Комментарии 21

А сколько весит одна стойка в сборе, плюс-минус?

Килограмм 70-100 при высоте в 42 юнита, с дверью.

Не вводите в заблуждение. Нормальный пустой серверный шкаф будет от 140 кг - пример. Ранее "типовой" шкаф APC AR3100 600x1070x42U - 125 кг.

Если считать набитым с серверным оборудованием, то у меня в среднем получалось 600-800 кг.

Ну т.е. физический переезд всей стойки в сборе на колёсиках - малореалистичное предприятие )

Колесики предназначены для катания пустого шкафа, потом выдвигаются ножки и шкаф стоит на них.

Отнюдь. Тут нужно смотреть спецификацию стоек. У наших колесики рассчитаны на такие нагрузки.
Как и писали в статье, мы сейчас планируем перевозить 40+ стоек из одного маш. зала в другой, в рамках одного ЦОД. И без колес этот процесс занял бы у нас раз в 5 больше времени.

Если не секрет - что за шкафы?

У нас разные вендоры есть. Но если говорить о тех, которым предстоит переезд - это Schneider Electric.

Тут все зависит от глубины\ширины шкафа и толщины металла, из которого он изготовлен. Так что может и есть шкафы до 100кг, но я бы им не доверял.

Шкаф 42U 750*1050 с перфорированной дверью - 150кг.
Если добавить в него по максимуму серверов, то общий весь будет порядка - 900кг.

Даже одними серверами по максимуму легко можно за тонну уйти. Семитонник в полной загрузке под 350 кило, а их 4 влезет и еще для свича место останется. А уж если там полки от СХД, то вообще швах.

Но я к идее катания загруженных стоек отношусь как к экстримальному спорту. У меня был опыт с ЦМОшным шкафом, оставленным на колесах, загрузки там было кило под 600, и его даже не катили - при проведении работ с серваком, одно из колес вышло погулять. Уже в дальнейшем при общении с настоящими цодовскими инженерами, рассказывал этот случай, и они мне тоже сказали что колеса лишь для перемещения пустого шкафа, дальше он должен ставиться на стационарные ноги.

Возможно у вас какие-то особенные стойки, для которых катание с полной загрузкой - рабочий режим, но стоят я подозреваю такие решения как крыло от боинга

  1. Колесики слабое место

2. Универсальные рельсы - это зло, старайтесь избегать их использования.
3. Ширина стойки 600мм более чем, при условие что это не телеком стойка, а стойка с серверами.
4. Используйте ToR комммутаторы с воздушным потоком rear to front - в таком случае со стороны холодного корридора не будет никаких кабелей вообще, что успростит эксплуатацию в разы.
5. всегда закрывайте все(!) свободные юниты в стойке.
6. Никогда не нагружайте более 45% одного ввода эп питания в стойку и следите за балансом нагрузки на обоих вводах
7. Все без исключания кабели в стойке должны быть промаркированы с двух сторон
8. Не ипользуейте платикковые стяжки для фикксации патчкордов, только "мягкая стяжка липучка"

Интересен 5 пункт. Всегда считал что нужно выдерживать расстояние в 1 юнит для лучшей вентиляции и меньшего нагрева. Или это пункт только при наличии холодного коридора и для цодов?

Ну в случае если сервера на самоохлаждении есть логика в том чтобы разнести их друг от друга, для лучшей циркуляции воздуха. Но в цоде все лишние дырки закрываются, либо специальными заглушками, либо (при больших площадях, допустим только полстойки занято оборудованием, а верхняя половина пустует) просто листовым пластиком, подрезаемым в размер. Иначе на холоде цод просто разорится

Круто получилось!!!

есть колёса с нагрузкой выше 250 кг, вам нужно 4 колеса. то есть тонну стойки можно спокойно перевозить, если она не развалиться.

Честно говоря, никогда не видел ЦОДы в которых можно было-бы спокойно перевезти стойку из одного зала в другой, зачастую с телегой нагруженной оборудованием это сделать не просто из-за узких проходов, дверей, дверных порогов, а как перекатить 42-47 юнитовую стойку набитую оборудованием и весом под тонну...

То ли Крок, то ли ещё кто из интеграторов делился историей, что им надо было прокатить работающую стойку через весь коридор за время работы аккумуляторов. Благо для сети кабели были подлинее.

Значит есть смысл подумать над тем, чтобы после завершения нашего переезда написать еще одну статью, где рассказать(показать), как это было.

Ещё интересен момент с вентиляцией количеством всасываемой пыли. Имел дело с двумя видами стоек: со стеклянной дверью и с дверью с множественными мелкими отверстиями. Несмотря на то, что последняя была более новая и современная, первая пропустила в разы меньше пыли. Что сказывается в стоимости обслуживания и так же в общем нагреве оборудования.