Без единой картинки читать такую простыню сложно. Пришлось гуглить пневматику , например . Но познавательно, спасибо

Во-второй части автор учтет! )))

Часть 1. История систем автоматизации

А история систем автоматизации научных исследований/проектирования будет представлена в последующих частях?

нет, научные исследования и проектирование не моя специфика

А вот где-бы про Ломконты, Ремиконты и (даже не слышал от таких) Дисмиконты почитать?

Ностальгически... О ломиконты! О ремиконты!Сколько вас было в середине 90х ))))) управляли дугой на печах кристаллического кремния...

Да тут прям актуально спросить, а чего это за кристаллический кремний и где это было?

Это был цех кристаллического кремния на братском алюминиевом заводе (потом стал самостоятельным предприятием). Плавил кремний для различных сплавов (изначально для алюминия)

А на самом БрАЗе на них какое то время работала автоматика электролизных ванн

Потом это все заменилось на более продвинутые системы как отечественные так и зарубежные.

все описание и документация по этим контроллерам поставлялись в бумаге, напечатанная типографским способом)) может и осталась где-нибудь в музее на заводе, но в очень пожелтевшем виде, так что почитать наверно уже не получится. я застал эти контроллеры в конце 90-х годов, большей частью уже в виде металлолома и преданий.

Да уж, те кто видел эти советские тома документации - уже ничего не боится )))))

в контроллеры ESD не могут вносится изменения без останова контроллера

Зависит от характера изменений, но любой серьёзный ESD контроллер позволяет так называемые Online modifications без останова исполнения основной логики. Более того, никто не позволит вам остановить производство (или отдельную установку) для изменения уставки или добавления нового отсечного клапана. Слишком велика цена простоя. А если это крупный завод, скажем 3-4 тысячи входов/выходов, то изменения вносятся постоянно, может быть раз в 2 месяца. Но большие модификации откладываются на период капремонта, тут полностью согласен.

с контроллерами ESD на практике всегда проблемы

А про какие конкретно контроллеры идёт речь? По крайней мере лично не сталкивался с проблемами при перезагрузке S7-1500, Triconex и Honeywell FSC/SM

С ProSafe тоже никаких проблем.

Доброго времени суток.
У Вас в 2-х местах написано DSC, а в остальных DCS. DSC - это опечатка?