Очень интересный опыт. Часто сталкиваюсь с наличием OPC, но останавливает необходимость кодить. С wifi — да, есть такая проблема, но все равно ищем варианты на радио тк не всегда можно кинуть провод.
Переход на новую версию не вызывает проблем?

Мы еще не перешли. При переходе на 5.0 была проблема с версией Centos и необходимостью костылей. На 5.2 переходить будем обязательно, и планируем переехать с mysql на timescaleDB.

Если отвалился датчик, то эту ситуацию можно определить?

  • Если отвалился датчик от WB по modbus rtu (например счетчик импульсов) — можно определить по служебному топику.
  • Если отвалится расходомер или оптический датчик от счетчика импульсов — можно выловить это по отбрасыванию одинаковых значений «Discard unchanged» и триггеру «no data»


опечатка

Исправил. Спасибо.

ОВЕНы есть, используются для автоматизации и с них забираем данные по modbus. Использовать в качестве контроллера для сбора всей телеметрии не стали (закрытая ос, может быть либо мастером либо слейвом модбас = сложность забора с других контроллеров, нет mqtt). Если бы вся инфраструктура была на ОВЕН — то да.

Да особо больше ничего искать не пришлось. С командой wirenboard я познакомился на профильной выставке по автоматизации. Как только выяснилось, что на контроллер можно поставить zabbix агент — взяли без раздумий и не пожалели. MegaD — будет дешевле, но нужно придумывать чем с нее забирать. Мне показалось, что для разработчика этот проект — хобби.

Продолжение темы про мониторинг на производстве habr.com/ru/post/525852
Привет.
Спасибо за интерес, опишу техническую сторону в следующей статье.