Ух! Торт :) Как раз борюсь с пересушенным зимой воздухом.
Если не секрет, какой расход воды на увлажнение за цикл и за месяц?

Забыл упомянуть, несмотря на паспортную производительность насоса 0,2л/мин, реальный расход воды системой намного больше и зависит от давления на входе в насос. Зимой за цикл в 15 минут по моим измерениям распыляется до 8 литров. Двух таких циклов в сутки вполне достаточно, так как предметы домашней обстановки (в том числе стены) имеют свойство накапливать и отдавать влагу. Если приточку на полную не включать. Площадь 120м2, потолки 3,1м.

За месяц никогда не считал.

Да уж... 0.2 литра в минуту – это не 450 мл/ч (если повезёт) у ультразвукового увлажнителя, внушает. Требуемая влажность за считанные минуты – более чем круто.

А что-нибудь с ещё меньшим расходом (скажем, 30-50 мл/минуту, всё равно запас огромный остаётся) бывает? Или "меньше не имело смысла" (c)?

Форсунки с отверстием меньше 0,1мм ставить нет смысла, будут быстро выходить из строя. Все прочие известные мне способы стационарного увлажнения существенно дороже и тяжелее в обслуживании.

Кроме того, при работе приточки только высоконапорная система увлажнения позволяет быстро восстановить влажность в наших широтах.

При работе приточки правильно использовать роторный рекуператор, он вернет влагу обратно в помещение.

Во-первых, рекуператор возвращает далеко не всю влагу. Во-вторых, с ним есть отдельные проблемы, например, обмерзание, размножение микроорганизмов, а также переток воздуха из вытяжки во впуск. В-третьих, он стоит денег и занимает много места.

А в вашей системе увлажнения микроорганизмы куда деваются?

Когда клапан сброса открывается в канализацию, за долю секунды возникает скачок давления с 60 атмосфер до нуля, это довольно резкий гидроудар, смывающий все на своем пути. Микроорганизмы улетают в канализацию. Ну и вода в системе проточная, не застаивается нигде.

Так внутри они есть как обычно в водопроводе. Кстати, сомневаюсь, что смываются.
Но у вас же есть фосунки и ответвления для форсунок.

Мне приходилось разбирать такие же промышленные системы тупикового типа и проточного. Проточные - чистые внутри, в отличие от тупиковых, где встречается изрядный слой зелени, если их регулярно не чистить. В форсунках есть фильтр тонкой очистки, по его налёту сужу о количестве зелени в системе. После лета делаю несколько циклов кратковременного вкл-выкл насоса/клапана для очистки и затем чищу фильтры форсунок.

Можно промывать антисептиком, но не очень уверен, что распылённый в воздухе антисептик полезнее бактерий.

Кстати, важна концентрация этих самых легионелл. В том числе, в сравнении с другими вариантами увлажнения. Жесть в системах централизованного увлажнения приточной вентиляции современных крутых зданий тоже видеть приходилось. Всё нужно обслуживать, чудес не бывает.

  1. Процентов 60 возвращает. Вот прямо сейчас на улице минус 8, влажность 50% внутри

  2. Роторный не обмерзает. Откуда там взяться пище для микроба? Фильтры со всех сторон

  3. Когда уже решили ставить приточку, разница небольшая

Интересно, а если гнать пар с парогенератора так, температура пара выше, значит воздух на выходе будет удерживать больше влаги. Т.е. насос меняем на парогенератор, трубки на металлические и делаем термоизоляцию.

UFO just landed and posted this here

Вряд ли маленькие дети могут лазать по стенам на высоте 2-3х метров

Есть системы пароувлажнения для приточной вентиляции, например, Carel. Только обслуживать их довольно трудоёмко, да и живность по паро и воздуховодам со временем размножается.

