Самая частая причина отгорания ноля - разгваздяйство!!!

Этой зимой у нас на сугробе половина ноля 5 дней валялась, электрики приехали только после звездюлей через МЧС.

Как правило в щитках ноль отгорает именно по причине высокочастотных гармоник, и я сам был свидетелем отгорания нуля. На работе как минимум треть коллектива сталкивалась с такой проблемой. Старые сети проектировались с учётом того, что через ноль ток не течёт, поэтому он делался сильно тоньше силовых проводов, и достаточно легко отгорал.

Я ни разу в жизни не видел самопроизвольно перегоревшего посредине нулевого провода, но видел отвалившиеся, оторванные, перебитые, отгоревшие на скрутке или другом месте контакта.

Вопрос как к специалисту - почему светится "суровый Российский светодиод"?

Я ни разу в жизни не видел самопроизвольно перегоревшего посредине нулевого провода

Это вовсе не показатель редкости данной аварии. Соцопрос в интернете показал, что все 100% людей пользуются интернетом.
Согласен, что человеческий фактор очень частый.

Большой ток, достаточно большое переходное сопротивление - окислы на клемме, плохой контакт, малая площадь контакта,

Вообще, самые большие проблемы возникают как раз в местах соединения. Если провод например перегорает посередине - то почти наверное он там либо был поврежден, при транспортировке или прокладке, либо имел внутренний дефект.

Вопрос как к специалисту — почему светится «суровый Российский светодиод»?
Помимо правильного ответа aMster1, верхняя часть гайки имеет хоть какое-то охлаждение в виде провода сверху, а возле кончика клеммы всё совсем плохо.
НЛО прилетело и опубликовало эту надпись здесь

Ну так а почему кабельный наконечник СОВСЕМ не контачит с шиной?

В порядке предположения: потому что дебилы-монтажники прикрутили алюминиевую гильзу к медной шине (практика показывает - "они всегда так делают" - насмотрелся...) и гальванопара так или иначе "доела" соединение, а осталось только то, что через стальную шайбу и не менее стальной болт, который ещё не "доели" :))

НЛО прилетело и опубликовало эту надпись здесь

В последнее время начинаю думать, что у меня дома тоже с нолем проблемы в щитовой. Часто начало реле напряжения срабатывать. Жаль, что по нему не понять из-за чего оно сработало. Из-за низкого напряжения или из-за высокого.

Можно подключить мультиметр, который умеет синхронизироваться с ПК и оставить с графиком напряжения, как щелкнет посмотреть. Точно есть такие у Uni-t

Как вариант можно поставить реле напряжения (в реальности целый агрегат з контролем перегрузки и интернет-розеткой) от Новатек ЕМ-129, подключаешь к сети WiFi и он пишет логи изменения напряжения, тока в облако, так же умеет сохранять некоторый обьем записей на случай отсутствия сети, так что по логах будет известно что случилось

Спасибо.

Или взять ИБП с usb, снимать с него данные.

У Zubr/Rbuz, например, есть журнал срабатываний, можно посмотреть причину.

Из мануала на серию D2:

Журнал на 100 аварий
Устройство хранит в энергонезависимой памяти значения напряжения или температуры внутри корпуса, по которым отключалась нагрузка.

Единственная штука смущает: судя по внешнему виду реле защиты, у них интервал срабатывания начинается от 5 секунд, а в заголовке проблема заявлена как выход из строя техники в течение 1/100 секунды. Какой толк от таких реле, если пролетевший импульс или третья гармоника импульсного тока вызывает локальный скачок напряжения до 300+В и глушит электронику за два-три периода?

Скорее всего это не интервал срабатывания. Это тот самый гистерезис и таймер повторного включения, о котором пишут в статье.

Строго говоря какое бы реле не было, оно не в состоянии достоверно измерить напряжение быстрее чем за полпериода + время на срабатывание контактора не менее 5мс. В итоге реле не подходят для защиты от импульсных перенапряжений. Только варисторы

А есть какой-нибудь прибор, чтоб один от всего, поставил и не разбираешься, есть у тебя асинхронные двигатели или нет?

В таких случаях предлагаю вызывать специалиста. А то кто знает, в чём вы ещё не захотели разбираться.

А как найти специалиста? Как понять, что то, что он поставит, действительно защищает от проблем?

