Чудеса инженерной мысли: 10 необычных решений в серверных

Уровень сложностиПростой
Время на прочтение5 мин
Охват и читатели49K
Всего голосов 47: ↑39 и ↓8+53
Комментарии45

Комментарии 45

Мдаааа.... Сгенерированные ИИ изображения вызывают боль жуткими ошибками...

Да и текст подстать: SATA кабели по стойке прокладывают вместе с локалкой.

Да и текст подстать

Ваш тоже...

Я по словарю Даля учился.
Потом почитал современные веяния, но исправлять не стал.

Автор взял чёрные мусорные пакеты, скрепил их скотчем в импровизированный рукав и подключил к напольному вентилятору. Получился канал, через который в комнату затягивался холодный воздух.

По законам физики в такой рукав можно только втолкнуть воздух, а значит вентилятор должен был быть на улице.

Может, вентилятор стоял у окна и дул внутрь помещения, хотя более точно кроме автора коммента никто не скажет. А картинка - вообще бред ИИ, на который лучше не смотреть :)

Видимо вентилятор выдувал горячий воздух на улицу, а из окна был приток холодного. Иначе схема нерабочая

Один не сильно большой датацентр открыл окно возле нашей стойки, за 3 месяца минус 1 сервер и кучу пыльцы и смога внутри остальных.

Так что не принимайте данные решения за разумные, скорее безвыходные.

CO₂ в твёрдом состоянии. Такой хладагент резко понижает температуру воздуха,

не добавляя лишней влаги, как это делают ведра со льдом

Ерунда. Не может CO₂ охлаждать воздух "не добавляя лишней влаги".

Влажность в охлаждаемом воздухе появляется просто по той причине, что воздух охлаждают, и уменьшается его способность удерживать водяной пар. Независимо каким способом идет охлаждение - контактом с холодным радиатором кондиционера, с куском твердого CO₂ или кусками обычного льда. Конечно, в случае обычного льда добавляется сублимация с поверхности льда и испарение образовавшейся ледяной воды, но сравнению с основным процессом их вклад пренебрежимо мал.

Поэтому охлажденный воздух будет влажным в любом случае, и меры по осушению необходимы.

Подозреваю, что "не добавляя лишней влаги" - это всего лишь не оставляя луж на полу после того, как сухой лёд растает.

Да, охлажденный воздух содержит меньше влаги и может выпасть конденсат, но новой-то влаги в помещение сухой лёд не привносит, в отличии от того же льда

Половина из этого очевидное и даже стандартное, часть фигня какая-то.

Например, маркировка кабелей - это вообще обязательно, а тут будто открытие какое-то. Шкафы на колесиках давно уже есть и ничего колхозить не надо. Про стяжки на кабелях промолчу.

Насчёт ведра вместо дренажа - в серверной откуда влага возьмëтся, если там в 99% времени никого нет. Кондиционер высушит воздух и будет совсем мало влаги потом, никак не 20 литров в 12 часов.

Вообще я склонен к тому, что половина всяких таких популярных постов с реддита - просто неправда. Оттуда их копипастят по разным сайтам, а сходить комменты почитать на источнике никто не идëт.

Думаю, что кондиционер был мобильный. Я когда-то использовал такой, только он ходил в лоток под себя. И когда из-под дверей текла вода, значит пора было лоток выносить.

А из сплита максимум хладагент потечёт, но не вода.

Из сплита тоже вода течет, но на улицу. Тут же говорится о том, когда отвод воды не работает (забился или что-то такое). Но такое количество воды может быть только если есть смена воздуха в помещении, а нафига вентиляция в серверной? Кондиционер и система пожаротушения газом - всë что надо (не считая всякое про электропитание). Разве что это не конкретно серверная, а слегка отгороженная часть офиса, где люди постоянно. Там да, будет и вода и пыль и уборщица-диверсант.

Ну мы же про серверную говорим. Не будете же вы в ней внешний блок вешать? А из внутренннего вода не потечёт.

Вентиляция же у меня есть именно как зимняя охлаждалка. Но не в виде напольного вентилятора с мусорными пакетами, само собой.