Почему задумался о паравом варианте: на данный момент использую правой увлажнитель 500мл/ч, сравнивал с ультразвуковым - так вот пар из парового как то "равномернее" разлетается по комнате, и не оседает лужей как вокруг ультразвукового. Опять же, если говорим про абсолютную влажность, то чем горячее воздух тем выше теплоемкость. Соответственно распыляя пар = подогреваем воздух, воздух удерживает больше воды, увлажняет лучше чем распыляем холодную воду.

У меня был ультразвуковой с подогревом ... Но не кипяток.

Сейчас просто ультразвуковой на верхней полке и если делать влажность выше 60% при +25, то... То дышать как в бане и все окна в каплях , аж лужа на подоконнике, но под увлажнителем лужи нет.

Поставьте ультразвуковой над батареей, все ок будет.
на данный момент использую правой увлажнитель 500мл/ч
А как с расходом энергии?

Карел стоит как сама приточка, если проточный врезать в трубу

UFO just landed and posted this here

1) Лезть в стены мне, надеюсь, не придётся лет 20-30 минимум (по опыту таких же промышленных систем).

2) Медные трубки, которые держат 80бар, встречать не приходилось.

3) У одного из знакомых такая же система сделана без замуровывания в стены, за натяжным потолком коридора. И отверстия для форсунок чуть под углом.

4) При расстоянии 20см от форсунки до потолка, на потолок гарантированно ничего не попадёт, делайте любой.

5) Да, контуров с клапанами вполне может быть несколько.

6) На 20м2 одной форсунки более чем достаточно.

7) Защита от протечек, ИМХО, нужна только в зоне расположения насоса и клапанов. Кроме того, у меня сервер отключает воду, если видит расход воды по счётчику при выключенных стиральной и посудомоечной машинах и отсутствию людей в доме.

UFO just landed and posted this here

Трубка (да и фитинг) при таком давлении не может немного подтекать. При 60 барах из-за малейшей дырочки будет взрывная декомпрессия с потерей давления в магистрали, которую не заметить невозможно.

И да, нужно опрессовать (проверить) систему, прежде чем замуровывать.

UFO just landed and posted this here

Смысла измерять скорость потока не вижу. Если хотите обезопасить себя от аварии типа разрыва трубки или фитинга, то можно поставить датчик давления в магистрали, и в случае падения давления в процессе работы насоса просто отключать насос. Объем воды в магистрали довольно невелик, несколько литров (диаметр отверстия в трубке по-моему 2мм).

Ремонтировать нужно, конечно, путем замены всех пострадавших участков трубки и фитингов.

Обратных клапанов отдельно не встречал (он есть, разумеется, в насосе), но можно поставить нужное количество электроклапанов. При нескольких магистралях можно обойтись индивидуальными клапанами для каждой магистрали и общим клапаном сброса.

Автоматику колхозить не нужно, все легко реализуется на том же MegaD-2561 (или любом другом ПЛК), в том числе без сервера. Измерение влажности - штатная функция многих комнатных датчиков, а реле и подавно есть в любом контроллере.

Медная трубка 10х1 рабочее давление 150 бар. Разрушающее 600.
Как раз по диаметру сравнима с вашими полиамидными.

В гидравлике тоже используют медные трубки, а давления там могут быть в разы больше.

Медные трубки в системах увлажнения встречать не приходилось. Существуют трубки для увлажнения высокого давления из нержавеющей стали, если требуется. Вопрос ведь не в том, что можно наколхозить, а как сделать систему на основе готовой промышленной инфраструктуры трубок/фитингов/форсунок. Полиамидные, ИМХО, удобнее.

Медь используют в водопроводе, да и вроде как она не нравится бактериям и вирусам.

Но я согласен, полиамидные удобнее.

Мне бы ваши проблемы. У нас наоборот - зимой большая влажность. Сегодня как-раз привезли аппарат для удаления влажности.

привезли аппарат для удаления влажности

Так вам проще - просто кондиционер установить.

