Включаем машину в режиме «БАЙПАС-RUN». Видим на схеме, что QD1 включен, QD2 выключен. Теперь генератор получает питание от городской сети и работает как электродвигатель, раскручивая аккумулятор кинетической энергии. ИТ-оборудование и инженерные системы ЦОДа получают питание по байпасу через QD3.
Сколько времени занимает раскрутка генератора? Если это зафиксировано — насколько «просело» из-за дополнительной параллельной нагрузки, создаваемой раскручивающимся генератором, напряжение на нагрузке (после QD3)?
0
Немного скорректирую сам вопрос. Генератор из «холодного состояния» включается как обычный двигатель. Важный параметр — набор скорости и частоты динамическим накопителем. Эти параметры видны на картинке: частота 47 Гц, скорость 2820 об., по времени до 10 минут. Просадка в момент пуска генератора в режиме двигателя — не более 9,6 В.
0