Вода как раз течет из внутреннего блока. Она отводится наружу по трубке. И если трубка забилась (я так понимаю, что описан этот случай в статье), то будет прямо с внутреннего блока течь, можно трубку отключить и подключить другую, опустив тут же в ведро. Это если сходу не получается прочистить (для красоты делают трубку на улице не просто торчать, а заводят в водосточную трубу, и все эти повороты мешают).

Да, был неправ, внутренний блок воду тоже генерит.
Считал, что этим занимается внешний блок.

Внутренний блок как раз и генерит. У меня ровно такая история была - для откачки конденсата стоял дренажный насос,. Однажды он помер и дальше в серверной стояло ведро в которое капал конденсат пока насос не починили. По идее таи замкнутый объём и влага быстро должна была закончится, но поскольку в серверную регулярно бегали проверить/вынести ведро воздух обновлялся и развлечение продолжалось...

Насколько я помню на кабелях есть маркер длины через каждый метр. При известной находчивости можно легко определить к какому концу относится начало, просто отняв примерную длину.

Это когда монтаж идëт, из одного помещения в другое, можно и так, если пробника нет.

А вот пример - в шкафу надо поменять коммутатор на 48 портов. К нему идëт эта куча патч-кордов, которые уходят на патч-панель, какие-то может сразу на сервера или оборудование другое. Если ближе к коннекторам есть маркировка, по которой легко понять, в какой порт коммутатора был вставлен кабель - просто отключаем все кабели, снимаем старый коммутатор, ставим новый, подключаем кабели.

А если маркировки нет? Искать в связанном жгуте какой патч-корд куда идëт? Это можно и не один час потерять. С маркировкой замена будет с минимальным простоем.

Искать в связанном жгуте какой патч-корд куда идëт? Это можно и не один час потерять.

Я себе для подобных случаев купил специально обученный тестер на али. Он, конечно, не флюк, но за последние несколько лет мне кучу часов сэкономил в подобных случаях.

а что за модель, не поделитесь? тоже купил тестер на али, но он помогает в основном при прокладке, пока кабели не подключены. если кабель уже воткнут в оборудование - мой тестер его "не видит"

NF-8601S. Сам тестер надевается на кабель и посылает туда специально обученный сигнал, а прилагаемые сканер этот сигнал видит и пищит, когда подносишь его к нужному кабелю. В пучке не всегда удаётся однозначно определить, но вот в патч-панели вопросов почти не возникает.

Ну и на активном кабеле тоже работает. В смысле, когда первый конец воткнут в тестер, а второй - в оборудование.

Самый дешманский "генератор тона" в интернете. Можно хоть на голые концы патчкорда сесть и пикнуть нужный на довольно большом расстоянии

у меня есть, даже с большим функционалом. проблема у таких что работает поиск только на неподключенном кабеле, а иногда нужно найти кабель подключенный в какое-нибудь оборудование. Выше дали пример на тестер который вроде как умеет такое

На самом деле (даже в подключенном к порту коммутатора проводе) сработает любая пищалка.
НО ! ЕСЛИ ЕЕ ХИТРО ПОДКЛЮЧИТЬ !

Давно пользуюсь следующим методом - генератор (вот те самые крокодильчики на фото) сажаю красным на одну жилу, а черный - на землю. Эффект - супер, один раз так даже из-за наводок другой провод (более длинный) ошибочно посчитал.

У меня есть NOYAFA NF859GT и его основной блок (8508) умеет как пищать в линию, что ловится доп.блоком (859G), так и напрямую мигать портом на коммутаторе (при этом, если на том конце порт мигает - то и на этом конце на экранчике будет мигание, если нет - то нет). Port Blinking так же умеет 802G, 8209S, 8506

Флюк так-же прекрасно может генерить сигнал в подключенную линию (с одной стороны, с другой стороны - флюк-генератор).

Сетевые карты или порты на коммутаторе от этого не перестают работать. Может быть я мало режимом генератора пользуюсь, конечно.