А как такое получается зимой в доме? По логике, попадающий в дом уличный воздух нагревается, и будь у него изначально относительная влажность хоть 100% – после нагрева будет намного ниже...

Такое получается в жарких странах. Там обратная проблема - воздух нужно постоянно осушать, особенно в сезон дождей.

Именно так. Проблема даже белье высушить. Оно просто не сохнет, а начинает гнить.

Стир.маш с сушкой вам поможет

Есть ещё варианты. Сейчас живу в не жаркой Англии, ответственно заявляю - осушитель - абсолютный musthave типового английского дома, гаджет №1. Иначе будет конденсат и соответственно чёрная плесень по стенам и окнам. Здесь, на уровне традиций, сэр, что ли, строили (и даже до сих пор строят) совершенно отвратительно теплоизолированные дома. А у точки росы два параметра - температура и влажность. Холодная стена/окно - получи конденсат. Осушитель прямо спасает.

Я в Португалии живу. Зимой довольно тепло и очень влажно. Тепло настолько, что особой необходимости в отоплении нет. Поэтому в квартире температура немного выше, чем на улице. А с учетом того, что все дышим, готовим кушать и т.д., то влажность близка к 100%.

Тема увлажнения очень недооцененная. Простите за короткий экскурс в личную историю, но оно того стоит. Я веду дневник самочувствия и качества сна. По трехзначной шкале "плохо", "средне" и "хорошо", как цвета светофора. И однажды задолбавшись от ощущения стянутых губ и пересыхающих глаз и носа. Купил б/у дисковый увлажнитель. И уже третью неделю каждый день высыпаться стал намного глубже и полноценней. Никогда прежде у меня не было что все две недели подряд записи качества сна в виде зелёной строки. Советую всем озаботиться, особенно жителям городов с центральным отоплением и холодной зимой, т.к. ощутите в первую же ночь на собственном сне.

Много всего перечитал на тему увлажнителей. УЗ — неудобны т.к. требуют фильтрованной воды и потенциально опасны, могут размножать распылять микробов вместе с водой. Кипятильники — большое энергопотребление. Остановился на дисковом, формата "ведро с вентилятором" и пакетом вращающихся дисков внутри. По-моему идеальный баланс безопасности и удобства ухода. Воду заливаю из под крана.

Вопрос автору статьи, почему выбрана форсуночная система, а не централизированная дисковая? В ней и подвод воды есть, и не требуется обратноосмотического фильтра.

А у такой централизованной дисковой не будет влага оседать внутри труб и провоцировать рост всякой нехорошей живности?

По идее, прям на выходе должен быть фильтр, на котором будет активно скапливаться вся еда для живности и его естественно придётся постоянно чистить. По крайней мере на обычном дисковом, даже просто сетка забивается вусмерть увлажненной пылью.

У меня в дисковом увлажнителе всё плесневело за неделю. Позже, я стал добавлять несколько гранул лимонной кислоты при доливании воды - плесневеть перестало. Но у меня обычный стационарный дисковый увлажнитель на несколько литров, туда раз в сутки нужно доливать воду.

В увлажнители не стоит доливать воду, её лучше каждый раз менять полностью, сливая остаток.

Это радикально уменьшит скорость его зарастания внутри.

Каждый раз избыточно, раз в 2-3 дня достаточно. У меня испаритель на 4 литра испаряет это количество обычно за сутки. Т.е условно через раз-два лучше помыть. Через 3 дня вода у меня уже коричневая, но не столько из-за пыли, сколько из-за примесей ржавчины в воде.

Я астматик, и без приточной вентиляции с НЕРА фильтром и системы увлажнения физически существовать не могу. У нас довольно грязный воздух на Урале, а также холодно зимой и сухо.

Высоконапрорную систему увлажнения выбрал по двум причинам. Это единственный известный мне способ быстро восстановить влажность до комфортных значений при работе приточной вентиляции. Кроме того, это (относительно) недорого (в том числе в обслуживании) и надежно.

