Комментарии 15
>>Мы выбрали специальное исполнение кожуха с герметичными вводами, чтобы даже в местах входа кабеля ничего не могло просочиться к нашему оборудованию
Вы уверены, что Ex защищает оборудование, а не окружающую среду от вашего оборудования? ;)
1в1. Особенно радуют заказчики: Деньги есть, надо ХОРОШЕЕ, чтоб пожар хоть как-то выдержала. Считаешь нормальные айпи камеры в металле. Шлешь предложение… дорого. Ок — пересчитываем на фуллхд, высылаем. Дорого. Ок — снимаем металл, берем пластик — дорого. Ок, снимаем FTP кабель, снимаем кучу запасок и ставим рег и ЖД впритык по каналам и объемам — заказчик принимает.
Последнее что было — думали около 70 камер поставить, с резервированием и парочкой изолированных сетей, все в металле ибо производство, все хотелось от хайвач. Пришли к заказу бесдера с али...
Если не работать с такими — клиентов нет вовсе. Не все живут в городах со средней зарплатой хотя-б в 40к, приходится крутиться хоть как-то чтоб получить 25-30к в месяц.
Извините, что так прямо, но даже в Москве, любители «спроектировать» недорого силами студентов сильно портят рынок проектирования.
Вы извините что порчу ваш рынок b2b, но средний склад в регионе с 700к в кармане на развитие инфраструктуры не может себе позволить нормальную систему и вопрос стоит либо китай — либо никакой и поверьте — лучше это буду я, ставя проверенные мною лично системы и давая гарантию на год, и расширенную по 100р/месяц за камеру, чем типичный сын маминой подруги с китайщиной по первой ссылки из гугла.
Про частые выезды и поломки можете эти сказки оставить для клиентов, я обслуживаю как дахуа и хайвач, так и откровенно китайские бесдеры и вижу прекрасно по аптайму и выездам что качество у них не уступает в типичных условиях, а еще вижу как брендовые камеры пашут хреново при кривых руках. У меня более сотни объектов разного плана, от четырех камер на овощной ларек, до полутора сотен на территории 500х500 с заводами и радиомостами между ними или полевых камер с LTE антенной на шесте. Если их ставит не рукожоп, городя PoE из блока питания dlink на .5 ампер и крепит нормально — все будет окей. У меня есть камеры с аптаймом по 4 года. На сэкономленные с разницы деньги можно заложить еще 1-2 камеры в запас + контракт на замену в течении суток, если уж клиент совсем боится — на карьере у нас так и сделано, и вот камеры уже 2 года лежат на складе. Если и бывают выезды — они достаточно редкие и в основном завязаны на проблемы вида "перебили кабель".
Хайвач и дахуа — оверпрайс на 30%. Сенсоры в них с апскейлом, качество картинки безусловно лучше чем в камере за 2500р, но если брать китай хотя-б за 5 — разницы не будет заметно, ни в корпусе, ни в картинке и выдавать китайщину будет только чертов XMEye.
Я не веду точную статистику по мертвым камерам, но у меня в гараже лежит коробочка хайвачей убитых от жары, электричества и воды, рядом с такими-же коробочками китайских ноунеймов.
Извините, что так прямо, но даже в Москве, любители «спроектировать» недорого силами студентов сильно портят рынок проектирования.
Безусловно рад за вашу москву, но я в регионе и мне никто не платит за "здоровый рынок", я банально хочу есть и занимаю свободную нишу — чуть выше среднего. Откажусь — придут другие, только сделают они хуже.
Приходилось и по обратному поводу грустить:
лепили взрывозащищённые кожухи там, где достаточно простой цилиндрической камеры.
Или: ух как дорого получились камеры с кожухами, давайте хоть на кабеле сэкономим — вон у нас завалялось несколько коробок омеднёного UTP — самое то подключать IP-камеры под 100 м от свитча в в условиях цеха...
Или вместо двух-трёх камер ценой по Х каждая, которые перекрыли бы всю площадку, ставили одну PTZ ценой 8Х, которая со своего орлиного насеста показывает либо только общий план, где ничего не разобрать, либо позабыта в зуме на одну точку и вся остальная площадка не видна.
Основной вопрос конечно был — как, в таких весьма жёстких условиях ( когда объект перестраивается в процессе), смонтировать 80 камер + доп.оборудование. Особенно при индивидуальном кронштейне для каждой камеры. Собственно после «6 месяцев» всё стало понятно.
Интересуют моменты оконечного оборудования: как выглядит стойка и какое оборудование на площадках (серверы, стойки, АРМ), что стоит у операторов? Как осуществлялся вывод в центр мониторинга, ставили доп-мониторы и интегрировали в существующую систему «Интеллекта»?
Делались ли какие-то установки для поворотных камер? Из личного опыта — решали задачи по мониторингу управляющих шкафов по 8 в ряд на расстоянии 6 м друг от друга — повесили поворотную камеру с пресетами и задачами регистрации индикаторов каждого шкафа.
Оператору на месте ставился АРМ + 1 или 2 монитора, на которые выводились все камеры с площадки. В центре мониторинга было установлено ПО «Интеллект» и уже была большая видеостена с «запасом», поэтому дополнительного оборудования не требовалось.
Касательно поворотных камер — их было не много и делали таким расчетом, чтобы не ставить во взрывоопасных зона. Для них делался кронштейн из профилей и шпилек. Что-то подобное, что было на фото)
Смотрим в оба: как мы сделали технологическое видеонаблюдение для завода