а можно расшифровку? видео я и на ютубе посмотрю

Да, а еще могли бы и на ютуб выложыть.

а в каком видео отработка по КЗ нагрузки на ИБП? хотелось бы взглянуть.

Скажите, пожалуйста, если трехфазный ибп Eaton включить в однофазную сеть, он на выходе выдаст три фазы и будет заряжать аккумуляторы? Или сразу перейдёт в режим работы на акб и они заряжаться не будут, даже при подаче однофазного питания?

И будет ли заряжать акб, будучи подключенным к однофазной сети, но без нагрузки?

Не будет заряжать ничего, топология такая. Энергии, получаемой с выпрямителя не хватит на поддержание напряжения на DC шыне.
Есть модели малой мощности, с более другой топологией, 3 фазы на входе, 1 на выходе — они работают от одной фазы, с перемычкой по входу.

Для решаемой задачи нужно наоборот. От одной фазы делать три, причем именно через ИБП, так-как запитываемое оборудование содержит трансформаторы и обычный частотник (1in-3out) не понимает такую не стандартную нагрузку и останавливается, ловя ошибку. Конкретно, модель имеющегося ИБП PowerWare 9305 (15 ква). Нагрузка не выше 3 ква.

Удивительно, что не будет заряжать даже в покое, без нагрузки... Это же просто АКБ?

Коли так, то, похоже, придется на вход подавать три фазы "кустарно" снятые с электродвигателя, надеясь что ИБП выправит все перекосы межфазных напряжений.

А для Вашей задачи, может поставить вместо АКБ 3 блока питания (блоки питания бывают и на 100А)? ИБП будет в этом случае в роли инвертора. Если нужно ибп, то можно не просто блоки питания, а добавить АКБ с зарядником.

Бесперебойная работа вообще не требуется, от ИБП лишь нужно выдать три фазы с нулём, при питании от одной. И если действительно, как-то возможно подключить заместо акб источники питания (там две батарейных сборки по 288 вольт каждая) , то это замечательно. И намного дешевле, чем 48 батарей, которые нужны там штатно. Но если ИБП поймёт такой обман, то, полагаю, не будет работать, ведь при запуске он тестирует батареи на ёмкость...

Самый простой способ «1 в 3» — это использование частотника с однофазным входом. Так что надо баловатсья с настрйоками ПЧ.
ИБП на такие фокусы не способен в силу топологии.
Есть вариант — использовать трехфазные инверторы (например, не реклама, 3 однофазных инвертора типа МАП Энергия умеют в 3 синхронизированные фазы), подключенные к 4-м АКБ на 48В, а заряжать АКБ и питать все это дело одним мощным выпрямителем на 48В, что тоже довольно популярная железяка для ойти и АТС. Может даже без буфера в виде АКБ, но лучше с ним.
Зарегистрируйтесь на Хабре, чтобы оставить комментарий