Комментарии 19
Устройства были соединены медным кабелем, проложенным в одном канале, с силовым кабелем 6 кВ.
Там произошло столкновение идиотов от 2 сфер деятельности ?!
рация, которой воспользовались рядом с сетевым оборудованиемИ тут еще 3й прибежал.
+2
Устройства были соединены медным кабелем, проложенным в одном канале, с силовым кабелем 6 кВ.
Кроме ЭМС есть еще и элементарная техника безопасности.
0
Защита от ЭМ помех — это очень важно. И я знаю метод довольно дёшево защититься от Э/М помех. Использовать оптику.
100 метров оптического кабеля стоят порядка 20 баксов.
Микротик с двумя sfp стоит $113.
2 sfp'шки стоят 40 баксов.
Итого: $180.
Так, давайте задумаемся, «Зачем нужны промышленные коммутаторы с улучшенной ЭМС?» Я не возражаю против «промышленных коммутаторов» — у них есть задачи и решения, но вот использование витой пары в условиях соседства с «кабелем на 6кВ» звучит как идиотизм.
100 метров оптического кабеля стоят порядка 20 баксов.
Микротик с двумя sfp стоит $113.
2 sfp'шки стоят 40 баксов.
Итого: $180.
Так, давайте задумаемся, «Зачем нужны промышленные коммутаторы с улучшенной ЭМС?» Я не возражаю против «промышленных коммутаторов» — у них есть задачи и решения, но вот использование витой пары в условиях соседства с «кабелем на 6кВ» звучит как идиотизм.
+3
Да и использование меди, не только на магистрали но и на линках к промышленным устройствам, в условиях сильных помех — безумство.
0
Здравствуйте!
Большое спасибо за Ваш комментарий!
Оптика действительно превосходно подходит для передачи данных в условиях жесткой электромагнитной обстановки. Но важно также учитывать, что помимо наводок на кабель в сети промышленного объекта на коммутаторы действует множество помех, описанных в статье. Обычный коммерческий коммутатор за 100$ вероятнее всего сгорит в ближайшие несколько месяцев при установке в шкафу распределительного устройства электрической станции.
Из нашей практики в подобных условиях сгорает и промышленное оборудование. Именно поэтому необходимы коммутаторы с улучшенной ЭМС. СТО ФСК предъявляют требования к ЭМС коммутаторов еще выше, чем третья часть стандарта МЭК 61850.
Большое спасибо за Ваш комментарий!
Оптика действительно превосходно подходит для передачи данных в условиях жесткой электромагнитной обстановки. Но важно также учитывать, что помимо наводок на кабель в сети промышленного объекта на коммутаторы действует множество помех, описанных в статье. Обычный коммерческий коммутатор за 100$ вероятнее всего сгорит в ближайшие несколько месяцев при установке в шкафу распределительного устройства электрической станции.
Из нашей практики в подобных условиях сгорает и промышленное оборудование. Именно поэтому необходимы коммутаторы с улучшенной ЭМС. СТО ФСК предъявляют требования к ЭМС коммутаторов еще выше, чем третья часть стандарта МЭК 61850.
0
Это все наброс экскрементов на вентилятор. За такую линию связи любого подрядчика повесили бы еще на стадии проектирования на его «медном кабеле». Человек пишет бред только ради рекламы железок, и не может придумать ничего интереснее «медного кабеля» проложенного рядом с силовым кабелем 6 кВ. Да за такие дела, я думаю еще бы пожарники повеселились с этим подрядчиком в стиле БДСМ.
+2
Кстати, я знаю где нужны коммутаторы с улучшенной ЭМС. На больших производствах, где стоят ОГРОМНЫЕ станки врытые в землю и дают такие НАВОДКИ по земле (прям по земле, а не по системе защитного заземления), что связь по медным кабелям там работает только тогда, когда останавливается завод. Вот это был бы отличный пример использования ваших супер коммутаторов.
+1
ГРОМНЫЕ станки врытые в землю и дают такие НАВОДКИ по земле
В цеху с электродуговыми печами то же весьма не просто с наводками.
