Вы тепловой график у них запросите. Будете удивлены.
Смотрите проект инженерных коммуникаций дома. Если у вас металл там будет, значит кто-то от избытка ума постарался. Если в доме есть регулирующая температуру аппаратура, и вы гарантированно не получите тепло выше 90 градусов, то можете спать спокойно. А если у вас обычная система с элеватором и тепловой график допускает на вводе выше 90 градусов, то это грубое нарушение.

Это если есть байпасс. А если байпасса нет, бывает и по минус 5 градусов на этаж

Rifar Monolit поставьте. Аллюминий на Центральное отопление не надо.

Если только всем домом решитесь и-то это будет непросто сделать

Ну если в квартире с центральным отоплением сделать ремонт и обвешать все датчиками, ардуино и прочее, но трубы при этом поменять на полипропилен, то такое решение точно можно назвать «глупый дом» :)
Ну а зная уровень местных сантехников, плохое состояние тепловых узлов и общий пофигизм стоит ли рисковать своей жизнью и жизнью своей семьи?
Термостатические клапана с термоголовками — вполне себе умный дом. Выставляешь температуру и оно автоматически поддерживает температуру, даже если ты живешь в старой хрущевке с центральным отоплением.
Летом многие дома сливают воду из батарей отопления. У нас в одном доме во всяком случае сливают, хотя и говорят, что это вредно для системы отопления.
Трубы сейчас есть хорошие металлические, надо просто не доверять этот вопрос продавцам на рынке. Байпас теоретически Вы можете и сами врезать, хуже от этого не станет никому, если конечно все правильно сделать.
Металлопластик тоже не выше 90-95 градусов допускается. А в морозы в квартиру спокойно может придти больше. Пруф есть в статье. Медь будет отклонением от проекта дома, а стало быть реконструкция со всеми вытекающими.
Вообще нет никаких клапанов, только планирую начать это лоббировать в ТСЖ
Я поменял. Сначала тоже сделали на полипропилене
Не надо полипропилен. Как минимум это изменение проекта незаконное и ГЖИ имеет полное право заставить вернуть все в зад, как было до этого. По деньгам переварить стояк стоит не сильно дороже, плюс железо никогда не лопается со звуком БАХ, как пластик, всегда сначала появляется струйка тонкая или свищ
Вы абсолютно правы, я осознанно так написал формулу, потому что эта формула по которой считает тепловычислитель.
Так система отопления должна быть рассчитана и на аварийную работу, кому станет легче, когда люди погибнут от обваривания в кипятке посреди ночи из-за того, что кто-то поставил полипропилен, который не выдержал аварийный режим работы? Нет уж, только металл на центральном отоплении.
Да, у нас в тепловом узле бойлер стоит. А перетопы… Ну вот у меня в квартире 6 батарей, из них всю зиму 3 выключены, потому что иначе невозможно дышать даже. В других квартирах люди живут при +30, поэтому мне кажется перетопы тут на лицо. Более того, вчера пробежался по подвалу замерил температуру обратки и подачи на стояках, пирометр конечно дешевый китайский (в тепловизоре как назло батарея села), но видно, что дом разбалансирован.
image

Обратка пляшет на разных стояках, хотя подача везде примерно одинаковая.

Ну а если наш тепловой счетчик врет, то я уж не знаю тогда, как вообще можно энергосбережением заниматься :)
У меня прошлой зимой в батареях отопления было 108 градусов. Есть даже фотография. просто ее искать надо. Вот как раз тот случай когда сопло сдуло напором. Люди так три года жили, а вы говорите невозможно.
Ну в целом верное замечание, но так как теплоемкость воды равна 1 ее часто опускаюn. Ну а Q или dQ я думаю не столь приниципально, моя задача была донести суть из чего складывается платежка за отопление, усложнять совершенно не хотелось :) Судя по рейтингу статьи мне удалось))))
Спасибо за дельный коммент. Видно, что вы разбираетесь и все по делу. Вот только Вы сказали, что у меня в статье мифы, а где они? =))
1) В чем разница подмеса через клапан по сравнению с элеватором? Посмотрите каталоги Данфоса того же, там все нарисовано. Просто этот момент я не понял. Почему вдруг система с регулированием на клапане до узла смешения, или тем более с трехходовым клапаном не способа обеспечить перепад давления? Я ведь имел в виду схемы с насосами, конечно же.
2) Я написал формулу, по которой тепловой счетчик считает Q — не больше не меньше.
3) Про балансировку стояков я тоже писал, толи в комментах, толи в статьях. Вещь первой необходимости. Как раз сейчас пойду тепловизором обратки по стоякам смотреть.
4,5,6) Вообще не по статье, но я с удовольствием бы прочитал Вашу статью!