а если оставить при построении стойки по пустому юниту сверху и снизу коммутатора, то можно воткнуть новый в один из этих юнитов, переподключить порт в порт за 10 минут, и снять старый. но это еще кабельменеджмент должен быть адекватный, чтобы всунуть вынуть, не запутавшись. а если кабельменеджмент есть, то он подразумевает маркировку

вот уж не думал, что клеить бирки и вести кабельные журналы или учет оборудования и линков в каком нибуть нетбоксе - это рокетсайенс

У нас было ведро.

И часто оно просто переполнилось. Ведь даже банальное отверстие в стене не могли сделать.

Из плюсов: в аппаратной всегда были чистые полы)

Потому и ведро полное - полы помыли, влага в воздух попала. Не знаю что за аппаратная, но в серверных обычно людей нет, пыли там не от чего взяться, и воды тоже. Разве что сделано всë на соплях и оборудование древнее, и постоянно что-то ломается - тогда да, постоянно кто-то будет ходить что-то делать (а некоторые ещё и дверь не закроют за собой - холодно же). Вот тут да, будет и вода и пыль и до кучи посторонние начнут заглядывать.

Примерно так и было.

Не проходной двор конечно же, но вполне. А дверь летом бывала открытой, потому что кондиционер не справлялся. В особо жаркие дни, 10л ведро наполнялось за пару часов, и если тп не сливала по какой-либо причине - вода бежала на пол. Который тп и приходилось протирать, что бы убрать воду )

Почему не сделали дренажное отверстие? У меня нет ответа. Руководство было в курсе данной проблемы в течении нескольких лет.

Половина советов - банальщина, про которую даже упоминать стыдно. Что, кто-то не пользуется стяжками?

Вторая половина - байки непонятной правдоподобности, которым картинки понятности совсем не добавляют, даже наоборот.

собрал простую систему приточной вентиляции на базе ATMega8 и датчика DS1820

Сразу видно, что писал айтишник. База для системы вентиляци - это вентилятор. А всякие контроллеры и датчики - это свистоперделки обвязка.

Очень поверхностная статья. Отовсюду нахватанные факты "на реддите кто-то сделал", весьма далекие от истины. Которая, как это не печально, написана кровавыми чернилами. И упомянутое в каментах открывание окон в серверной (когда в помещение попадают огромные количества пыли и прочего тополиного пуха). И псевдоэкономия зимой на кондиционерах (а зачем они, мы лучше окно откроем. И здравствуй снег и иней на стойках).
Лично делал отвод горячего воздуха из стоек через вентиляцию в их потолке и отводе этого воздуха наружу. И проблеме притока воздуха в серверную, когда его насасывает в щель под дверью вместе с грязью из коридора. К слову, все это вынужденно делалось при строгом ограничении, когда серверные размещают в неприспособленных под это помещениях. Поэтому могу сказать, что статья так себе получилась...

псевдоэкономия зимой на кондиционерах

Если это сделано правильно, то есть через теплообменник, это вполне реальная экономия. Молотить кондеями зимой - максимально тупо, и очень дорого в масштабах ДЦ.

"У самурая нет цели, только путь"

Из новинок системы вентиляции - пара wifi свичей на вентилятор и заслонку.

Дальше запилить сценарии на включение/отключение по температуре/влажности.

Не инженер, не электрик, не специалист it - энтузиаст-одиночка, не судите строго.

Жесть какая... И изображения-генерация, и сами лайфхаки, большинство из которых приведет к тому, что сервера умрут далеко до конца срока эксплуатации.

Стойка из уголков 

Лучше уж из такого профиля

конструкционный профиль 20
конструкционный профиль 20

И выглядит менее колхозно, и тактильно приятнее, и конфигурацию можно менять "на лету" имея только один шестигранник под рукой.

Из него даже вполне себе приличные открытые корпуса обычных пк делают

Станочный профиль - недешевая штука, и крепеж к нему тоже. И собирается он не внахлест, как уголки, а встык, что означает куда более высокие требования к ровности и перпендикулярности торца. Просто так болгаркой уже не попиляешь, нужен как минимум маятник.

