О Чем будет 2-ая часть/статья?
Насчет SMS-оповещений в Trace Mode, делал в стороннем проекте, а вот в системах наших дата-центров — нет, отсутствует необходимая лицензия. Планирую реализовать рассылку SMS на уровне ПЛК, когда приедет недостающее железо.
Маркировка кабелей и элементов отсутствует.
Блоки питания установлены с нарушением инструкции — справа\слева должен быть зазор в 15 мм, сверху\снизу 70 мм. Т.е. нарушено охлаждение — срок службы изделия сокращается =) У моксы кстати тоже должен быть зазор.
Со стопорам бардак — тут есть, там нет, тут рыбу заворачиваем.
DIN-рейки на приколоченные к 19" — доставляют… зачем? Есть же нормальные адаптеры на ваших же фото.
В общем яб заставил проектировщика(монтажника) переделывать.
Да, к сожалению, такие моменты есть.
По факту, получали модуль от интегратора "как есть" и с точки зрения красоты внутренностей на тот момент не задумывались.
Насчет охлаждения, три промышленных кондиционера достаточно для полноценного охлаждения такого небольшого пространства.
По хорошему, конечно же, надо бы привести в порядок. Надеюсь после окончания стройки Модуля-3 этим заняться.
Используется более простой алгоритм. Пропадание напряжения на любом из городских вводов — пропадание напряжения на вводе ГРЩ модуля и соответственно срабатывание секционника модуля. В обычном случае отработает секционник в главном ГРЩ и модули вернутся в предыдущее нормальное состояние. Если же секционник не отработает — модули так и останутся с одним вводом и замкнутыми секциями. Вводные автоматы модулей расчитаны на полную нагрузку с обоих секций.
ДГУ же запустится при пропадании напряжения на обоих городских вводах.
520 кВт. т.е получается PUE системы охлаждения= (2000+520)/2000=1,26
А какие формулы для расчета PUE отдельного модуля вы используете?
Инженерные системы наших дата-центров и их мониторинг, часть первая