Комментарии 29
НЛО прилетело и опубликовало эту надпись здесь
Вы только ПО для сбора телеметрии занимаетесь, которое установлено на оборудовании вендра, или поставляете ПО + «железо»?
0
Мы разрабатываем и поставляем ПО для сбора телеметрических данных с оборудования оборудованного plc, а также поставляем собственный блок winnum hardware для подключения к оборудованию, не имеющему plc.
0
Доброго дня. Уже больше 10 лет мы занимаемся практическим внедрением мониторинга инженерного оборудования на существующих объектах. Занимаем нишу от "ввода" до "передачи данных" (оборудование распределения электроэнергии, ИБП, ДГА, приточная и вытяжная вентиляция, кондиционирования и другое оборудование). ПО — адаптированный Zabbix в котором убрано лишнее и добавлена поддержка протоколов. В том числе предлагаем своё контрольное, измерительные и конверторы интересов, типа RS-485-Ethernet в
0
Мое мнение, что лучше использовать «самописные системы», и подбирать их объем заранее, чем лить служебную инфу на сторону. А зачем Вам хранить долгосрочный лог, не вижу смысла, максимум месяц (это полный лог). Там Вы все-равно ничего полезного не найдете. А вот наработку или счетчик пиковых нагрузок лучше выводить в БД. По ней и смотреть и прогнозировать.
ИМХО в данной ситуации лог нужен только для того что бы найти виновника какой-либо ситуации, а тут как раз должны помочь алерты. Если не найти виновника в течении пары дней, то зачем вообще ставить подобный мониторинг?
Почему хранение локально — не доверяю никому, кроме себя )))
ИМХО в данной ситуации лог нужен только для того что бы найти виновника какой-либо ситуации, а тут как раз должны помочь алерты. Если не найти виновника в течении пары дней, то зачем вообще ставить подобный мониторинг?
Почему хранение локально — не доверяю никому, кроме себя )))
0
НЛО прилетело и опубликовало эту надпись здесь
А зачем Вам хранить долгосрочный лог, не вижу смысла, максимум месяц (это полный лог).
Потому что годовой лог — это бесценная информация как минимум для двух вещей:
Во-первых, аналитики по плавно изменяющимся параметрам, когда процент выработки падает на 0.01% в день, а колбасит его в тот же день на +-1%, и только сглаженный годовой график покажет вам хоть что-то похожее на реальные -3%.
Во-вторых, для анализа отклонений: за год работы вы сможете увидеть все нормальные отклонения параметров и понять на основе их границы, когда параметры становятся ненормальными. Сделаете это на данных за месяц — в следующем месяце вас разбудят ночью по тревоге, потому что параметр вышел за уставки. Ничего страшного не произошло, режим штатный, просто в прошлом месяце, на которой вы ориентировались при создании уставок, колебания были меньше. И хорошо если просто вас разбудят ночью по тревоге, а не производство экстренно встанет на сутки с соответствующими счетами за простой.
+1
Извините за некропост. Можете пояснить, как мониторинг оборудования сочетается с коммерческой тайной? Т.е. вот есть ключевое оборудование, если оно сломалась - это может быть инсайдерской информацией, если оно работает, то можно оценить выработку.
0
НЛО прилетело и опубликовало эту надпись здесь
Вы статью-то читали? Это не SCADA, это система мониторинга в режиме логгирования.
+2
НЛО прилетело и опубликовало эту надпись здесь
Нет, это не «упрощенная скада», равно как и телефон — это не упрощенный компьютер, без клавиатуры. Это именно система с функциями ретроспективного анализа, ее задача не управлять в реальном времени, а наблюдать за текущими и историческими показаниями.
Ну и не у меня, я не имею отношения к компании.
Ну и не у меня, я не имею отношения к компании.
0
НЛО прилетело и опубликовало эту надпись здесь
Вы ээээ… точно понимаете, что такое ретроспективный анализ и что там делает часть «ретро»?
0
НЛО прилетело и опубликовало эту надпись здесь
Ну, если сделаете инструмент, который будет хранить историю всех параметров с возможностью смотреть их значения в произвольное время, то да, что-то похожее будет.
0
НЛО прилетело и опубликовало эту надпись здесь
Видел я эти «сервера исторических данных». Заходишь в элемент управления и там табличка по часам. Формально — есть. Реально — пользоваться можно с трудом.
Если вы сталкивались с анализом телеметрии после нештатной ситуации, то там табличками обойтись нельзя: нужна возможность видеть всю систему в виде слепка на определенный момент времени, и возможность «проигрывать» телеметрию туда-сюда.
Для нормальной работы не хватает даже инструмента уровня grafana, которая умирает на 200+ графиках на одном экране.
Если вы сталкивались с анализом телеметрии после нештатной ситуации, то там табличками обойтись нельзя: нужна возможность видеть всю систему в виде слепка на определенный момент времени, и возможность «проигрывать» телеметрию туда-сюда.
Для нормальной работы не хватает даже инструмента уровня grafana, которая умирает на 200+ графиках на одном экране.
0
Вот интереснее как Вы выбираете тип системы диагностики. То есть, как я вижу Вы применяете систему на нейросети, но у нее есть свои плюсы и минусы, интересен критерий оценки, почему лучше она, а не, например, метод графов…
0
Платформа хранит и анализирует данные за большой промежуток времени. Эти данные могут использоваться пользователями в приложениях на базе собственных диагностических алгоритмов, либо путем написания шаблонов на языке Java, которые динамически инкапсулируются в Winnum и могут циклично выполняться.
0
круговые шкалы и графики очень «красивые»
чем ваше упрощенное 3д лучше схемы с показателями?
чем ваше упрощенное 3д лучше схемы с показателями?
0
Ваша система работает с эксплуатационной моделью здания / цифровым двойником полностью или основная цель — работа с технологией производства?
+1
Где можно посмотреть демо-версию? Онлайн или скачать.
0
Что значит «приобрести пилотную версию с полноценным функционалом»? Купить? Сколько стоит?
Что такое пилотный проект? Кто его делает?
Хотелось бы оценить (попробовать) возможности платформы. На сайте нет никакой информации по платформе. Я имею в виду не рекламную, а техническую информацию. Например, как подключить какое либо устройство (оборудование) по протоколу Modbus, OPC UA или MQTT, как настроить мнемосхему и т.п.
Что такое пилотный проект? Кто его делает?
Хотелось бы оценить (попробовать) возможности платформы. На сайте нет никакой информации по платформе. Я имею в виду не рекламную, а техническую информацию. Например, как подключить какое либо устройство (оборудование) по протоколу Modbus, OPC UA или MQTT, как настроить мнемосхему и т.п.
0
Зарегистрируйтесь на Хабре, чтобы оставить комментарий