Комментарии 4
Скольким клиентам срубило стойки из-за неправильного распределения нагрузки по PDU?
Из-за неправильного распределения нагрузки ничего не срубило, но на некоторых ПДУ нагрузка достигла 80%. Срубило одного клиента у которого был в стойке АВР, но не был в него включен коммутатор и одного клиента с укороченными PDU, которые были перегружены по нагрузке. Коммутатор подключили к АВР, заменили ПДУ на увеличенную мощность на горячую и отбалансировали совместно нагрузки.