Со стороны кажется, что новый дата-центр, построенный с нуля за полгода — это тривиальный проект. Но, во-первых, в дело вкрались всем известные события 2020-го. А во-вторых, Утконос ОНЛАЙН не нужен был просто дата-центр; им нужно было решение, на котором можно основать будущее компании. Эта статья о том, как мы создавали такое решение и почему в процессе создания вдруг почувствовали себя настоящими зодчими.
Читать далее
Всего голосов 25: ↑25 и ↓0+25
Комментарии43

Комментарии 43

Большое спасибо! Будем готовить новые интересные проекты

САП, согласно историческим данным, мог обработать в штатном режиме до 12 тысяч заказов за день. Новая WMS, по нашим оценкам, легко справится с 40–50 тысячами.

Не уловил, зачем индивидуальный ЦОД для такой нагрузки?

Неплохая идея, попробуем проработать на следующем проекте!)

и греть склад зимой..

Добрый день! Спасибо за комментарий.
Идея хорошая, но вряд ли реализуемая.

Ну не всё же сайтики на joomla в этом мире :-)

Зачем огромные ЦОД OZON'у и X5?

Так это ж микроЦОД :) всего на 100 кв.м.

Все же к "микроЦодам" внутри нас принято относить отдельные стойки с нагрузкой до 10 кВт. Как раз 32 подобных узла мы установили на территории помимо основного ЦОД.

Тоже сразу такой вопрос возник. Это же смешная нагрузка совершенно, с которой одна стоечка справится в клодовке. А тут ЦОД будто под скейлинг до уровня какого-нить озона.

К сожалению, одна стойка не справится с нагрузкой в 100 кВт, ввиду того, что будет необходимо отвести достаточно большое количество тепла. К тому же одна стойка не выдержит заявленное количество оборудования по весу и объему.

Я о другом. Заявленная нагрузка, по идее, должна уместиться в куда более скромные железные ресурсы. Конкретно, я предполагаю, что хватило бы и одной стойки небольшой. 12тыс заказов в день это смех просто, если конечно все более менее написано. С учетом указанного стека конечно не удивлюсь, что там столько оверхеда, что и требуется целый ЦОД.

Это сделано с прицелом на перспективу, т.к. в будущем к дата-центру подключатся другие сервисы и отделы компании. Здесь будут работать службы распознавания лиц и видеоаналитики, храниться архивные видео и т.д.

Интересная статься, спасибо.

Почему не одно из трёх облаков? Сложили всё в одну корзину, особенно с "прицелом на перспективу".

На какой срок закладывали смену оборудования три года или пять лет?

Добрый день! Спасибо за комментарий! По поводу вашего вопроса про то, какой срок закладывали на смену оборудования. Обычно мы считаем ТСО модель со сроком службы оборудования 10 лет.

Как скоро надо будет менять эту коллекцию аккумуляторов?

Заявленный производителем срок службы АКБ составляет 10 лет. Как оно будет на самом деле покажет эксплуатация, в любом случае есть гарантия от производителя. В данном проекте за АКБ следит специальная система мониторинга "iBattery". В систему диспетчеризации поступают параметры с каждого АКБ. Что позволяет точно определить проблемную батарею и поменять её.

А вообще Утконос ОНЛАЙН сразу начал пользоваться новеньким ЦОДом на полную
Если уже сейчас пользуется на полную, то следует ли из этого, что адски тормозить сайт уже не перестанет никогда?

А инженерка та тут причем? Смотри на стек - Стек реализован с помощью Java/Kotlin, Spring Boot, Camunda .......

Это не может не тормозить:)

За то модно - молодежно

Смотрю я на книжку по Java 1.0 от 1991 года c Афтографом Гослинга и.......:)

Это МОЖЕТ не тормозить, если грамотно это использовать. В прошлом году разбирал рабочий пример, человек запиливает на Spring Boot / Hibernate сервис, который умудряется карточку контрагента с десятком полей читать из БД по 30 секунд, просто потому что настроил ORM и вызовы её так, что при этом с карточкой контрагента извлекают все его сотни магазинов и тысячи сотрудников со всеми их параметрами. После модификации запрос выполняется за 0.5 сек.

Странный мини ЦОД

  • 19 стоек и 300кВт, ну ок - минуснем тепло с коэффициентом в 3 и прочими ПСН - получим порядка 150кВт(3*35 = 105кВт, хотя вопрос какая там мощность указана тепловая или электрическая) на 19 стоек мене 10 кВт на стойку - сейчас Одно процессорник с NVME + GPU это от 700ват и выше те порядка 8-10 серверов на стойку - с такими мощностями Должен быть ЦОД или в 2-3 раза меньше или или раза в 3 мощнее......

  • еще вопрос балансировки тепловой нагрузки на ЦОД(особенно Блейды или Мульти GPU) да и фрикулинга - у нас так-то 9 месяцев Зима

  • Нет сейчас то понятно - в принципе если использовать старое железо и хранение то так и получится, но вот что они через 6-7 лет делать будут?

