Если бы этот туториал вышел 5 лет назад, не пришлось бы мне тогда устраивать танцы с бубнами, чтобы связать 1200-й с WinCC OA. Не хотел коннектиться тогда в никакую.

Все, что не проприетарное решение в области АСУТП — это от лукавого я считаю. Оно и создано чтобы максимально экономить время интеграции и предоставлять максимально надёжную и простую среду разработки.

Коллега, привет!

Я не понял Вас. WinCC OA, с Вашей точки зрения — проприетарное или «свободное» решение?
Я бы вместо цикличного опроса тегов и добавления сглаживания просто подписался на изменение тега Receive mode — Subscription. Это снизит нагрузку на драйвер и вообще больше соответствует событийно-ориентированной модели WinCC OA.