travaux.ovh.net
И это не совсем тикетница, скорее «uptimerobot» их производства.
Видимо у меня не хватает каких-то очень нужных конструкций ;-)
Сейчас действует много стандартов в разных странах что UTP должен быть LSZH, а это означает, как минимум: «Материалы класса LSZH не распространяют горение»
С силовыми пока не знаю, предполагаю что все тоже самое.
Горят не только оболочки, насколько я понимаю горит и алюминий, но вот вопрос как так хорошо подожгли...
При очень высокой температуре, вроде даже ролики есть… Ну и самолёты...
Не горит оксидная пленка.
Но если алюминий нагреть так, что он начинает кипеть — то он горит не хуже магния.
Другой вопрос, что в горящем фасаде больше 1200 не должно быть. А вот в закрытом помещении — вполне может быть.
А при 3000 кипит сам оксид и тогда вообще все.
Но да, обычно таких температур нету. С другой стороны, та же фольга-самоклейка горит при меньшей температуре.
во-вторых, это будет диверсия.
Хм. Как по мне, как раз не работающий сценарий пожаротушения — это диверсия ещё та, по сравнению с аварийным обесточиванием и отключением вентиляции :)
Поэтому рубильника, одним нажатием выключающего всё, в нём гарантированно нет
Почему нет? Все эти классы подразумевают, что оно имеет многоуровневые степени защиты от неконтролируемых инцидентов, а не от контролируемого отключения, если это необходимо.
Я так понимаю это про нашу необъятную речь идет?
По аварийным остановам я уже чуть раньше отписался.
Человеческая жизнь ТАМ дороже, не здесь.
Вы в абсолютных, или относительных значениях? Если в относительных — примерно равнозначно. Более того, я вам тайну открою, но тот же самый ЕВРАЗ — международный холдинг и заводы есть в том числе в Канаде.
стоит компенсация на производстве за жизнь в не РФ
В зависимости от обстоятельств произошедшего. ИРЛ большая часть травматизма на производствах происходит из-за нарушения ОТиТБ. А дальше уже начинаются проверки и поиски виновных. Например, даже если сотрудник явно и грубо нарушил ОТиТБ, но в каком-нибудь журнале не хватает какой-нибудь подписи — работодателя ждёт грусть.
Там примерно так же. А сумма компенсаций в большинстве своём определяется лишь скиллом адвоката, предрасположенностью судьи и наличием/отсутствием лобби. Но в тех же самых штатах у конторы откосить от штрафа и компенсаций, если вина исключительно на работнике, значительно проще чем у нас.
ТАМ
На самом деле распространённое заблуждение. Я работал в международной иностранной металлургической компании и покатался по миру, побывав на многих заводах.
Могу сказать что «ТАМ» (естественно мы не берём в расчёт страны «третьего» мира типа Индии, Пакистана, Бангладеш) состояние производства, отношение к персоналу и условия труда во многих случаях не сильно лучше, чем тут: есть новые производства, есть не очень; есть производства с ответственным персоналом и эксплуатацией, есть не очень.
Аварийное отключение дата-центра такого масштаба может принести владельцам убытков больше, чем он стОит вместе со всем оборудованием
Это целиком и полностью зависит от SLA. Например, OVH никогда себя не обременял в своих договорах лишними обязательствами и ответственностью. С другой стороны, вот если бы тут нажали такую аварийную кнопку, которая бы всё обесточила и погасила нахрен вентиляцию, убытков было бы куда меньше, и оператору, и его клиентам. Так что ваша теория имеет пробелы.
а если соседнее здание — детский сад, вы не отключите датацентр ради биржи (ну чтобы там миллиардные торги не сорвались)… а потом сгорит детский сад и еще пару жилых домов?
А если проходящий мимо газопровод бахнет? еще еще какой бензовоз или чё покруче?
пожар это пожар, это уже форсмажор. если начинать приоритеты расставлять… то тут прям титаник вспоминается, 'сначала эвакиуруем богатых, потом всех остальных'… ну правильно Васян мелкий служащий не нужен для экономики, а банкир из пентхауса — владелец параходов самолетов — он рабочие места дает.