Сколько-то дней поспать при сухом и полном аллергенами воздухе, я, вероятно, смогу. Но потом сатурация (количество кислорода в крови) снизится, буду задыхаться во сне, голова работать нормально не будет. Короче, выживу, но качество жизни существенно ухудшится.

Уже сейчас спите хорошо, но страшно подумать, что будет, когда вы его включите..

Ого, круто!) Я для себя тоже остановился на дисковых, но централизованных систем не попадалось. Спасибо за наводку!)

Круто. Жалко что форсунки дорогие, конечно.

Одна тайваньская форсунка стоит 69 рублей. Китайская еще меньше.

Круто. Но с готовым ремонтом проблематично. У себя сделал "проводку" от обратного осмоса по двум комнатам и в ультразвуковые увлажнители врезал поплавок. Есть модели, которые не с закрытым баком, а с возможностью долива воды сверху. Для дополнительной защиты на ответвлении из осмоса поставил НЗ электроклапан и ограничитель потока. Клапан включается по расписанию и доп условиях (увлажнители включены, рядом с ними нет протечки, есть люди дома, влажность не превышена)

А можно ссылочку на поплавок?

Обычно такие вещи как кондиционер для открытых веранд используются, а в качестве увлажнителя в квартире вижу впервые.

Однозначно зачет, у самого дом пока увлажняется следующим конструктивом на 80литров

Это ведь УЗ распылитель? Эта штука имеет серьезный недостаток, она может внутри себя плодить бактерий и отправлять их в воздух в губительных для лёгких количествах...

Легионеллы.

наверно может но не плодит, бочка сейчас дубовая и за неделю вся вода вылетает да и температура по дому не выше 22

Если я не ошибаюсь (это обсуждалось несколько лет назад на хабре) что бактерии способны размножаться чуть ли не в дистиллированной воде...

Вода в открытой емкости, тем более деревянной, будет дистиллированной очень недолго.

Легионеллы размножаются в теплой воде, +50-70 градусов, а здесь они не особо размножатся (им вообще сначала откуда-то появиться надо), а во вторых вся вода улетучится и зальется опять новая, без бактерий

черт, соврал, 32—42 °C активное размножение, 25-32 - вяленькое. до 25 - не размножаются

Бактерии могут попадать с током воздуха. Ну и воду и ёмкость никто же не стерилизует.

Эх, в средние века считали что мыши сами по себе спаунятся в кучах тряпья.

Легионелла при комнатной температуре не размножается, если туда и залетит одна бактерия, то одна оттуда и вылетит. И вообще - если у вас там легионеллы летают, значит у вас проблемы есть поважнее чем увлажнение воздуха.

Ну а что касается стерилизации - то может кто-то и не стерилизует. Но обычно люди добавляют 2-3 капли обеззараживающего для моек воздуха при каждой заливке воды. Я название не помню,дома гляну на бутыльке.

Не легионеллой единой. Стоячая вода в кадке это как биоректор для размножения вообще чего угодно, вплоть до простейших и червей. Распылённый чужеродный белок в воздухе может триггерить аллергию.

Она не стоячая, она выпаривает в воздух большей частью, процентов на 80. Остальное сливается и промывается, я же уже написал. Кроме того она обеззараживается при заправке водой, например средство Дезавид Бас для дезинфекции воды

Микробы живучие и способны размножаться в геометрической прогрессии. Сохранится небольшое количество и "болото" расцветёт вновь. Даже предметы из нержавейки сложно стерилизовать, а пористые материалы и подавно. Древесина для микробов как мегаполис для нас.

Нельзя в УЗ ничего добавлять, тем более такой дезинфектант, вы же им дышите потом.


