Комментарии 4

Суть — сначала 5 кВт на стойку, а там посмотрим, котики и начала статистики.
Я сейчас делаю схему фасадов. Пересчитал номинальное потребление блоков питания на реальное по комплектующим в оборудовании. В итоге в каждой стойке на 5 кВт занято меньше 20 юнитов. Больше оборудования не влезает из-за ограничений по питанию. Что-то в статье не так со статистикой. Наверное, если посмотреть набивку ваших стоек, там будет также занято до 20 юнитов.
Можно и с десяти юнитов снять 5 кВт. Все зависит от железок. Практика показывает, что как ни считай — все равно по факту будет меньше.

У нас коммерческие ЦОДы на 5000+ стоек, и на таком усреднении все нивелируется. В наших стойках будет по-разному: где-то 48 юнитов занято, а где-то и 1 юнит.

Что нам мешает ограничивать мощность не по стойкам, а по целому ряду?
Разумеется, кроме ограничения PDU, которые можно менять с минимальными затратами даже во время эксплуатации ЦОДа.