Ну и сколько Вы потеряли на своём косяке? Даже 1000 файлов по одной минуте (хотя я уверен, что можно для этого было скрипт на AutoIt запилить) — это всего каких-то 17 человекочасов, т.е. 2 дня работы для самого младшего и низкооплачиваемого сотрудника компании (читай, как уборщицы). Ну максимум тысяч 15 такая работа может стоит. А стоимость одного рабочего места — 281 тысяча.
Как работодатель скажу — инженеров очень просто убеждать: либо работаем в нанокаде, либо от оклада минус 10.000 рублей в месяц (старая цена акада ~120.000 рублей + подписка, сейчас не знаю сколько, да и не интересно).
Я делал такие замеры, поставил три одинаковых датчика по высоте, смотрел показания в течение дня.
Точных цифр не помню, но помню, что датчик на полу показывал значения на ~200ppm ниже, чем датчик на уровне ~1м от пола и датчик под потолком. Последние два показывали примерно одно и тоже, чем я был немного удивлён, т.к. ожидал от датчика под потолком больших значений.
Ток переменный.
Если суть вопроса в обозначениях 220V+ и 220V-, то правильнее было бы указать L и N соответственно.
Если в чём-то другом, то прошу меня извинить, моего строительного образования не достаточно для того, чтобы понять, что не так.
Я уже один раз жил месяц без света на кухне, поэтому теперь делаю освещение независимое от контроллера =) Вот так:
По картинке должно быть понятно: реле с переключением стоит в щитке, далее трёхжильный провод до переключателя в помещении, от него — двухжильный до ламп. Включен свет или нет определяем трансформатором тока. Если контроллер сдох, реле замирает в одном из двух положений и переключатель в комнате работает как и прежде.
добавлено: имеется ввиду «нормальный» софт по 280+ тысяч за рабочее место
Точных цифр не помню, но помню, что датчик на полу показывал значения на ~200ppm ниже, чем датчик на уровне ~1м от пола и датчик под потолком. Последние два показывали примерно одно и тоже, чем я был немного удивлён, т.к. ожидал от датчика под потолком больших значений.
Ждём статью в стиле этой: habrahabr.ru/post/205076/
Сама статья: http://geektimes.ru/post/244552/
Нафик-нафик такое
Если суть вопроса в обозначениях 220V+ и 220V-, то правильнее было бы указать L и N соответственно.
Если в чём-то другом, то прошу меня извинить, моего строительного образования не достаточно для того, чтобы понять, что не так.
По картинке должно быть понятно: реле с переключением стоит в щитке, далее трёхжильный провод до переключателя в помещении, от него — двухжильный до ламп. Включен свет или нет определяем трансформатором тока. Если контроллер сдох, реле замирает в одном из двух положений и переключатель в комнате работает как и прежде.