Два вопроса.


  1. Шнайдер разрывает только фазу, или "ноль" тоже? Т.е. можно ли его использовать и вместо вводного автомата сразу?
  2. "Легче и быстрее заказать", подскажете, где?
    И, в догонку, а там в коробочке паспорт изделия идёт? Со штампом контроля.

Судя по внешнему виду, само реле напряжения ничего не разрывает, так как управляет контактором (классическим реле). А уже от контактора зависит, что он и как разрывает. Хоть фазу, хоть три, хоть с нулём, хоть без. То есть, готовое устройство на замену двухполюсному УЗМ от Меандра будет выглядеть как трёхпростовое: один пост на реле напряжения и два на контактор.

Реле управляет контактором.
Расцепителей по тепловому нагреву и по току к.з. в этом реле естественно нет, так что автоматический выключатель оно не заменяет.
В ЭТМ попробуйте сделать заказ.
Паспорт со штампом в коробке присутствует.

Интересный вариант, а бюджет на одну фразу какой примерно напишите что бы не гуглить цены запчастей

Реле примерно 5000р, контактор примерно 8000р
Ну это и ответ — почему народ использует новотэки и зубры — они в 4 раза дешевле выходят. Меандр плохой пример, у них совсем хренова с схемотехникой и компонентами, на mysku был цикл обзоров почти всех реле на рынке, из них есть что выбрать.

Ещё из характеристик реле:
maximum measuring cycle — 150 мс цикл измерения, согласно истинному действ. значению
То есть 7,5 полных периодов техника будет жариться — это не много?

Для чувствительной техники, в любом случае нужен стабилизатор тиристорного/симисторного типа, это будет дешевле, чем устанавливать быстродействующую защиту.
UFO just landed and posted this here
Лично мне из российских производителей доверие внушает только КЭАЗ, проверять на клиентах как там качество у Новатек мне бы не хотелось.
Насчёт ABB, УЗО недавно приобретал в ЭТМ на 40 А, срочно нужно было, одно из них включалось с третьего раза, оба искрили при включении сильно, зажим у них вообще винт, по окружности которого выступает кайма, могу вам фото скинуть, если хотите, соответственно площадь контакта там минимальная. В итоге поменял их на Schneider.
Ваше все НШВИ, а наше все ТМ, НШП, ГМ. Термоусадка на проводах, т.к. установлены кабельные наконечники ТМ и НШП. НШВИ использую редко, ибо это фольга, а не наконечник.
UFO just landed and posted this here
«Старые» УЗМки работают нормально, у них несколько лет назад пошли проблемы, из-за каких-то невероятных улучшений, которые попытались внести.
У меандра уже несколько раз были партии с большим процентом брака. Если знаешь, что брать, а что нет — можно ставить.
Вот только нужен ли вам такой геморрой?

У Меандра из проблемной серии МД есть более новые аппаратные версии, они сильно стабильнее.

В статье есть ссылка на видео, поищите в интернетах, уверен вы без проблем найдёте доказательства проблем с Меандром.
У меня два из трёх меандров сгорели за 3 года.
С выходом из строя вольт-амперметра от Меандра тоже озаботился поиском замены (УЗМ-51М пока еще работает). Альтернатива на однофазную сеть: РН-260t, 63А (с защитой от перегрева) от Новатек. Разрыв фазы и индикация Ампер/Вольт/Мощности.
От чего может защитить этот Шнайдер, если в параметрах у него указано предельное напряжение питания 270в? При обрыве нуля и попадании на него 380в он отправляется в мир иной?
UFO just landed and posted this here
Я лично в описании вижу:
Контроль напряжения между фазой и нолем: 120…270V
Рабочий диапазон: 194…528V

Вам понятно, чем отличаются эти характеристики?
В общем Schneider сказали, что реле RM17UAS15 выдерживает точно + 20% от уставки, максимальная уставка 260 В, т.е. при 312 В реле работает в нормальном режиме, если так опасаетесь именно обрыва нуля, при использовании именного этого артикула, ставьте дополнительно на ввод АВ с расцепителем максимального напряжения.
UFO just landed and posted this here
Затем, чтобы при отклонении значения напряжения более, чем на 10%, отключить питание, подать сигнал на АВР, и т.д., потому как производители в основном гарантируют исправную работу электроприборов при напряжении 220 В ±10%.
В описании чего 194-528в? Я вот вижу другое. Реле по ссылке из статьи RM17UAS15. Инструкция по эксплуатации в виде pdf. Voltage setting range 65-260v, Voltage supply range 50-270v.
Там и по русски есть «пределы напряжения питания — 50…270 В пер./пост. ток»
194-528 В это для трехфазного реле фаза-фаза.
Пределы напряжения питания это одно, а максимальное напряжение, при котором сохраняется работоспособность это другое, сделал запрос в Schneider Electric, завтра ответят.
Что с ним делать? Область применения какая?
Импульсные блоки питания в этих диапазонах работают. Практически вся электроника на них.
Моторы — на таких просадках отключаться по перегрузке по току. Превышение напряжения не критично.
Обрыв нуля — просто не работает катушка реле на 220В.

Реально в жизни, в моей практике, реле контроля напряжения используются только при необходимости запуска ДГУ или в автоматическом включении резерва…

Вы упускаете из виду ГОСТы, согласно которым произведена и сертифицирована техника, если вкратце, то производитель гарантирует нормальную работу при 220 В ± 10%.
Приводите примеры, ваши доводы не убедительны.
Не указаны категории применения для реле, коммутирующего нагрузку в этом устройстве, ток 50 А указан максимально допустимый в течении 10 мин., и то полагаю это имеется ввиду резистивная нагрузка, если коммутировать нагрузку через нормальный контактор, может и сойдёт на какое-то время.
Таки там программируемое реле. Можно выставить ток сработки, и время до срабртки на данном токе. По всей видимости 10 минут — это максимум что можно запрограммировать. Или я чего-то не понимаю в данном вопросе.
Само реле, которое коммутирует нагрузку электромеханическое, и у всякого реле есть категория применения, EKF категорию применения не указывает, только 50 А в течении 10 мин., соответственно к нему вам потребуется контактор.
Как раз от шнайдера отказался, уже три штуки сгорели до дырки в микроконтроллере. Доверия им нет. Думаю, проблема с ними в использовании primary-side регулятора на повышенном напряжении без нейтрали, а так же отсутствии TVS диодов на делителях. Экономят на всем, хотя стоит как чугунный мост.
Условия простые:
поселок, проводка по улице СИПом.
Иногда, особенно весной, напряжение падает до 170, когда все греются обогревателями (транс на поселок дохлый). В остальном 200-220 держит. Выбросов вверх не замечал.
Корреляции с погодными или иными катаклизмами, при выходе из строя, замечено не было.
Нагрузка в доме самая простая: холодильник, телевизоры, чайник, котел. Из того что в доме, ничего из строя по причине сети, не выходило.
Я исследовал схему самого реле, на мой взгляд, при такой стоимости защита внутри должна быть по «полной программе», по факту, сэкономлено на всем. Думаю уже купить пару китайских и посмотреть, что внутри.
Если напряжение 170 В, то вам нужен стабилизатор, лучше тиристорного/симисторного типа.
Вроде и так понятно, что РКН такого уровня лучше ставить ± 10% от напряжения сети (220 или 230), и электроприборы дольше прослужат, т.к. производители ориентируются на ГОСТы все таки.
О какой такой высокой стоимости вы говорите?