для всего этого есть страховка, если ты биржа то и заплатишь соответственно и дублирование у тебя будет в разных ДЦ с онлайн переключением.
p.s. я помню NY биржа падала несколько раз со страшным грохотом… ну и ниче, мировая экономика не рухнула и MS не обанкротилась (в те времена они хвастались что поставщики софта для них)
Дедики:
To apologise for the inconvenience caused, we will provide the service free of charge, for an equivalent of 3 times the amount of your February 2021 invoice for this service. We will get back to you in a few days to inform you about the conditions for receiving this service free of charge.
ВПС:
Для тех, кто сгорел: We recommend placing a new order for an alternative service in our Gravelines datacentre (GRA), where we are increasing our capacity. To support you, we will provide the service free of charge, for an equivalent of 6 times the amount of your February 2021 invoice for this service.
Для тех, кого задело: We will retroactively provide the service free of charge, for an equivalent of 3 times the amount of your February 2021 invoice for this service.
чем умышленно отключить серверы
Умышленное отключение серверов при пожаре юридически является таким точно форс-мажором, как и их физическое уничтожение. С той лишь разницей, что у вас не сгорает всё здание нафиг, а на восстановление вы тратите не месяцы, а дни.
Кроме того, даже такая авария на биржах не является смертельной. В подобных случаях происходит откат сделок на состояние, предшествующее открытию дня, это неприятность, но отнюдь не миллиардные потери.
Самим возмещать клиентам убытки, поскольку это не будет страховым случаем
Опять же таки, это зависит от SLA. Если по договору вы предоставляете хостинг и отвечаете за качество хостинга, вы хоть триллионные убытки можете нанести, но заплатите вы клиенту за стоимость оборудования и хостинга, а не за утраченную им прибыль.
если в печи застынет металл
Какой печи? :)
Их существует почти столько-же, сколько распространённых дистрибутивов линукса.
то её уже не растопить, придётся ломать и строить новую
Коксохимические батареи так-же.
поэтому на ютубе полно видео, как весело разлетаются по цеху брызги металла,
Которые могут разлетаться по тысяче различных причин. Более того в некоторых случаях это вполне себе нормальное технологическое явление.
а не отключают печь
В тех же самых АПК (агрегат печь-ковш) в ковшах, переносящих расплав, нет никаких отключалок. Только ковш отвалиться сможет. Плюс вы на минуточку забываете о теплоёмкости нескольких сотен тонн расплавленного металла.
запускают охлаждение
Этого не делают ровно по той же причине, по которой в космос их не запускают — такого функционала не завезли.
Я конечно понимаю, что это не совсем профильный ресурс, если мы говорим об инженерах. Но металлургические (или коксохимические) производства имеют крайне высокий SLA, те же коксохимические батареи работают десятки лет без останова.
И нет, те ролики, которые выглядят пугающими в сети (с брызгами расплава и прочим) в большинстве своём выглядят пугающе и завораживающе, но на самом деле «это норма» (с).
И нет, кнопки аварийного останова, по которым участок встаёт колом есть на всех производствах в нашей стране. И да, даже в «нашей необъятной» (с) травматизм на рабочем месте меньше всего нужен работодателю. Даже если отбросить все «человеческие» причины — потом проверками задолбают.
Не удивлюсь, если для этого надо два разных ключа повернуть.
А OVH — лоукостер, там и такого могло не быть.
На таком обесточивание должно одной кнопкой производится
Насколько я понимаю, смежные здания так и обесточивались. Пожарный не будет лить воду на работающую электроустановку, а это опять потеря времени.
Вопрос в другом — мы не знаем что произошло в действительности и гадаем по кофейной гуще. Мы не знаем, где произошло возгорание. Мы не знаем, на каком этапе была противопожарная система, может быть она и сработала, но уже поздно. Пока ясно только одно — как только прогорела стенка контейнера и у пламени появился доступ к кислороду, процесс горения стал неуправляемым; а штатные системы пожарной безопасности, основанные на ограничении кислорода — бесполезными.
