Критически важно не только накидать дублирующее оборудование в серверной, но и обеспечить:
- бесперебойное переключение с генератора на городскую линию питания. Было такое, что после аварии на городской линии, пока заводили генератор — ИБП успели просесть почти до нуля. Поработали на генераторе с полчаса, город восстановился, и обратное переключение было… Правильно! Тоже с обрывом питания. В результате не успевшие зарядиться ИБП чуть не потухли.
- соблюдение стандартов электробезопасности. Те случаи, про которые вы писали в первой части, к сожалению встречаются очень часто. Качественно подключенная и проложенная электрика — редкий зверь в повседневной жизни. Взять хотябы повсеместное отсутствие заземления.
- контроль за соблюдениев стандартов из пункта выше. Мало сделать хорошо один раз на запуске, надо регулярно проверять что люди не натворили дел в ходе эксплуатации. Находил руками горячий кусок кабеля, замотанный изолентой — кто-то решил нарастить плохой скруткой кабель питания для стоечного 5КВт ИБП. Вообще любой кустарный ремонт, с плохой пайкой или на искрящих скрутках, замотанных синей изолентой — это беда. Понятно, что люди хотят сделать подешевле и побыстрее, но не думают о том, к чему это может привести через некоторое время.
Генератор по мощности не тянул всё здание, часть инфраструктуры (не серверной) приходилось выключать при работе на нем. И из-за превышения нагрузки — напряжение шло вниз, так что те же ИБП переходили на батареи, продолжая разряжаться… Бегали по нескольким этажам, выключая кондиционеры по кабинетам.
В другом бы случае — да, выждать часок-другой для подзарядки, было бы оптимальным вариантом.
Часов 5 электричество скакало туда сюда, пока что не было выключенно из розеток не погорело.
Ездили, в мегафон, просили выключить из розеток всё энергоёмкое. Ага, все же 'умные'.
Надо было отдельную линию питания на серваки.
скакало туда сюда, пока что не было выключенно из розеток не погорело.
Тут наверно был непредсказуемый перекос по фазам, который выровнять в бытовом секторе было невозможно. По итогу броски напряжения на фазах довели до «кирдык» все что было включено в розетки. Типичная ситуация- полагаю больше 260-270 Вольт «уплыло»
Получается, МЧС врубает и подключает генераторы. Куча холодильников включается, тут же народ, «пока есть свет», врубает эл.чайники, микроволновки. Говорят, кто-то стиралки запускал. Свет у всех включен по умолчанию «что бы знать когда свет дадут».
Генераторы раскручиваются-раскручиваются, нагрузка прибывает и прибывает… срабатывает защита на генераторах, останов либо просто грустно.
Если просто грустно, срабатывает защита на потребителях. Куча отваливается. Генераторы пошли в разнос. В этот момент БП видя что питалово восстановилось, включаются :)
Я минут 20 тусовался там рядом с генераторами. Всё это прекрасно различалось на слух. Мат стоял...! По результату, парочку генераторов спалили.
Говорят, кто-то стиралки запускал.всем фиолетово сколько там мата будет у генератора- «у меня ж работает», а вот когда вообще ничего работать не будет, так они звонить будут- дайте свет
Ужас админа в звуке раскручивающихся hdd и тут же падении…
сварились в очень плохой режим.из серии «запитать UPS-ом весь район»
напряжение шло вниз
полагаю, что генератор просто снижал частоту сети по перегрузке, выходил из синхронизациии, в результате чего ИБП определяли выход параметров сети из диапазона «ок». Кроме того кондеи дают неравномерные нагрузки при пуске компрессоров. А вообще для таких ситуаций предусматриваются либо отдельные секции во ВРУ для ответственных потребителей, либо в крайнем случае ставятся автоматы с независимыми расцепителями, которые удаленно гасят все кондеи при переходе на ДГУ.
Тут еще, вероятно, ИБП пытались «отожрать» свою долю на заряд батарей, не взирая на работу от ДГУ. (если конечно не была реализована функция блокировки заряда батарей при работе на генераторе)
Приборы рассчитаны на 220 средних, а не на выпрямленное напряжение. Поэтому вполне корректно и нормально показывать 220 синусоида. Это же переменное напряжение. А вот когда прибор покажет 310 синусоида 50Гц — наступает кирдык большей части оборудования.
Но для картинки синусоиды (например на осциллографе) — нет. Здесь явная ошибка в рассуждениях.не понимаю, что вам не понравилось в картинке? Она приведена для иллюстрации времени безотказной работы и сопоставления таймингов для ИТ-оборудования. Понятие Root Mean Square мне известно.
Коэфф. детектора (коэфф.амплитуды)Ка для синусоидального сигнала 1,41, а вот у вас что то не пойму откуда единица то? Кф=1.11. Причем тут меандр для рассматриваемого случая?
У вас какая то мешанина в голове из электроники, электроизмерений, метрологии, теоретических основ электротехники…
Ваша критика лишена обоснования…
Не программист, а эксперт… бл… иин! ;-( я разочарован.полагаю смысла в диалоге с вами нет, так вам необходимо успокоиться…
Gromazeka13 Вы наверное не делаете различий между пиковым детектором и детектором средневыпрямленных значений.
Главный вопрос. Почему в приведенном Вами графике питающей сети, указанно пиковое напряжение 220В?! )
Согласен. Не досмотрел картинку. Для осциллографа неправильно.
Привычка, мы все привыкли к 220 и вспоминать про реальное напряжение приходится редко ибо эт обычно просто не нужно.
Иллюстрация с синусоидой у вас неверна. Амплитуда должна быть ~310В. Вот, что до Вас хотел донести Jenix