  • Отдельный вопрос Аккумуляторная станция - оно конечно весело придумано заложить батарей на час(!) удержания, но зачем? Запуск ДГУ нормативный 5-7 минут с выходом на полную мощность, это ГТУ нужно минут 30 раскручивать.... ИМХО емкость батареи сильно избыточна.....

  • по пожаротушению вопрос а те легкие перегородки которые отрисованы в проекте они газ-то Удержат? а Дымо удаление когда включится? и смогут ли люди подойти к Дверям ЦОДа что бы подтащить Мобильное дымо удаление?

Ни слова про регламенты, про обучение работам, про тестирование Системы пожаротушения. Газодымо-удаление и прочюю ЖИЗНЕНО важную инженерку....

НЛО прилетело и опубликовало эту надпись здесь

Зачем нужен GPU для складского софта?

как не странно много для чего в основном Распознование Образов - Номера машин, вагонов, контейнеров, коробок, документов, лиц.....

Отдельно почти вся упреждающая оптимизация свешивается на модели и нейросети, а крутят их на GPU

Энергия это деньги......

про загрузку серверов у вас Два основных лимита надежность и память, третий лимит вычислительная мощность - сейчас уже не так критичен, т.к. или ты используешь CPU в Общих задачах и не грузиш его более 30-40% или только на обслуживание нагрузки на GPU/FPGA/ASIC или загрузка проца почти никогда не опускается ниже 70%....

насчет мощностей ну давайте прикинем проц загружен на 60-70% иначе не эффективно и проще погасить машину а нагрузку размазать по другим 70% от 250 ватт(да там не совсем линейно и тп) - это уже 175 ватт + 10 NVME по 12-15 ватт + 8 каналов памяти по 5-8 Ватт это уже 400ватт плюс КПД БП в 80% и вот уже на сервак вылазит минимум 480 ватт + GPU ватт на 200 уже 680-700Ватт если взять 42U стойку минус 4-6U на Свитчи, Патч-панели и мониторинг, то 18-19 серверов на стойку при 700Ваттах на сервер 12-14кВт на стойку МИНИМУМ сейчас надо закладывать, а лучше 20-25кВт... и это еще без учета нагрузки от сетевого оборудования, сетевых карт на 10/25/40/100G и вся кого прочего типа 6 вентиляторов по 8-12 Ватт каждый итп

при стройке заложить лишние пару линий питания и запас по трубам для охлаждения КУДА дешевле чем потом перестраивать всё.

НЛО прилетело и опубликовало эту надпись здесь

RFID - дороже на порядок выйдет..... А если учесть что большинство товаров имеет ту или иную маркировку.....

А еще есть сотрудники, плановые и не плановые происшествия, контроль наполнения товарами, движения авто и ЖД транспорта по территории - не сколько сотен своих машин и не сколько тысяч чужих в месяц.... и у всех текучка с кадрами - распознанием образов это делать на много порядков дешевле и проще чем пинать людей и заставлять их менять свои привычные алгоритмы.

Про то что У вас двойной контроль СКУД(почитайте статьи от КРОКА), сильно лучше защита от Хищений, и проще расследования я вобще молчу. А еще есть КОВИД с его требованиями и проблемами - один зараженный может на пару недель радикально так осложнить работу участка, а то и предприятия....

Вот сразу видно человека который никогда не попадал в в конторы надолго и не планировал Срок жизни проекта на +5 лет - реальность такова что через 5 лет они захотят больше мощности в ЦОДе, а у него ROI порядка 10 лет МИНИМУМ и если не заложено что можно увеличить мощность - и вопрос будет приближаться к сумме затрат как на постройку нового ЦОДа особенно весело если вдруг компания или Холдинг активно расти начинают........ Вы инвесторам или Владельцу как будет объяснять что вы в еще почти новый ЦОД по мощности не влазите? И почему сумма затрат почти постройке равна, тк надо останавливать Работу, разбирать, дотягивать и тп

я же не говорю закладывать сразу всё просто предусмотреть адекватную возможность расширения Аккумуляторной станции, ИБП, Тепловых возможностей ЦОДа, произвести монтаж Внутренних тепловых и питающих коммуникаций когда это просто и легко и не потребует остановки всего - в сумме стоимости Работ при монтаже ЦОДа это будет +5-7% зато потом это будут почти 80% экономии.

вот на сколько я в курсе в МСК имея ГТУ и ГАЗ дешевле гонять ГТУ.....

НЛО прилетело и опубликовало эту надпись здесь

Все правильно и подробно расписано! Спасибо за такой развернутый комментарий

В данном случае проектировать место под высоконагруженные стойки не требовалось. Как отвечали к комментарию выше, требование по мощности на стойку было прописано в ТЗ. Компания Утконос ОНЛАЙН прекрасно понимает, какое ИТ-оборудование будет размещено в данном ЦОД и сколько его будет. Также важен момент, какой резерв по мощности существует на объекте, и имеется ли возможность его увеличить. Мощности у города обычно есть, но бывает не там где нужно!

