Комментарии 24
Спасибо за статью!
Есть вопрос, почему вообще не стали использовать входы у WB-MR6C, а установили WB-MCM8 ?
Я думаю изначально планировали как сценарные кнопки, чтобы к реле не привязывать
я конечно буду "занудным", но есть-же просто реле без входов WB-MR6CU, итог экономия места как минимум, даже увидел одно такое в вернем ряду
Роман, спасибо за Ваш комментарий.
Действительно можно собирать щиты по-разному, кто-то все входы заводит напрямую на реле, кто-то на модули входов. И так и так правильно, это дело вкуса. Если есть задача уместить все покомпактней, то WB-MR6CU отличный вариант, согласен. У нас же изначально подключение было напрямую к модулям реле и диммерам. Но так как объект "живой", было много изменений, то позже решили переделать и на свободную дин рейку добавили модули WB-MCM8 и завели выключатели на них, так получилось аккуратней по монтажу, все подключение в одном месте, а заказчику стало проще ориентироваться с назначением клавиш.
Мне нравится, что у модулей wirenboard можно использовать входы для разных типов нажатий. Есть небольшое неудобство в щитах этой серии, это маленькое расстояние между динрейками, не очень удобно подключать.
Спасибо за развернутый ответ, сейчас планирую собрать небольшой дом на WB-MR6C, из того что нравится - автономный режим, при котором можно и дальше пользоваться выключателем света, даже, если контроллер не на связи.
Да, это очень круто!
Мы даже использовали в нескольких инсталяциях WB-MR6C v.3. У него свой блок питания встроенный.
Была задача, чтобы при выходе из строя контроллера и блока питания, управление светом все равно работало с выключателей.
Смело собирайте на реле, уже будет правильно собран щит, а контроллер уже можете позже добавить. Главное место в щите для него и для блока питания оставьте.
Они были изначально использованы, потом переделали на WB-MCM8. Только на диммерах оставили прямое подключение.
На WB и проводах автоматизаци выглядит стабильной, но как-то тег «DIY или Сделай сам», как по мне, не совсем подходит для этой статьи при заказе полной перепланировки у компаний за немаленькие деньги..
С учётом того что Sprut.Hub визуально интегрирует устройства из WB через MQTT, не сталкивались ли вы с задержками состояний в логике автоматизаций?
Судя по всему обошлось всё в 2 + миллиона. Особенно если учесть проводные решения, которые сами стоят сильно дороже любой беспроводной системы на ZigBee . а особенно если строить на хоум асистант или спрут хаб или даже на tuya. Кстати туйя очень даже рабочий вариант. И при этом самый не дорогой. Не в пример Яндексу работает стабильно. За год перезагружал всего 2 раза. И не факт что все из того что в статье написано нужно было. Судя по всему, обошлось всё в 2 + миллиона. Особенно если учесть проводные решения, которые сами стоят сильно дороже любой беспроводной системы на ZigBee. А особенно если строить на хоум асистант или спрут хаб или даже на Tuya. Кстати, Tuya очень даже рабочий вариант. И при этом самый недорогой. Не в пример Яндексу работает стабильно. За год перезагружал всего 2 раза. И не факт, что всё из того, что в статье написано, нужно было. Вот у меня дома стоят датчики движения и открытия. В итоге просто выключил их. Потому что автоматизация — это, конечно, хорошо. Но мы же не роботы. Нам часто нужно так, как нужно именно сейчас, а не по сценарию.
Получилось сильно дешевле предполагаемой Вами суммы)
Большое преимущество модулей Wirenboard это их демократичная цена, а связка со спрутом даёт возможность подключать недорогие zigbee датчики. Спрут практически всеядный)
Что касается сценариев, то в том-то и смысл, что продуманный и настроенный сценарий делает использование автоматизации как бы незаметной. Здесь получилось так, что заказчик в логике спрута подстраивает конкретно под себя уже с учетом времени, выходных/будних дней и т.п.
Главное, что результат очень нравится семье, а это самая большая похвала нашей работе.
У меня все на tuya, наверное в сумме потратил на все датчики и реле столько же, сколько тут релюха одна стоит. Работает по WiFi, проблем нет никаких, если что-то еще потребуется, то без проблем добавлю за три копейки.
Модули реле от Wirenboard одни из самых доступных и надёжных на рынке, поэтому и используем их в своих инсталяциях.
Беспроводные устройства тоже можно применять, но все же речь о надежной профессиональной системе. Задача, поставленная заказчиком, состояла в том, чтобы иметь "ядро" системы на проводном подключении в щите, с возможностью самостоятельного подключения беспроводных устройств и самостоятельной настройкой сценариев.
Как показал опыт эксплуатации это надежное решение. И мы как инсталяторы и заказчик как пользователь довольны результатом.
Что касается использования Вами полностью беспроводного решения от Tuya, то это тоже вариант, ведь не зря эти системы называются DIY-сделай сам, ведь если что вдруг будет не так работать, то самому себе всегда можно простить)
Радует, что беспроводные системы становятся лучше.
Сергей давно интересуется домашней автоматизацией и любит разбираться в технологиях глубже. Но заказал систему и проект у организации. Разбирается на уровне я познаю компьютер я так полагаю. Т.е. Он не сам все продумал и установил, а заплатил денежку и теперь сам добавляет сценарии? Это как-то такое себе, я то думал сам Сергей все это реализовал, а так за него все сделали.
Качественная сборка силового щита и щита автоматики не каждому электрику под силу, что уж говорить о заказчиках. Да и не надо заказчику на этот уровень лезть. Главное, что заказчик знал, что он в итоге должен получить, а это уже полдела)
В автоматизации много нюансов, лучше доверить эту часть профессионалам. А вот дальше уже можно и заказчику подключаться, новые устройства добавлять, сценарии.
Так что Сергей все правильно сделал!
А к WB так и нельзя подключить по проводу выключатели с подсветкой (чтобы она работала)?
Для меня это было стоп-фактором в пользу выключателей с реле на борту.
Тоже рассматриваю этот бренд для умного дома. Если делать ремонт с черновой стадии. То можно просто все делать на проводной системе. Все таки провод надежнее. А как быть с проводом для выключателей ? какой используете как я понимаю надо или 2 жилы для кнопки либо 4 если кнопок у выключателя 2 ?
Используйте многожильную витую пару.
Витая пара 6-ой категории без экрана, медная в гофре если выключатели будут умные с управлением по шинам вроде KNX или Modbus.
Или многожильный ПВСнг(A)-LS 4х1,5 если всё оборудование и реле в щите а кнопки должны быть независимые ( например одна для слаботочной светодиодной подсветки а другая для силовой нагрузки основного освещения).
Никого не смущает что на фотографиях половина устройств умного дома беспроводные на - Aqara Zigbee?
В частности датчик открытия входной двери, термоголовка на радиаторе, приводы на рулонных шторах... Получаются полумеры, если уж делать на проводе - то нормально, на полнофункциональных системах вроде Loxone с красивыми выключателями и терморегуляторами KNX. Однако для квартир 100 м² это избыточно и фирменные Zigbee устройства отлично работают от одного координатора, просто не нужно noname компоненты использовать.