PS: точно знаю что ночью техники работаю по датацентру, пару раз проводили работы (меняли БП, память) ночью. И хвата небесам, что не слышно про человеческие жертвы.
Ещё есть пластиковые pdu, розетки…
в связи с близким расположением зданий дата-центров SBG1, SBG3 и SBG4 к сгоревшему SBG2, пожарным пришлось их «охлаждать»
Т.е. если бы ветер дул сильнее в нужную сторону, то сгорел бы не один дата-центр, а несколько.
Данная картинка говорит о том что здание строили из чего попало (коридоры/отделка/стены и возможно даже перекрытия).
Вот я подумал, наши мостостроители просят разрешить им строить мосты из алюминия, как в высокоразвитых странах, а ведь они тоже могут сгореть....
1 сгорел частично
3 и 4 — целые
в ближайшее время они будут вводить в работу 3 и 4, а потом рассказывать что будут делать с 1 и 2
hosting.kitchen/ovh/teper-vot-dlinnyy-otvet.html
Остается только ждать публикации информации о причине возгорания, но моё мнение — электрика подвела.
А подвела тут таки система пожаротушения, и не факт что она вообще была, а если и была то полностью исправная, заряженная и включенная. Про включенное тоже не шутки, «а вдруг оно сработает, а там газ дорогой, сами потушим огнетушителем»…
«а вдруг оно сработает, а там газ дорогой, сами потушим огнетушителем»…
Увы он не дорогой, от него просто умирают, соответственно есть правила эвакуации из помещений в которых срабатывает система с газовым тушением, а если кто-то был внутри и покидал помещение не соблюдая инструкцию (а жить охото больше чем все двери запирать, в экстренной ситуации).
Увы он не дорогой, от него просто умирают
На самом деле, от газа не умирают уже какое-то время. Та фигня, которой тушили американские военные и которая по действию была близка к боевому ОВ — слишком дорогая и остальным не по карману. Тушат или фреоном (тогда проблема в основном в нехватке кислорода, но если автоматика настроена правильно, то исключается возможность срабатывания при людях внутри), или чем-нибудь типа Новек/FM-200. Реже встречается инерген. У всех этих систем есть одно общее (если все сделано правильно) — уровень кислорода если снижается, то ниже порога, при котором возможно горение, но остается выше того минимума, который нужен человеку для выживания.
А вот с ценой… FM-200 и Новек стоят дорого. Инерген сам по себе дешевый, но там очень высокое давление и из-за этого сама система стоит запредельных денег.
Больше ужаснуло то, что все декоративные конструкции сделаны из чего-то очень сильно горючего были. Наша Главгосэкспертиза такой проект бы зарубила бы однозначно. Ну и да… "Огнестойкость конструкций? Не, не слышали!"
Ну так то в идеале,
- Не сработает при человеке,
- Человек вероятно не умрёт если всё очень точно настроено и успеют потом откачать, причём человек — это нечто среднестатистическое, причём не из админов датацентров.
А по факту не думаю что нашёлся кто-то кто готов был к эксперименту с реальным срабатыванием "правильно установленной" системы не в лаборатории… Слишком много допущений.
По поводу материалов, да вот это действительно проблема, причём если взять к примеру норм офис то там всё более менее, но вот как подумаешь, а что же там в квартирах под тобой… Так вспоминаешь утеплители для домов из пенопласта...
Да! Есть же еще вообще почти бесплатное и почти совсем нейтральное огнетушащее вещество. Тонко-распыленная вода. Централизованная установка стоит относительно дорого (пока), но зато огнетушащее вещество — 1-2 евро за кубометр (в Европе). Тушит достаточно эффективно. Если в помещении не работают с перфокартами, то примерно безопасное для всего оборудования. Абсолютно безопасно для персонала.
электрика подвела.
Скорее подвела система пожаротушения, которая не позволила локализовать очаг возрастания.
Та и владелец же в Твитере написал, что уже едут новые сервера.
Я не верю что оно само так загорелось.
Вообще, датчики уже много десятилетий существуют, включая на радиоизотопах, плюс в вентиляцию ставят, там уже небольшой дым обнаруживают. Скорее всего или вообще не было, или выключили.
