Не очень понятно, почему вы являетесь пионерами, если сами подсмотрели такое решение у других. Из-за того что показания контролируете не вручную, а системой мониторинга?

Мы первыми ввели использование диффманометров для контроля подпора воздуха в ЦОДах в России, да и за пределами России далеко не все дата-центры используют эту технологию. Так что мы действительно в числе первых :)
4-20 мА, ИМХО, таки аналоговый сигнал.
Но вот RS-485 — уже цифра.
Физический уровень HART выполнен поверх токовой петли стандарта 4-20 мА. Данные передаются модуляцией тока амплитудой ±0,5 мА со спектром выше 500 Гц, постоянная составляющая недопустима.

Цифра поверх аналоговой токовой петли.
перепад давления между чистыми помещениями или чистыми зонами с различными классами чистоты должен быть от 5 до 20 Па

Т.е. 0т 0.5 до 2 мм водяного столба? М-да, с помощью U-образной трубки такая разница давлений с трудом ловится.
Наличие приложенного графика не достаточно убедительно?)
С графиками всё в порядке. Я просто пытался понять, можно ли было вместо всей этой недешёвой электроники использовать U-образную трубку от капельницы, заполненную водой. Ответ — теоретически, конечно, можно такое наколхозить, но пользоваться будет неудобно.
Тогда попробуй дифманометр с наклонной трубкой
Да, кстати, вариант. Но тогда нужно расположить две наклонные трубки рядом и на одинаковой высоте, а смотеть придётся сверху. Причём трубки должны быть достаточно длинные, чтобы не приходилось слишком часто подливать высыхающую воду (или глицерин? Он чуть плотнее, зато сохнет медленно). Выглядеть это будет, наверное, как лаборатория 18 века: эффективно, но не эстетично.
Одну наклонную трубку и резервуар.
конец со стороны трубки — в коридор, со стороны резервуара — в помещении.
На работе — заполнены спиртом.
Картинки есть в гугле.
Бывают на разные пределы измерений.
Конкретно в таком варианте на работе в бомбоубежище возле входов на стене висят.

Выше плотность — ниже чувствительность.