Два вопроса.
- Шнайдер разрывает только фазу, или "ноль" тоже? Т.е. можно ли его использовать и вместо вводного автомата сразу?
- "Легче и быстрее заказать", подскажете, где?
И, в догонку, а там в коробочке паспорт изделия идёт? Со штампом контроля.
Судя по внешнему виду, само реле напряжения ничего не разрывает, так как управляет контактором (классическим реле). А уже от контактора зависит, что он и как разрывает. Хоть фазу, хоть три, хоть с нулём, хоть без. То есть, готовое устройство на замену двухполюсному УЗМ от Меандра будет выглядеть как трёхпростовое: один пост на реле напряжения и два на контактор.
Расцепителей по тепловому нагреву и по току к.з. в этом реле естественно нет, так что автоматический выключатель оно не заменяет.
В ЭТМ попробуйте сделать заказ.
Паспорт со штампом в коробке присутствует.
Интересный вариант, а бюджет на одну фразу какой примерно напишите что бы не гуглить цены запчастей
Ещё из характеристик реле:
maximum measuring cycle — 150 мс цикл измерения, согласно истинному действ. значению
То есть 7,5 полных периодов техника будет жариться — это не много?
Насчёт ABB, УЗО недавно приобретал в ЭТМ на 40 А, срочно нужно было, одно из них включалось с третьего раза, оба искрили при включении сильно, зажим у них вообще винт, по окружности которого выступает кайма, могу вам фото скинуть, если хотите, соответственно площадь контакта там минимальная. В итоге поменял их на Schneider.
Ваше все НШВИ, а наше все ТМ, НШП, ГМ. Термоусадка на проводах, т.к. установлены кабельные наконечники ТМ и НШП. НШВИ использую редко, ибо это фольга, а не наконечник.
Есть очень хорошая альтернатива импортным вариантам: Новатек Электро https://novatek-electro.com/news/novinka-trekhfaznoe-rele-napryazheniya-r.html. У них и ассортимент и цены и надежность
Контроль напряжения между фазой и нолем: 120…270V
Рабочий диапазон: 194…528V
Вам понятно, чем отличаются эти характеристики?
Ещё одна альтернатива иностранцам — ZUBR D (https://ds-electronics.com.ua/rele/d25t/). Или их новая серия ZUBR D2 (https://ds-electronics.com.ua/rele/d2-63/).
Там и по русски есть «пределы напряжения питания — 50…270 В пер./пост. ток»
Пределы напряжения питания это одно, а максимальное напряжение, при котором сохраняется работоспособность это другое, сделал запрос в Schneider Electric, завтра ответят.
Импульсные блоки питания в этих диапазонах работают. Практически вся электроника на них.
Моторы — на таких просадках отключаться по перегрузке по току. Превышение напряжения не критично.
Обрыв нуля — просто не работает катушка реле на 220В.
Реально в жизни, в моей практике, реле контроля напряжения используются только при необходимости запуска ДГУ или в автоматическом включении резерва…
Приводите примеры, ваши доводы не убедительны.
поселок, проводка по улице СИПом.
Иногда, особенно весной, напряжение падает до 170, когда все греются обогревателями (транс на поселок дохлый). В остальном 200-220 держит. Выбросов вверх не замечал.
Корреляции с погодными или иными катаклизмами, при выходе из строя, замечено не было.
Нагрузка в доме самая простая: холодильник, телевизоры, чайник, котел. Из того что в доме, ничего из строя по причине сети, не выходило.
Я исследовал схему самого реле, на мой взгляд, при такой стоимости защита внутри должна быть по «полной программе», по факту, сэкономлено на всем. Думаю уже купить пару китайских и посмотреть, что внутри.
Вроде и так понятно, что РКН такого уровня лучше ставить ± 10% от напряжения сети (220 или 230), и электроприборы дольше прослужат, т.к. производители ориентируются на ГОСТы все таки.
О какой такой высокой стоимости вы говорите?
Реле контроля напряжения в жилом секторе