Там холтура еще та. И руководство ЖМОТЫ.
Они там миллионы рубят на сервере который ты обслуживаешь примерно за 100$ в месяц… + еще и оверселлинг мощностей.
И полностью герметичным без спец мер оно не будет, а спроектировать отдельные зоны, устойчивые к пожару хотя бы час в соседней зоне — стоят очень много. Дешевле нормальную систему тушения.
Исключительно системы пожаротушения помогут, причём с системами раннего реагирования. Более безопасны фреоновые и на «сухой воде», менее опасные углекислотные. Водяные — пожар может и потушат, но с долгим ремонтом (все кабели зальёт, железная основа включая стойки будет ржаветь и так далее) и заменой всего в гермозоне.
Более безопасны фреоновые и на «сухой воде», менее опасные углекислотные.
Ммм… так какие безопаснее?
Для человека более опасна углекислота, в замкнутом пространстве человек умирает не от того что кислород кончился, а что СО2 слишком много. Так же может вызвать термический ожог при попадании жидкой фракции на кожу. Он не так опасен как СО, достаточно просто покинуть место тушения. Фреоном я как-то дышал, когда проткнул холодильник, без последствий. Для техники это всё достаточно безопасно, правда есть опасность акустического разрушения (https://nag.ru/news/newsline/101227/lojno-srabotavshaya-sistema-pojarotusheniya-vyivela-iz-stroya-jestkie-diski-v-tsod.html), но это другое.
При этом сухая вода и фреон дороже углекислоты.
побочным эффектом которых является появление фосгена.
помоему этот эффект только за давным давно устаревшим и много где запрещенным R12 был замечен
также там есть зависимость от температуры пламени
У PDFForge не работает сайт и как следствие лицензионный софт от них. Зато у крякнутых версий всё хорошо, я предполагаю — при том что модуль активации пишет, что до времени следующей активации ещё несколько месяцев. Ну вот класс...
Да ладно лицензия, захотел я eclipse (WTP тот который for jacaee) использовать для разработки под tomcat (так сказать совместить изучение с пользой для рабочих процессов) так вот оказывается без доступа в сеть даже пустой проект не запустить (с установкой всего нужного оффлайн тоже не так просто но решаемо), оказывается он не умеет по человечески брать xsd схемы из jar файлов tomcat (или с собой привезти), и хочет их через интернет привезти, при этом их не выходит даже в одном месте сложить чтобы использовать… Нужно чуть ли не поштучно искать какого не хватает и класть в правильный каталог (что-то вроде cashe/jcp.org/javaee/.../webXx.xsd).
Т.е. выходит что даже средства разработки уже работать не умеют…
p.s. ранее как-то пробовал лицензионную версию visual studio 2017 с полного архива поставить, вроде как инструкция есть но… но не работает...
Отличный повод перейти на IDEA.
К сожалению, практически это невозможно.
- Мои планы не подпадают под лицензию community edition
- В нашей ситуации приобрести лицензии практически невозможно(есть особенности, дело в внутренних процессах).
- Даже если с внутренними процессами вопросы решить, ввиду грозящего импортоза ещения, idea немного не подходит по параметрам к допустимому по(открытое/свободное под некоторым набором лицензий в принципе допустимо).
- Покупать её на себя не вижу никакого смысла, т.к. я фактически не совсем разработчик и в принципе мои интересы за пределами рабочего периметра немного не совпадают с закрытыми средами разработки (не говоря уже об отсутствии экономического смысла).
И да, мой опыт мне подсказывает, что опираться на коммерческие закрытые решения, наверное нет большого смысла.
p.s. но мысль попробовать запустить аналогичную конфигурацию в изолированной среде есть, интересно всё-таки заработает или точно так же танцы с бубном...
Можно использовать EAP: https://www.jetbrains.com/ru-ru/idea/nextversion/
EAP-сборки IntelliJ IDEA Community и IntelliJ IDEA Ultimate можно использовать для любых целей, включая разработку проприетарного и коммерческого ПО.
