Как стать автором
Обновить

Как нарисовать завод на мнемосхеме

Уровень сложностиСредний
Время на прочтение10 мин
Количество просмотров8.5K
Всего голосов 32: ↑32 и ↓0+40
Комментарии24
2

Комментарии 24

Тоже приложил руку к созданию мнемосхем (и всего, что под ними) в своё время. Мне кажется, что создание удобной, понятной, не перегруженной, но при этом наглядной и имеющей всю необходимую функциональность мнемосхемы - это особый вид искусства создания UX/UI. Тут нужен человек, любящий минимализм.

Однозначно, это совсем нетипичный вызов — и минимализм, и техническое мышление. Дизайн-систему для мнемосхем пока еще никто ни разу не делал — наши дизайнеры еще и изобретатели))

Кое-где она есть, да)

А ссылка на онлайн редактор мнесосхем будет?

Как минимум, мы о нем напишем после релиза!) В публичном он будет доступе или нет, пока открытый вопрос. А вот компонентную базу покажем очень скоро

Какие-то существующие решения рассматривали? Если условный Сименс дорого, то ведь есть и опенсорсные решения, раз у вас отдел разработки есть. Тратить несколько человеко-лет на разработку редактора и интеграцию с нижним уровнем с нуля со стороны выглядит несколько контр-продуктивно.

Пока нет. Если есть готовые решения на примете с радостью их рассмотрим. 🤗

Тут ниже пишут, что какие-то альтернативные решения у вас все-таки есть, так что просто посмотрите вокруг и поинтересуйтесь у коллег, какие системы использовали раньше.

Так то — прошлые. А современные? Вы же про опенсорс говорите

Все прекрасно в Ваших мнемосхемах, кроме самого главного )) Руки UX дизайнеру оторвать... уж простите, и да, я понимаю, что раскаденный металл оранжевый/красный, но вот только на просторах СНГ больгинство использует стандартную цветовую схему, тем более если это так называемый high performance стиль - все серое и только то, что требует внимание красное. А у вас на одной из мнемосхем видно, что рядом и статичный элемент оранжевый и аварийная индикация рядом красная... что на некоторых, особенно выгоревших, мониторах может быть очень схожий цвет. И учитывая что PID у вас большие и многие элементы уж очень малы, оператор может просто пропустить аварию... понятно что авария продублируется и в Alarm banner и возможно даже нотивайер у вас есть какой, но вы же тут очень хвалитесь именно мнемосхемами )) А так круто, очень удобно, особенно если это все не глючит, это ведь таки система реального времени!

Индикация от назначения формы всегда зависит. А пропустить точно не пропустит, вопросам безопасности максимально внимания уделяем: там и баннеры, и прочие уведомления. Разве что матом кричать не будет))

Дизайнеры наши — топ! Ребята все агрегаты с нуля рисуют в разных проекциях)

"Разве что матом кричать не будет" 😂 😂 😂

Кстати, так шутили в свое время: думали над тем, как внедрить "голосовые помощники" в производство😄

Мнемосхема не только для того, чтобы сообщать, что сломалось, основное ее назначение это показывать где какой процесс происходит, где находится плавка. Поэтому все плавки выделены ярким оранжевым цветом, чтобы можно было легко считать процесс, даже на расстоянии. А при какой-либо экстренной ситуации у нас действительно, предусмотрены не только индикации в виде иконок, но и индикационные баннеры.

Думаю, что выгоревшие мониторы где-то остались, но, например, решения логистики ЧВК и Динамического управления на хороших мониторах и больших цифровых экранах.

А один очень известный по миру доменщик мне сказал, что все должно быть очень яркое, "сочное"🍉 С этими словами он мне показал пару иллюстраций зарубежных комбинатов и решений.

Главное, опять же, не переборщить с яркостью — в ситуации, когда целую смену диспетчер смотрит в монитор, глаза спасибо не скажут

Показал я как -то Хай перфоманс стайл заказчику. Он сказал:" в этой серости ничего не видно. Сделайте так, чтобы аварийная лампа была оранжевой, а кнопки Пуск-зелёными, и т.п." Сделал. Состояния - где-то цветом, где-то рамкой, аварии выделил миганием. Работает 4 год, заказчик доволен.

Супер! Да, в этих интерфейсах все должно быть четко, индикативно — как на пульте управления. При этом интуитивно понятно, как в маркетплейсах)

Да, это точно не мешки ворочать. Мнемосхемы на НЛМК давно уже были. Начиная от агрегатных, которые в АСУ ТП сплошь и рядом (Стан2000, который суть есть целый цех, лежит в мнемосхемах, наверное, с прошлого века), и продолжая цеховыми системами. Та же мнемосхема КЦ-2, приведенная на скриншоте - добросовестно спи... позаимствована с мнемосхемы оперативно-диспетчерской системы. А там эта мнемосхема работает, если не ошибаюсь, года с 2016. И интеграция с видеонаблюдением там тоже есть.
Наверняка заслуги в вашей работе есть, и немалая - та же унификация библиотеки элементов. Но начинать пост с передергивания фактов... некрасиво.

А как вы считаете — старое должно в основу нового ложиться, или нужно размахаться шашкой и делать все с нуля? Лучшие практики разве не нужны закладывать в разработку, актуализируя формы?

Вообще мы не пишем, что изобрели мнемосхемы как явление. Мы пишем про наш опыт и когда начали сами иметь с ними дело в компании — тут тонкая грань. И никакого передергивания

Люди, которые операторы за монитором уже привыкли к старому виду мнемосхем. Там управление процессом идёт уже на рефлексах. Попробуй им сейчас поставить что-то своё, новое, так они, в лучшем случаи, каской в тебя запулят.

Да, так и есть — в самой первой своей статье писала об этом. Было непросто, но оно того стоило!)

Зарегистрируйтесь на Хабре, чтобы оставить комментарий