Как стать автором
Обновить

Миссия выполнима, или как мы проходили сертификацию Tier III Facility в работающем ЦОДе [Часть 2]

Время на прочтение4 мин
Количество просмотров1.1K
Всего голосов 6: ↑6 и ↓0+9
Комментарии4

Комментарии 4

Скольким клиентам срубило стойки из-за неправильного распределения нагрузки по PDU?

Из-за неправильного распределения нагрузки ничего не срубило, но на некоторых ПДУ нагрузка достигла 80%. Срубило одного клиента у которого был в стойке АВР, но не был в него включен коммутатор и одного клиента с укороченными PDU, которые были перегружены по нагрузке. Коммутатор подключили к АВР, заменили ПДУ на увеличенную мощность на горячую и отбалансировали совместно нагрузки.

То есть в 2024 году вполне возможно аттестоваться Uptime Institute, будучи в России?

Добрый день! Да, аттестоваться возможно. Ограничения будут связаны только с оплатой за оказанную услугу (на данный момент они работают только с одним банком в РФ)

Зарегистрируйтесь на Хабре, чтобы оставить комментарий