Из недостатков такого подхода:
- Могут быть периоды, когда предыдущий EAP закончился, а новый ещё не начался.
- Могут быть баги. Но баги могут быть всегда.
На мой взгляд это неправильно.
- Есть проблема того, что то что не факт что возможность сейчас "доставить некоторое по на рабочую станцию" сохраниться со временем, в закручивании гаек участвуют как внутренние службы так и регулятор(законодатели)…
Да и установив вчера idea для того чтобы ребёнок изучал kotlin, начал сильно сомневаться что будет работать offline… Консольная программка минут 5 не запускалась до того как среда что-то там заканчивала (да наверное нужно было как-то переключиться с gradle на внутреннюю сборку но это уже начало танцев с бубном).
p.s. jEE в community edición не входит
Пока даже из Рубе в Гравлин не могу роутить подсети, перестали приходить всякого рода уведомления об атаках и т.д., то есть, видимо, и защита от DDoS сейчас либо отключена, либо «замерзла» в состоянии на момент пожара/отключения ДЦ.
И вот ждать ли включения этих ДЦ и возможности роутиться или пяти сотням сайтов менять А-записи вручную…
меня больше всего веселит в этой ситуации система мониторинга.
все сервера показывает — доступны.
А то что пишут, что она была на SBG2, так опять же не была бы доступна вообще.
Так что, я думаю что то просто для отчетности.
Еще, как вариант, такой алгоритм: если сервер выключился до 30 мин, то показывать что он офф. Если больше серверов потухло и все сразу, то знач что ЧП и не показывать это людям. Зачем портить статистику?
Вы слишком усложняете :)
Не современно это...
Тогда накой их ставить, если, например, мыша повредила провод и датчик ничего не показывает. А когда что то не так будет с сервером, то опять же датчик ничего не покажет, т.к. он поврежден :)
А если на лампочку никто смотреть не будет?
Смешно :)
на самом деле, когда мы делали мониторинг похожего места, обдумывали это и пришли к выводу, что 1) нужен внешний автоматизированный контроль (расположенный как можно дальше — хоть на другом континенте), 2) финальная надёжность всё равно на людях, но их тоже надо проверять. Например, техдиректор вводит в систему некоторое случайное число, а старший по смене мониторинга рапортует результат хитрой обработки этого числа (которая зависит от уровня текущих алармов и ещё и меняется каждый час). Могут быть другие похожие подходы.
Удаленная циска (в Ступино) проверяла нашу сеть (Алматы), но когда сама легла — у нас никто об этом не узнал, пока не произошел сбой.
Потом мы настроили двухстороннюю проверку.
Но есть еще кое-что о чем не говорят — панель управления услугами и хостингом OVH почти не работает глобально — просто не получается залогинится или постоянные таймауты страницы, т.е. даже если у Вас сервер в другом дата-центре OVH, но ряд настроек Вам не доступен (биллинг, переустановка образа сервера, бэкап на уровне OVH, DNS записи на уровне OVH и т.д.
2. И более того, мой другой сервер в другом дата-центре OVH в другом городе тоже странно работает — файлы с него скачиваются со скоростью 12 килобайт в секунду. Фактически сервер тоже не работоспособен.
А как узнать, в каком ДЦ vps? Панель управления не работает, в почте от них этой информации не нашел...
Location Strasbourg (SBG1) — France
Мне тоже на почту ничего не пришло и в менеджере всё якобы неплохо, но при этом сам vps остаётся недоступен.
… А в остальном, прекрасная маркиза...
И это наводит на мысли о более тщательном анализе телеметрии других локаций.
Проблема в том, что ovh manager говорил, что виртуалки не существует :) И ничего, собственно, не показывал.
Но whois показал, что она SBG6. В твиттере ответили уже, что это виртуальное облако внутри SBG3
Еще и адреса поменяли. Сервер был с рейдом и 2x PSU. Вышел из строя PSU и все сжег.