>Дезавид Бас
"ПГМГ при аэрозольном и ингаляционном воздействии повреждает лёгкие, вызывая гибель клеток слизистой оболочки бронхиол и приводит к повреждению альвеол с сопутствующим облитерирующим бронхиолитом"

В статье про ПГМГ на Википедии описаны случаи массовых болезней лёгких в Корее из-за него. Тоже добавляли в увлажнители.

В УЗ увлажнитель нельзя, а в мойку воздуха можно, там он не аэрозолится, я про мойки и писал. В форсунки автора статьи тоже нельзя, но там проблема бактерий и так решена наборами и сбросами высокого давления (т.е. чисто механически), как я понял.

Спасбо хорошая статья! ссылочки на форсунки дадите? и тайваньскую и китайскую

Ссылка на тайваньские форсунки есть в тексте статьи, в том же магазине навалом китайских форсунок. Советую использовать только форсунки с фильтром.

пардон, не заметил ссылки, на телефоне смотрел. Спасибо. Рабочее давление 25-80, а давление открытия случайно не проверяли ? При 25 она распыляет или льет?

Форсунка не может лить, если она исправна. В ней клапан есть, он открывается только при достижении рабочего давления в магистрали.

может,может, потому и спрашиваю . у меня китайские другой конструкции , для орошения, при минимальном давлении распыл конечно идет но вместе с ним и капли...

Я пишу про высоконапорную систему. Те форсунки, что в ней используются, лить и капать не могут по своей конструкции.

Удлинители для форсунки, какие использовали ?

Удлиннитель - это металлическая трубка из никелированной латуни либо нержавейки, с резьбами на обоих концах 10/24 unc, мама - папа. Покупал на циррус.су, но, думаю, много где продается.

Нет, ну ему Мегу надо переделывать наконец на другой контроллер, хотя бы о замене сетевой микрухи на 100 мбит задуматься, шлейфовое сетевое подключение внедрять между блоками-исполнителями, корпус для воллмаунта менять наконец на симпатичный (он раза в 3 может быть меньше), а он тут на Хабре воду льёт!

Все решения в MegaD применены сознательно, для обеспечения максимальной надёжности. Крупный техпроцесс в старых микросхемах может пережить и 5, и 10 вольт в сигнальных линиях, например. PoE шлейфом подключить нормально не получится, только со снижением мощности на два класса и применением мощных и дорогих свитчей. Однако, и питание и данные сейчас можно передавать по двум парам, то есть по два моноблока на кабель.

Корпус для датчика новый сделать - не проблема, только он тогда стоить будет в разы дороже, а будут ли за это клиенты платить - вопрос. Важно, что сейчас корпус полностью закрывает подрозетник, исключает взаимное влияние сенсоров, и сделан из негорючих и нежелтеющих со временем материалов.

Я попытался в моноблоке взять все лучшее, что знаю про промышленные контроллеры, и сделать его максимально удобным именно для домашней автоматики.

А новые изделия в ближайшее время будут обязательно. LTE-модем в корпусе 2 модуля DIN на рейку с ПоЕ и веб-интерфейсом, токовый датчик AC/DC для установки над автоматами (примерно как в ABB CMS), настенный датчик с eink экраном, модуль для управления высоковольтными люстрами с диммированием током - это всё сейчас проходит испытания и доводку.

А у нас 12 в очень часто используется, и старые техпроцессы всё равно не спасут. 100мбит нужны, доп память и внутренний веб-сервер на уровне Шелли - старые-то пользователи привыкли, новые пользователи будут смотреть диковатыми глазами.

Корпус всё-таки можно поискать из готовых, это, к сожалению, главный фактор, по которому заказчик будет оценивать систему. https://aliexpress.ru/item/1005004304085021.html?spm=a2g2w.orderdetail.0.0.3b5b4aa62SXW6Q&sku_id=12000028690352506 - мне такой понравился больше, а уж с применением scd41 об изоляции от взаимного влияния говорить не приходится.

Если форсунка будет направлена вертикально вниз (размещена за натяжным потолком), будет с неё капать?

