Вероятно емкость аккумуляторов рассчитана на кратковременное переключение. Не похоже, что может идти о часах работы для такой нагрузки от аккумуляторов на фото.
странно, всегда думал что msk-ix это именно девятка на Бутлерова, про институт Курчатова
в данном контексте первый раз слышу

IX это не девять, а internet exchange.


В планах было посетить один из самых первых дата-центров компании, расположенный на территории Курчатовского института, а также побывать в совершенно новом ЦОД в культовом для связистов здании ММТС-9. Прошу под кат, тем кто хочет взглянуть изнутри на дата-центр, который напрямую связан с историей рунета.

Вот из-за этого складывается впечатление, что в статье про ММТС-9 рассказывают.
И вообще в статье куча непонятного — тепло у них вновь на оборудование подаётся зачем-то.

Для общего развития — как пожарная система узнает, что людей в помещении нет?
Общепринятая практика:
Контролируется дверь в помещение.
1) Сработала пожарная сигнализация.
2) Пошел отсчет для эвакуации персонала из комнаты где сработала сигнализация
3) Сработало оповещение о необходимости эвакуации.
4) Как только заканчивается задержка необходимая для эвакуации и дверь в помещении будет закрыта срабатывает пожаротушение.

Что-то вспомнилось: на одной из прошлых работ подрядчики делали для нас серверное помещение. СКД, охлаждение, автоматическое пожаротушение — вот это вот всё. Как раз на случай пожара для экстренной эвакуации из серверной была запланирована здоровая светящаяся кнопка, открывающая дверь. Подрядчиковы джамшуты умудрились смонтировать ее СНАРУЖИ серверного помещения.

Датчик объема?
Сам по себе не слишком поможет. Сотрудник может некоторое время сильно не шевелиться, или, что более реально, находиться вне зоны действия датчика.

По данным СКУДа? Если объявлять выговор за проход "зайцем", может сработать.

Обязать всех сотрудников пользоваться персональными картами для открытия/закрытия дверей. Тогда задача сводится к подсчету вошедших/вышедших. Плюс оповещение на всякий случай, как выше описано.

Система узнаёт об этом при помощи установленных на путях эвакуации (дверях окнах) герконах.
Т.е. в общем случае логика выглядит так — открывается дверь в контролируемое помещение -> разрывается контрольная цепь на приборе -> автоматика пожаротушения отключается. После открытия двери и прохода в контролируемое помещение дальнейшее развитие событий предполагает два варианта. Если система настроена на автоматическое перевзятие, то пока человек работает внутри защищаемого помещения, дверь остается открытой, во избежание автоматического включения системы АПТ. Когда человек заканчивает работу и закрывает дверь система АПТ автоматически берет помещение под охрану. Второй вариант когда перевзятие автоматики отключено. Т.е. дверь открылась, цепь разорвалась, автоматика отключилась. Повторное взятие возможно только с, установленного снаружи защищаемого помещения, выносного считывателя, либо с пульта дежурного.
Это в общих чертах.
В далёком 2004-2005 году работал на территории «Курчатника», и там был неведомый мне до сих пор безлимитный и быстрый интернет — 10 МБит реальной скорости. Дома был модем на спаренной линии. Эх, времена!