и мысли когда там находишся...'ща если оно сработает по ошибке, и дверь не разблокируется, то мне крындец'… у нас тогда (покая я работал админом в одной конторе с небольшим собственным ЦОД в подвале) эта штука была включена только по ночам, днем её выключали от греха подальше (серверную только отлаживали, были еще косяки по кондиционерам и вообще по инженерке)
==
был свидетелем срабатывания такой системы в ЖД вагоне… и выпрыгиванием находившихся людей внутри через все доступные форточки и аварийные выходы… с тех пор везде во всех ЖД вагонах которые я видел, эта система была отключена сразу после приемки вагона с завода, провода насмерть заизолированы и спрятаны.
imho её могли тупо не включать, учитывая что там например работы могли проводиться
Главное под насадком в момент запуска не находиться.
NOVEC1320 еще безопаснее вроде как.
Один производитель шкафов возит посмотреть чешский ЦОД — там вообще тонкораспыленная вода (вот насколько она действенно работает ведутся споры).
Небольшой нюанс для систем объемного пожаротушения: если будет открыт контроллируемый системой проем (например, входная дверь), который не дает создать необходимую концентрацию, то система тупо не запускается. Т.е. может система и работала исправно, но например персонал держал дверь приоткрыто (чтобы каждый раз карточкой туда-сюда не махать) и система фактически не могла сработать.
— Хладон 125 или 227 относительно безопасны для человека в течении 5 минут (при концентрации достаточной для тушения)
Опасность/безопасность хладонов (не только 125, они вообще практически все безопасны) тут вообще значения не имеет особо, опасность тут в том что они выдавливают кислород и в большом помещении если не разблокируются двери, человек элементарно задохнется
человек элементарно задохнется
Более того, эволюция заложила в человеке не контроль уровня кислорода, а контроль уровня углекислого газа. Достаточно заместить кислород даже довольно невинным азотом и незаметно для самого себя начнется кислородное голодание, которое закончится обмороком. А в состоянии обморока человек сам себе помочь не может.
Не разблокировать двери на пути эвакуации может только малограмотный проектировщик — все знают: ставь на выходе зеленую кнопку «ПОЖАР» на разрыв питания электромагнитного замка, а то потом получишь замечания. Данный метод разблокировки дверей можно дополнить другими.
И не выключать систему никогда.
Не так уж дорого будет принудить всю команду входить в помещение
далеки вы от реалий ;))
Но был бы рад почитать о них, если напишете :)
(применительно к ЦОДам не скажу конечно, я не особо много успел там поработать) но в целом
1) отключают пожарку если она часто срабатывает, например если рядом туалет
2) отключают автоматическое срабатывание пожаротушения — если оно сработало раза три подряд по ложной причине (и обязывают охранника, если будет пожар, его включить вручную… ХА)
3) 'принудить всех ходить в масках' — не удобно, долго, надо маски закупать, менять, мыть, чистить — полгода походят, потом забъют… само начальство их одевать не будет впервую очередь (оно начальство же, не гоже ему)… в итоге они будут на стене висеть и пылью зарастать.
4) был у нас регламент замены и проверки батарей в резервных светильниках в ЦОДе… как свет отключили все с телефонами там шарились… оказалось что не только в светильниках никто ничего не проверял и не менял, но и в УПСах (точнее первые месяца два проверяли и даже писали что купите батареи… но бюрократия… отложим на следующий квартал и т.п… а проверять каждый раз то что не работает не особо и охота… а там рраз и два года прошло)
и вообще человеческий фактор, когда я еще в офисе сидел класса А++… в первые годы на тест пожарки все выходили на улицу, а через пару лет большая часть народа начала по туалетам прятаться… не нуачо одеваться, бегать кудато… вот так реалии в жизни работают.
Это сидя в кабинете легко сказать, а на местах люди по 5 человек через шлюз пролезает потому что ждать лень… ну разок когото поругают зато остальной год быстро рраз и пробежал.