Лить и капать - нет. Но изморось может начать появляться на полу под ней при длительной работе, все зависит от высоты потолка. Был опыт установки форсунок на высоте около 4 метров вертикально вниз, до пола никогда ничего не долетало. Можно поставить поворотный шарнир под форсунку, это должно решить проблему.

Я писал и в статье и в комментариях, 3,1 м. Форсунки расположены на высоте 2,8 м от пола.

Очень интересное решение, спасибо. Подскажите, пожалуйста, а есть ли в квартире анализатор воздуха?

Я купил ультразвуковой увлажнитель и если он заправлен не дистиллированной водой - уровень tVOC просто зашкаливает. Очень интересно было бы узнать, если возможно, какой уровень tVOC в вашей квартире при работе системы увлажнения)

tVOC сенсоры не использую, так как они показывают обычно погоду на Марсе. Думаю, у вас этот сенсор реагирует на ионизированные электролиты, которые были растворены в воде.

Уровень взвешенных частиц в воздухе (PM1, 2.5 и так далее) при работе системы растёт, но после цикла увлажнения постепенно снижается до уровня ниже, чем был до включения.

Да, PM2.5 зашкаливал, перепутал.

А какая производительность приточной вентиляции и ее режим работы? Интересно сопоставить его с режим работы увлажнителя

Нужно учитывать не только приточку, но и вытяжку.

Вытяжные вентиляторы у меня Soler & Palau MIXVENT TD-350/125 в количестве пяти штук, они работают по значениям СО2 с бесступенчатой регулировкой скорости вращения (диммером в моноблоке MegaD).

Приточка - два блока Systemair TLP 160/2.1 с дополнительными фильтрами HEPA10 и угольным. Запускаются вручную, с бесступенчатой регулировкой скорости вращения и степени подогрева. Также имеются электроклапаны в каждую жилую комнату.

Это понятно, что без вытяжки приточка не работает, как и на оборот. Теперь примерно понятное соотношение увлажнения и кратности обмена воздуха.

PS Оригинальное решение с несколькими вентиляторами - позволяет добиться хорошей производительности при тихой работе.

Спасибо за статью! Давно изучал тему увлажнения и тоже хотел попробовать использовать подобную систему, но после прочтения понимаю, что ничего дельного не получилось бы...
А вот используя ваш опыт, пожалуй возьмусь!
Если не сложно - был бы благодарен за ответы на несколько вопросов.

  1. Рекомендуете тайваньские форсунки с Али - у того же продавца есть и тайваньские фитинги тоже, например https://aliexpress.ru/item/4000306069988.html?sku_id=10000001276723333 Как считаете - достаточно надежны или лучше все-таки выбрать от проверенного вами поставщика?

  2. У того же продавца есть насос, выглядящий более надежно, что ли https://aliexpress.ru/item/4000106320725.html?sku_id=10000000275333251 Из заметных плюсов - в комплекте антивибрационный шланг и защиты от потери давления и перегрева. Может лучше использовать его?

  3. Есть относительно недорогие фильтры обратного осмоса с баком на 10-12 литров, где воду выдавливает мембрана, которая надувается при наполнении бака (например https://shop.geizer.com/catalog/obratnyy_osmos/filtr_prestizh_2_s_bakom_12_l/) Подозреваю, давления на выходе такой системы не хватит - решит ли проблему повысительный насос? А может есть опыт с другими фильтрами, которые могли бы сюда подойти без насоса?

1) Тайваньские фитинги, думаю, вполне надёжны. Но есть еще проблема совместимой по диаметру полиамидной трубки. Та трубка, что приходилось видеть с Али, была низкого качества, и была, похоже, полиэтиленовой (что существенно снижает ресурс). Как я уже писал, трубка и фитинги, купленные в разных местах, могут не подойти друг к другу, даже небольшие нюансы диаметров важны.

