Если не ошибаюсь, то преувеличен Tier III. Там нужно резервирование оборудования N+1 (как в Tier II), но добавляется требование о двух различных путях прокладки коммуникаций (2 разных луча электропитания, 2 разных трубопровода кондиционирования, в общем, резервирование магистралей), т.к. Tier III требует возможность проведения регламентных и ремонтных работ параллельно с работой основных компонентов, не останавливая ЦОД.
Нет, это не преувеличение)
Tier III: «В таком ЦОДе дублируется все:… кондиционеров в 2 раза больше, чем нужно» — многовато, N+1 же достаточно.
Все верно, кондиционеров достаточно N+1. В этом случае мы отметили, что вариант с «двумя пакетами в двух разных руках» уже тянет на Tier IV. Но в статье есть еще один момент, для которого пометки нет) Вопрос как раз про момент в статье, где не указано, что это преувеличение.
А преувеличение-ли? Может приуменьшили? :)
Ну например:
«В дата-центре это бы значило, что у нас есть запасной кондиционер и к нему подведены 2 источника питания: трансформатор и дизель-генераторная установка. Но питание между ними переключается с помощью одной АВР.»

Такое скорее в Tier 2 пролезает. Это же один источник питания, зарезервированный ДГУ. В схеме Tier 3 кондиционер питался бы от двух незавимых ДГУ.
Спасибо, мы тут действительно усложнили пример. Убрали лишнее.
Да, конечно, должно быть 2 ДГУ.
Едем дальше. Почему на Tier IV каждый берет в лабазе по 4 пива? У нас задача стоит выпить 2 пива. Тогда я и друг берем по 2 пива в разных магазинах и идем в квартиру разными маршрутами, это схема 2N (пиво в разных руках несем). Даже если друг полностью выйдет из строя со своим пивом, то я всё равно выпью 2 пива.
Если же мы с другом берем по три пива, то будет схема 2(N+1).
Если друг встретит гопников, он вернется грустный и живой, но без пива)
Так в том-то и дело, что нам нужен не живой друг, а пиво в размере N, т.е. две бутылки. :)
Хотя да, вы правы, я не учел, что ДГУ могут быть, например… :)
Вот этот комментарий, пожалуй, победил. Спасибо, что были внимательны и нашли преуменьшение. Отправим вам пивной резерв, уже пишем вам в личку)
«N+1 же достаточно»
В том случае если все N+1 кондиционеры полностью автономны (независимы).

1. Если кондиционеры объединены в один холодильный контур — надо дублировать.

2. Да в технических каталогах многих производителей указано что при выходе из строя одного кондиционера объединённого в единый холодильный контур система сохраняет работоспособность. А в сервис мануале (мелким шрифтом) уточнение «не более 8 часов»

3. Эксплуатируя холодильный контур, даже с одним вышедшим из строя компрессором, можно легко «убить» систему кондиционирования с 8 компрессорами.
Кирилл, спасибо, очень увлекательно. Особенно выбор предмета для примера.

Полагаю избыточен второй ДГУ, т.к это и так резервный источник питания

Для ЦОД ДГУ является основным источником, так как им можно управлять, а городом — нет. Так что вопрос был не в этом)

Тогда получается что лишним получится пиво, вернее утренняя головная боль, если 2, или 3 человека будут нести необходимый запас в каждой руке, и рюкзаке. Ибо в задаче сказано, что необходимо 2, а на столе окажется 6 на каждого!

А ведь то же самое можно сказать и о RAID

Не совсем — проблема в надежности контроллера.


Ну или делать так:


Програмный raid1 из двух HW 10-ch Raid 60 (на каждом 10 дисков из низ 8 в raid и 2 под автогорячую замену).


Получится примерно как в статье: Нужно 8 бутылок пива и два гонца разными маршрутами несут в каждой руке авоську с 5 бутылками :)

В данном случае контроллер — это пищеварительный тракт того, кто будет пить, разве нет?
это пищеварительный тракт

Пора остановиться в сравнениях а то BBU у нас чем будет? :)))

Ну у меня было время подумать (с нулевым рейдом в руках за ужином). Так-то можно крышку и горлышко бутылок рассматривать, как составную часть. Контроллер всё же часть HDD.
Контроллер всё же часть HDD

raid-контроллер часть HDD? Может быть таки не HDD а дисковой подсистемы ?

А, рейдовый. Я почему-то на дисковый подумал.
Кирилл, спасибо за очень доходчивую статью!
Утащу в форум где курирую топик по обеспечению инфраструктуры (работоспособности) ЦОДов.
Если Вы не против.
Всегда пожалуйста, только за)

Кажется что лишнее пиво в рюкзаке у каждого из трёх друзей)

«Как это будет в ЦОДе: два трансформатора, 2 ДГУ, 2 ИБП – и все это в разных помещениях»

почитал про Tier 4, пишут, что только для ДГУ необходимо отдельное помещение, про трансформаторы и ИБП не написано)
Резервирующие друг друга элементы должны быть в разных помещениях.
Питьница, что-то не понял сразу, пошел за пивом, думаю так легче будет понимать… заодно и пакетов куплю…
а может быть ты над нами издеваешься и в статье нет ошибок ?))))

Возможно для примера в самом начале, Tier 0, будет достаточно 0 бутылок? Так тоже всем потребителям не хватит, но одну удастся сэкономить.

В комментариях много хороших вариантов, выбрали самый близкий к истине – от пользователя ICBM.
Но правильный ответ на мой вопрос был в последнем примере про Tier IV: для такого варианта резервирования не обязательно распределять по разным рукам, а тем более рюкзаку. Достаточно просто идти разными дорогами. Даже если у одного все разобьется, то остальные двое принесут 6 бутылок, что как раз хватит на хороший вечер пятницы на троих.
Процитирую комментарий победителя ICBM:
А преувеличение-ли? Может приуменьшили? :)
Ну например:
«В дата-центре это бы значило, что у нас есть запасной кондиционер и к нему подведены 2 источника питания: трансформатор и дизель-генераторная установка. Но питание между ними переключается с помощью одной АВР.»

Такое скорее в Tier 2 пролезает. Это же один источник питания, зарезервированный ДГУ. В схеме Tier 3 кондиционер питался бы от двух незавимых ДГУ.
В примере слабое место — квартира. В неё невозможно попасть 2 путями штатно, всё-равно будут единые точки — уличная дверь (обычно), этажная площадка… Хотя если первый этаж — можно всем кроме первого ходить через окна.
Там несколько разные только требования по N кондеев, ИБП, ДГУ и прочего. Задумка статьи красивая, но упрощено и по сути приравняли кондеи к ИПБ и ДГУ. Ну и две бутылки пива раньше было ни о чём. :) Явно не хватит.

Вот таблица сравнений детальная Tier II и Tier III по резервированию отдельных компонентов дата-центра.