в первые годы на тест пожарки все выходили на улицу, а через пару лет большая часть народа начала по туалетам прятаться…
У нас по регламенту проверка 2 раза в месяц, так уже к концу первого года проверок даже с рабочих мест перестали вставать…
И что самое главное — это правильно работает только когда вдумчиво интегрируются системы пожаротушения, охраны и СКУД. А в зданиях с 1-2 небольшими серверными обычно пультовая ОПС в не-серверных помещениях — это ЧОП, пожаротушение хладоном — подрядчик, СКУД — другой подрядчик или сами. Ни о какой нормальной интеграции речи не идет.
момент до того как все стало опять зеленым =)
7 сайтов лежат с 4:30 AM GMT+5.
Саппорт просто удаляет тикеты.
Овх — лоукост, саппорта нет, при этом у них есть все инструменты чтобы знать, что случилось. Travaux показывал инфу ещё до того, как Octave написал об этом в твиттере.
kinopub — если зайти через впн — зависает при попытке авторизации
mos-gorsud.net зависает при попытке авторизации
kpdl.cc работает
персональные зеркала вообще исчезли из dns
в телеграме их — сообщение про технические работы.
любая авторизация
И хорошо что не играю в Rust
4 комнаты из 12 померло и не ясно целиком ли.
То есть это 12 контейнеров стоящие в 3 по высоте в 4 точках.
По видео и фото видно что 2 коробкам досталось. Но каким это по последовательностям чисел — абсолютно не ясно. По мониторингу лишь могу предположить, что померли 61E 61C 62B 62E — если у них по контейнерам именно так распределение было и мониторинг не врал.
Несколько серверов личес сгорело. Но пишут, что почти всё перезапустили/восстановили.
Остаётся только соболезновать всем тем, кто пострадал от пожара.
Серверы перенеслись на настоящие облака!
Странно что упали сайты государственных органов и даже РТК, мне всегда было интересно какой смысл в ФЗ-152 если сервисы авторизации перестают работать когда сгорает дата центр где-нибудь в Страсбурге :) ладно коммерческие сайты, но государственные порталы… неужели в погоне за экономией не могут разместить в датацентрах того же селектела или где-нибудь в нерезиновой ...
<очередная теория заговора> В такие моменты начинаешь думать что просто была диверсия, которую скрыли при помощи пожара. </очередная теория заговора>
а может такое быть, что условный селектел гонит через себя трафик, а сами сервера в условном страсбурге, потому что так им дешевле?
не может, и так не дешевле
Та же история с серверами в РБ, когда по 60-му указу обязали все BY-ресурсы хостить в РБ. И если сравнивать с условным «hoster.by», то стоимость отличается на порядок, если не больше.
«Cet incendie pourrait-il remettre en cause les plans d’OVH? La question se pose. Le 8 mars 2021, soit la veille de l’incendie, l’agence Reuters annonçait que le groupe avait déposé les premiers documents en vue d’une introduction en Bourse en 2021.»
Перевожу с французского:
«Возможно ли что этот инцидент помешает планам OVH?
Такой вопрос вполне уместен.
Накануне этого происшествия, 8 марта 2021 года, агенство Рейтер анонсировало что OVH подала первый пакет документов для листинга на бирже в 2021 году.»
Это как-то связано с троттлингом твиттера в России? Они не могли случайно что-то пережать лишнее в процессе? Отвод тепла там, или противопожарную трубу?
На случайные, именно в SBG1
И не ясно зачем ддосили, если там ничего не было. (при этом на эти впски раньше вообще аттак не было). Случайно попали, может уязвимые искали.
Это же куча денег на электричество.
1) когда пожарные прибыли на место, то весь ДЦ был в дыму, и что-то понять визуально было невозможно. Они сделали снимок тепловизором, из которого стало понятно, что очаг возгорания находится в двух ИБП.
2) эти ИБП (или один из них) за день до этого ремонтировал подрядчик, менял там какие-то детали. Ну и меньше чем через сутки полыхнуло.
3) подтвердил, что ДЦ был старого типа, 2011 года. Сейчас все более новые ДЦ у них другого поколения и построены по-другому. Оставшиеся такие же будут проверять и модернизировать.
4) всё остальное по причинам пожара — предмет расследования, которое идёт.
База шахматных партий у lichess была как-раз на SBG3…
В Страсбурге сгорел дата-центр OVH SBG2