Я так понимаю, пост — скрытая реклама ИБП Eaton. Ничего против не имею, просто вопрос: если не секрет, откуда взялась история с банком и насколько она реальна?
Добрый день! История с банком реальна, это действительно рабочий опыт. К сожалению, имена и компании раскрыть не можем.
Ну граблей много еще, пример из моего опыта:
Серверная на первом этаже здания 18 века 24 квадрата, 6 42-юнитовых- стоек, помещение уже подготовлено. Все супер, рассчитали по охлаждению, фальш полы с перфорацией (также просчитанных), электроснабжение, в помещении перед этим делали ремонт (не мы) убрав из него физически трубы отопления (а зачем, как правильно написано в статье — лишний риск), ближайшие трубы в соседнем помещении, но все норм на случай протечки, т.к. серверная на фальш поле (т.е. на возвышении 20см), который также является частью системы охлаждения (кондеры гонят все в подпол, в общем стандартная схема). Это вводная, а дальше началось:
1. Здание стояло на земле, подвала не было, помещение готовил заказчик. Не была сделана гидроизоляция пола в серверной — простая стяжка, как итог летом дико повышается влажность — сосет из земли. В итоге был доустанавлен осушитель от бассейна вместо обычно увлажнителя =). Этого решило проблему.
2. Заказчиком был сделана обычная стяжка (сэкономили), без спец покрытия, хотя обсуждалось, что в нее будет дуть кондей, как итог верхней слой стяжки через год просто сдуло в пыль, как временное решение и первой проблемы тоже — обработка спец составом (его тоже сдуло год спустя), сейчас думаем что с этим делать, мини цод в продакшене об остановке речи быть не может, наверно будем лить на стяжку сверху жидкой резиной или чем-то подобным.
3. Одна из стен помещения — уличная, далее за ней стоит фальш стена, на этой же стене висят внутренние блоки кондеев и контроллер с датчиками. Зимой стена остыла, а датчики кондея считали, что в помещение холодно и как следствие температура в помещении поползла вверх. Скажу честно, когда первый раз это случилось, я минуты на две завис въезжая в ситуацию и видя разные цифры датчиков температуры системы мониторинга и контроллера кондеев.
Проблема решилась установкой пенопластовой прокладки между стеной и датчиками кондеев (переносить их было не вариант), а можно было бы не экономить строителям и положить слой теплоизола!
По итогу: все беды от строителей =), шутка.
Надеюсь кому-нибудь да поможет.
Чем больше будет установлено датчиков температуры — тем лучше. Даже промышленные кондиционеры ломаются. Резервуар в Норильске протёк, потому что оттаял грунт. Осьминоги погибли на камчатке, потому что водоросли съели весь кислород, а водоросли разрослись из-за теплого течения. В каждой стойке должен быть DS1820.