гуру в области молниезащиты.
www.youtube.com/watch?v=1TOmSaeaRkU
Предлагаю всё таки задуматься о нормальной молниезащите пока от удара молнии не полетело дорогое оборудование.
+1
Получается, необходимо обеспечить активной молниезащите питание даже лучшее, чем вычислительным мощностям. Иначе при отключившейся из-за отсутствия питания защите удар молнии может привести к необратимому выводу вычислительных мощностей из строя, в то время как пропадание питания вычислительных мощностей привело бы только к временному их отключению и потере несохраненных данных.
0
Если не секрет, расскажите пожалуйста, почему в ядро Avaya, используете ли SPB?
На фото голубые коннекторы в коммутатор — это Panduit Push-Pull. Изящное решение.
На фото голубые коннекторы в коммутатор — это Panduit Push-Pull. Изящное решение.
0
Интересно как чёрная полоса на крыше будет влиять на нагрев всего здания летом. Будет ли разница если бы полоска была белая.
+1
Кастомизированные каски это же аватары. Идея понравилась.
+1
кофе-поинт оформлен в стиле «Новый год»:)
0
Only those users with full accounts are able to leave comments. Log in, please.
Инженерное устройство дата-центра уровня TIER III, стоящего на четырех магистральных линиях