Если отвлечься от данного проекта. Да, все чаще появляются задачи, в которых ИТ-оборудование потребляет 10 и 15 кВт на стойку. Пути решения в таком случае разные, зависят от конкретной ситуации.

P.S. Согласно статистике одного из крупнейших провайдеров Colocation (не будем его называть, дабы не делать рекламу), в распоряжении которого несколько тысяч стоек по всей территории нашей необъятной страны, средняя мощность по всем ЦОД в их распоряжении составляет 4 кВт. Средний рост в год составляет 100вт. Материал можно поискать на просторах Хабр, в ветке IT-инфраструктура.

Что касается состава парка серверов. Компании, наподобие Утконос ОНЛАЙН, имеют определенную стратегию развития, и понимают какие ресурсы, в части ИТ-оборудования, и в каком объеме могут им понадобиться, и что компания может себе позволить в перспективе нескольких лет. Исходя из этого, формируются требования к ЦОД и отражаются в виде ТЗ, по которому мы уже проектируем и строим ЦОД.

Если ничего не изменилось в последние 5 лет, то с отводом более 15 кВт со стойки с обеспечением резервирования есть проблемы, так как это фактически предел для воздуха. Имхо, самое типичное решение это принять, что "о боже" юниты будут пустовать (на самом деле ничего страшного в этом нет). Альтернативный вариант - специфические системы охлаждения (водянки, маслице, иммерсионка) - но это для других масштабов.

Доброго времени суток, благодарим за неподдельный интерес!

  1. Нагрузка на стойку в ЦОД составляет 5 кВт электрической мощности. Суммарно ИТ-мощность в ЦОД составляет 95 кВт, остальное потребляют EDGE узлы на территории 42 шт. и инженерная инфраструктура. Данная нагрузка удовлетворяет потребноcтям заказчика, именно такая мощность была прописана в ТЗ.

  2. В статье мы написали, что изначально ставить ДЭС не было в планах. Его решено было поставить по ходу реализации проекта, так как второй ввод должен был обеспечить газогенератор. Возможно по этой причине изначально в ТЗ требовалось 30 минут автономной работы.

  3. Прочности возводимых перегородок более чем достаточно, чтобы удержать давление в случае выпуска газа. Людям подходить с мобильным дымососом к ЦОД не нужно, на этот случай предусмотрена стационарная система дымоудаления с щитом управления и со всей необходимой системой воздуховодов.

  4. Благодарим за идею, обязательно остараемся подготовить материал про прохождение комплексных испытаний и эксплуатации.

Рады за коллег по цеху. Красиво сделано. ЦОДы рулят. Молодцы.

Спасибо за положительный отзыв! Мы стараемся)


А почему фрикулинг то не применили?

Этож какая экономия то

Чем свой ЦОД лучше Яндекс.Облако? Дешевле?

Добрый день!

1. "Единственное, с чем NetEco интегрировался не идеально — некоторые дополнительные системы, например пожаротушение и клапаны вентиляции". Какие конкретные проблемы были с этими системами? Какие вентиляционные клапана - противопожарные или регулировочные? Сейчас все они выпускаются с любыми приводами по уровню интеграции.

2.Раннее упомянули фрикулинг. Но есть еще более дешевый (даже практически бесплатный) вариант, который почему-то никогда не используется. Это наружный воздух при температурах на улице до плюс 16 градусов. Для зоны Москвы - это более 60% времени в течение года.

Михаил

Добрый день! Отвечаем сразу на вопросы по теме использования фрикулинга на данном конкретном проекте. Да, современные тенденции в отрасли все чаще заставляют нас смотреть в сторону систем со свободным охлаждением. Но далеко не всегда и не везде решение на фрикулинге будет: а) экономически целесообразно; б) возможно, ввиду конструктивных или технологических ограничений площадки. Не стоит забывать про капитальные затраты и окупаемость ЦОДа. Покупка чиллера с фрикулингом или с отдельной градирней несет в себе значительные капитальные затраты, также даную систему стоит дополнить операционными затратами: сложной системой автоматики, техническим обслуживанием и сервисом.

При проработке предложений по созданию ЦОД, совместно с заказчиками подготавливаем TCO модель обычно сроком на 10 лет. В конкретном случае результат модели показал, что применение системы фрикулинга экономически не целесообразно. Также конструктивные ограничения не позволяли организовать самостоятельную воздушную систему.

Это вы с жадными вентиляционщиками работаете.

Это сколько надо зарядить в теплообменники, чтоб экономика с потреблением кондиционеров не сошлась.

Добрый день! Спасибо за интерес к статье! Основной вклад - это стоимость чиллеров, а также их последующее сервисное обслуживание. Организовать прямой фрикулинг без дополнительных систем доохлаждения в нашем регионе не получится. В проектах ЦОДов, мощностью меньше 500 кВт, окупить капитальные затраты на сложные чиллерные системы с фрикулингом, за счет последующей экономии на потреблении электричества кондиционерами, весьма проблематично.