Спасибо за отличные советы, а где взять разноцветные кабели питания? Это Panduit или есть что-то более бюджетное?

В экстренный чемоданчик надо добавить складную табуретку — сидение на полу очень утомляет, особенно после монтажа в холодном коридоре.

Ещё неочевидный момент при переезде из своей "серверной" в настоящий ЦОД: оборудованию с одним блоком питания (файрволы, коммутаторы, ленточные приводы) нужен АВР, так как лучи питания регулярно выключают на профилактику.
При этом покупка своего отобьется за пару месяцев по сравнению с арендой и его можно поставить в один юнит с коммутаторами половинной глубины.

С АВР момент спорный. Большинство АВР не имеют индивидуальных автоматов на выходах. При КЗ БП оборудования, включенного в такой АВР последовательно отключаются оба луча. Кроме того, АВР при нагреве более 45 градусов выходят из строя.
Поэтому тут 7 раз нужно подумать ;)
navion В продолжение темы :-) Здесь мы подробно рассказали об ошибках при установке оборудования в стойки.
Думать вообще полезно, спасибо за дополнение!
Большинство АВР не имеют индивидуальных автоматов на выходах.

Это про APC? У RPCM защита портов точно есть, у Raritan тоже вроде заявлена, жаль поставляют их только под заказ.

Очень понравились цветные кабели питания, интересно где таки взять? ушел гуглить

Готов поделиться контактом в личке
Потолки в цоде странные какие-то, шкафчики ЦМО`шные. Это ваш собственный или арендуете?
Нет, это не наш ЦОД. Приходите в гости на наши экскурсии!