Однако, одна из известных мне систем собрана на китайских комплектующих. С монтажом помучались, но уже пару лет работает. Единственное - форсунки довольно быстро вышли из строя и были заменены на тайваньские.

2). Возможно, не пробовали. Думаю, собственно насос (плунжер) тот же самый.

3) Стандартные системы осмоса (без насоса, но с большим баком) пробовали, работают, но насос шумит и греется несколько больше. Расширительный бак должен быть минимум в 2 раза больше расхода аоды на цикл увлажнения. Повышающий насос - да, поможет.

Обычно для таких систем собираются кастомные осмосы, из стандартных комплектующих.

Спасибо!

Расширительный бак в осмосе с двойным запасом из-за давления? При использовании повышающего насоса - получится использовать весь?

Собирать кастомный осмос для человека с этим не работавшим кажется сложнее, чем всю систему увлажнения - даже магазин с комплектующими не могу найти, только какие-то монструозные системы на 5 кубов в час :)

Полностью высосать расширительный бак - это аварийная ситуация, как для осмоса, так и для насоса высокого давления, поэтому нужен запас.

А без повышающего насоса его полностью использовать, как вы правильно сказали, не получится из-за давления.

Кстати, трубка у того же продавца есть и полиэтиленовая, и нейлоновая, по цене сильно отличается. Пока склоняюсь к тому, чтобы заказать полный комплект с али - кажется логичным, что если там нормальные фитинги и форсунки, то и трубка тоже должна быть ок.

А несовместимые трубка и фитинги - имеются в виду разные стандарты 1/4 и 3/8 или же в пределах стандарта реальные диаметры разные?

Полиэтиленовая трубка по вашей ссылке - это не для высокого давления, а для полива. И обе трубки - 1/4, а нужно 3/8.

Да, трубки отличаются нюансами диаметров в пределах стандарта.

Впрочем, не исключаю, что можно пообщаться с хорошим/честным продавцом на Али и найти качественную трубку. С указанным продавцом не общался, только покупал форсунки.

Еще признак качественной трубки - смотать её в такой маленький рулон крайне тяжело, и без нагрева невозможно. Нормальная трубка поставляется в рулонах с внутренним диаметром минимум полметра.

А зачем 3/8? У 1/4 пропускной способности не хватит? Я-то просто думаю всю систему построить именно на 1/4 - по идее должны лучше гнуться, места меньше занимают и в теории им не нужно быть такими прочными на разрыв как более толстым - меньше требований к материалу трубки.

А не осталось ли информации, что за детали с номерами 1,2,3 и где их достать?

На фото: 1 - быстросьемное соединение 1/4, поставлялось в комплекте с насосом, 2 - гайка 1/4 на РВД, это его часть, 3 - переходник 1/4 папа - 1/2 папа, для подключения гибкой подводки, приобретался отдельно.

Трубки 1/4, думаю, хватит, но фитинги на 3/8 более распространены, это промышленный стандарт.

Вообще экспериментов можно много поставить, с диаметрами, фитингами, и так далее. Я просто рассказал о проверенной годами схеме на промышленных комплектующих. Как будут себя чувствовать другие варианты через много лет, не съест ли коррозией более тонкие фитинги, будет ли хорошо очищаться трубка - я не знаю. Вполне вероятно, что всё будет хорошо. Только проверьте совместимость трубки/фитинга и опрессуйте систему повышенным давлением до замуровывания. 9,52 или 9,5 мм - это критичная разница, не будет держать или не вставится.

Спасибо за ответы! Я понимаю, что что-то может пойти не так.

У меня просто получается, что 1/4 получится провести открытым методом через санузел, кладовки и небольшой кусок через прихожую - и все это будет почти незаметно. А под 3/8 понадобится пачка поворотных фиттингов на самом видном месте.

А что если испарять конденсат из кондея? Воды там конечно меньше, чем есть в водопроводном кране, за то халява, и вода уже практически дистиллированная