Эстетически станочный профиль, конечно, хорош, и жесткость обеспечивает. Но для стойки функционально уголки вполне достаточны. Кстати, фабричные стойки, собсно, делают из тонкостенного профиля, в т.ч. уголков. Если бы их делали из станочного профиля, они бы весили раза в 3 больше, а стоили бы так и вообще в 5 раз дороже.

Ведро под кондиционером - оно до сих пор стоит у меня в серверной, просто на всякий случай...)))

У меня стоит домашний сервер. Сам шкаф из ДСП, две полки под серваки стоят на направляйках и при желании выкатываются как ящички стола чтоб иметь лёгкий доступ. Приточка с улицы на входе снизу, а на выходе гоняет воздух вентилятор радиатора машины, вот это и есть кастомное охлаждение😆

Нижняя полка приточка с улицы
Нижняя полка приточка с улицы
Вентилятор с телека машины на контроллере оборотов, питается от БП
Вентилятор с телека машины на контроллере оборотов, питается от БП

1. Сломался один кондиционер и айтишник самостоятельно решил устроить фрикулинг с риском уничтожить оборудование. Эффективность окна иногда будет выше условного бытового кондиционера, но считанные дни в году окно будет «работать» без риска перегреть или замочить оборудование.
2. 20 лет назад это было проблемой, теперь органайзеры и маркировка стоят дешевле сыра и продаются даже на авито-озоне-и.т.д.
3. При работе нормального кондиционера тепло не выбрасывается «через гофру». Оно отводится, допустим, по фреоновой трассе в виде газа. А зимой любой канал притока без подогрева станет источником конденсата, плесени и прочего. В серверных не используют фрикулинг «прямо с улицы», приточка нужна минимальная, чтобы хватало кислорода людям для обслуживания.

4. Шкаф почти невозможно поставить на такую платформу и это просто риск. Вес шкафа сейчас легко до 1000кг. Зато у нормальных шкафов есть ролики или место под штатные ролики, которые стоят не дороже этого поделия. Если работодатель экономит на роликах, то должен нанимать грузчиков.

5. Нет, приточка не решает проблему температуры, а добавляет проблему с влажностью (низкая влажность зимой и высокая летом). Площадь фильтров была бы в десятки раз больше, чем на иллюстрации даже на серверную в 10 стоек. Но приточка вместо системы это иллюзия. Ну, и минимальная приточка для зимы — это инженерная система с теплоизоляцией и калорифером, а не труба с улицы. Если взять пример из бытовухи, то надо мысленно смотреть конструкцию любого «бризера» и масштабировать в десятки раз.
6. Сухой лёд это по меньшей мере странно. Если пропустить всё до слова вытяжка, то возникает вопрос, почему только вытяжка? Но т.к. вся статья это прикол, то наверное стоило добавить любимую приточную гофру. Если люди могут покупать сухой лёд, то они в состоянии заплатить и за кондиционеры.

7. Влага в серверной не может появляться. В ожидании монтажа какой ещё системы люди раскладывали силикагель? Монтажа крыши наверное. Обычно, в серверных требуется увлажнитель, т.к. кондиционеры осушают воздух.

8. Я понимаю, что автор не практик. Но я не видел ни одного человека, который бы сейчас использовал скотч или изоленту вместо пластиковых стяжек. В очень прямо крайнем случае, идёт распущенный провод из витой пары. Клей от скотча и дешёвой изоленты это просто кошмар. И какой вообще провод и как может попасть в вентилятор, если все они имеют решётку, пусть даже большая часть оборудования IP20.

В общем, истории имхо ксжл странные, т.к. состоят из ошибок, но не раскрывают эти ошибки, из-за которых люди теряют деньги, оборудование и работу.

1) проходила вентиляция через серверную. Закрыл отверстия листом А4. Температура перестала прыгать.
2) Не было автовключения кондиционера. Отверстие в двери в диаметре 40мм. Отверстие закрыто табличкой серверная. Убираешь табличку, пультом включаешь кондиционер .