Комментарии 7
Что делать, если диски подключены через PCI-E RAID, и не видны в BMC?
У dell-а есть доступ к BMC по ssh. У серверов, с которыми вы работали, такой возможности не было?
Если он пингуется, то по SSH тоже не подключиться
Да, действительно, SSH не поможет в случае если BMC уже не пингуется.
Он мог бы быть полезен для работы и есть некий его заменитель.
Полноценный SSH не реализован, но он вряд ли и нужен.
Насколько я знаю большим спросом не пользуется.
Не уверен, что у Dell был прямо полный ssh, но можно попробовать уточнить.
По ssh может быть разрешен доступ извне, либо нет. Упрощенно говоря, ставится галочка при сборке образа BMC.
Но обычно есть UART/RS232 консоль, которую можно найти по итогам чтения конференций на тему сервера. И дефолтный логин-пароль тоже есть, потому что логиниться тоже надо. Он, правда, в проде с птичьими правами обычно, в том смысле, что ls еще сделать можно, а cat - уже нет.
Чаще всего такой ssh просто текстовая обёртка над теми же командами IPMI. Для автоматизации менее удобно, чем IPMI/Redfish. Возможно из OpenBMC можно вытащить что то, если докинуть всякого, но полноценный доступ к системе весьма опасная вещь. В MegaRAC можно подшаманить систему, чтобы получить по ssh получить доступ через системного пользователя, но это больше нужно разработчикам для хитрой диагностики, но при смерти операционки BMC это удобство пропадает, так что терминальный доступ к отладочному uart предпочтительней.
Тестирование BMC: Автоматизировать! Нельзя все руками