0
Ну для сложных производств мне весьма понравилась оптика — можно даже разделять каналы по жилам на приём и передачу (например в реализации одной крупной фирмы). А так вспоминаю ЦОС с теплотой — знание предмета хорошо пригождается, поскольку наводки, особенно по аналоговым вольтовым каналам беда...
0
Какие конструктивные решения имеет коммутатор с улучшенным ЭМС, чтобы противостоять электромагнитным помехам?
0
Здравствуйте!
К сожалению, подробности реализации технологии мы не можем разгласить без подписи NDA.
Если обобщенно, то улучшенная ЭМС достигается за счет:
— детальной проработки размещения элементов на плате. Для лучшей ЭМС элементы должны располагаться на большем расстоянии друг от друга, нежели обычно;
— использования ферритовых фильтров;
— использования RC-фильтров;
Отдельное внимание уделяется организации заземления.
К сожалению, подробности реализации технологии мы не можем разгласить без подписи NDA.
Если обобщенно, то улучшенная ЭМС достигается за счет:
— детальной проработки размещения элементов на плате. Для лучшей ЭМС элементы должны располагаться на большем расстоянии друг от друга, нежели обычно;
— использования ферритовых фильтров;
— использования RC-фильтров;
Отдельное внимание уделяется организации заземления.
0
Это всё очевидные вещи. Хотелось бы больше деталей…
Для чего Вы тогда тут?
Для чего Вы тогда тут?
0
Целью статьи было рассказать какие помехи могут быть на промобъектах, и почему нужно использовать специализированное оборудование.
Часто встречаемся с ситуацией, когда для экономии бюджета на пром объекте устанавливают коммерческие коммутаторы, а в скором времени сталкиваются с необходимостью замены устройств.
Детали — это коммерческая тайна. Их мы раскрыть не можем.
Часто встречаемся с ситуацией, когда для экономии бюджета на пром объекте устанавливают коммерческие коммутаторы, а в скором времени сталкиваются с необходимостью замены устройств.
Детали — это коммерческая тайна. Их мы раскрыть не можем.
0
На главный вопрос:
ответа не нашел.
Почему коммутаторы с улучшенной ЭМС показали лучшие результаты?
ответа не нашел.
+1
Добрый день!
Большое спасибо за вопрос!
Коммутаторы показывают лучший результат за счет улучшенной защиты от помех, которые описаны в статье. Подробностей реализации мы раскрыть не можем, но конструктивно это достигается за счет:
— детальной проработки размещения элементов на плате. Для лучшей ЭМС элементы должны располагаться на большем расстоянии друг от друга, нежели обычно;
— использования ферритовых фильтров;
— использования RC-фильтров;
Отдельное внимание уделяется организации заземления.
Большое спасибо за вопрос!
Коммутаторы показывают лучший результат за счет улучшенной защиты от помех, которые описаны в статье. Подробностей реализации мы раскрыть не можем, но конструктивно это достигается за счет:
— детальной проработки размещения элементов на плате. Для лучшей ЭМС элементы должны располагаться на большем расстоянии друг от друга, нежели обычно;
— использования ферритовых фильтров;
— использования RC-фильтров;
Отдельное внимание уделяется организации заземления.
0
Сначала нарушим нормы ПУЭ и ПТЭЭП, а потом героически будем выходить из ситуации. Слаботочку нельзя с силой прокладывать, если правильно помню 30см должно быть расстояния, а тут с высоковольтными кабелями положили. Там, так-то, и порты погореть могли.
Ну и второе, 8 лет электриком работал, ну не даст никто и никогда вообще ничего положить рядом с кабелем напряжением выше 660В, этим занимаются отдельные организации, и там всё очень и очень строго, даже близко к кабелям не подойдёте.
Ну и второе, 8 лет электриком работал, ну не даст никто и никогда вообще ничего положить рядом с кабелем напряжением выше 660В, этим занимаются отдельные организации, и там всё очень и очень строго, даже близко к кабелям не подойдёте.
0
Зарегистрируйтесь на Хабре , чтобы оставить комментарий
Зачем нужны промышленные коммутаторы с улучшенной ЭМС?