Последний электрик, которого я вызывал, когда у меня пропал свет, не смог отличить обрыв нуля от обрыва фазы.

Поэтому я и готов переплатить за какой-нибудь один мега-прибор, но чтобы он точно защищал от всего.

"Онлайновый" ИБП - подключеная через него к сети нагрузка штатно никогда (возможен аварийный байпас или на время обслуживания) не питается напрямую напряжением сети - он постоянно формирует собственное напряжение с заданными "идеальными" параметрами. Сам при этом в породистых версиях достаточно живуч ибо оснащён защитами и контролем параметров входного напряжения при отклонении которых от нормативов - просто отключается от сети и продолжает питать нагрузку до исчерпания заряда батарей либо стартует генератор. Нагрузка этого не замечает ибо переключения физически не происходит и это не её проблемы. Стоит как локальная электростанция коей по сути и является. Диапазон мощностей - самый широкий - от десятков ватт до промышленных масштабов.

Ценник SMART-UPS (а мощности меньше 750 VA я таких не знаю) стопудово понравится далеко не всем. А на мощные версии-прямо таки очень мало кому понравится.

Хороший качественный электрик.

Реле напряжения с двумя порогами. У меня такое стоит. И оба порога (верхний и нижний) можно в некоторых пределах настраивать.

Ох уж этот ноль. Было дело, когда ввод в МКД был организован воздушной линией через чердак. И граждане южных республик, очищая крышу от снега, спустили льдину аккурат на провода, оторвав ноль. "Лучше" них поступил только директор муниципальной УК, заявив что он депутат от понятно какой партии и что уставной капитал всего 10к рублей и все проблемы - это ваши проблемы. Пришлось проводить вечера с паяльником - в БП менять электролиты, варисторы и входные ключи. В микроволновке искать два подходящих трансформатора на 5 и 7 вольт, вместо сдвоенного одного.

А почему превышение напряжения должно разрывать цепь? Сделал коротыш, пускай аплинк детектит. На всех УЗО есть кнопка тестирования, которая как раз утечку и делает.

Понадобятся контакты рассчитанные на многократную коммутацию полного тока короткого замыкания (а это могут быть сотни (!) ампер), это сильно дороже, чем просто размыкать цепь.

НЛО прилетело и опубликовало эту надпись здесь
Кстати есть устройства которые создают утечку при превышении напряжения (а может и при слишком низком есть, но не интересовался- есть такие или нет), которые подключаются к УЗО или диффавтомату между входом и выходом. И не надо создавать короткое замыкание, просто диффзащита отработает на утечку тока миллиампер в 30-300. Но опять же минус в отсутствии возможности автоматического повторного включения. Хотя на самом деле для автоматов и УЗО и АВДТ есть АПВ, но они обычно стоят весьма приличных денег и часто сделаны под определенную серию оборудования.

А вообще для развитых стран существовали/ существуют такие монстры, где и контроллер следящий за напряжением и независимый расцепитель и АПВ и автомат собраны вместе.
image
Работа защиты через короткое замыкание — это очень плохая практика, я бы сказал аварийная.

Почему?

Ниже пояснил. В случае не срабатывания автоматики дальше, будет пожар. Как бы не стоит повышать риски при возникновении аварийной ситуации. И нельзя полагаться на вторую линию защиты, она может быть неисправна.

Отгорание нуля это и есть авария. При некоторой удаче можно за всю жизнь не встретиться.

Проблема в другом - питающая сеть в нештатном режиме может просто не вытянуть ток КЗ для мгновенного размыкания (5-10 номиналов автомата). А это чревато пожаром.

Отгорание нуля это и есть авария. При некоторой удаче можно за всю жизнь не встретиться.


Поэтому дополнительно создавать вторую аварийную ситуацию — КЗ, это повышать ставки аварии. Понимаю, что когда люди не занимались проектированием подобных систем, для них всё просто и очевидно. Но существуют вероятности выхода из строя каждого элемента цепи (защиты), каждый элемент защиты является узлом возможного сбоя (таков парадокс, защита ухудшает надёжность системы), и введение дополнительного риска в виде КЗ ещё более повышает ставки на развитие аварии.

Что если автомат дальней защиты не сработает, или во время срабатывания загорится дуга? У нас и без того напряжение повышено, тут короткое замыкание и дуга ещё плюс?

Дело вообще не в этом. При отгорании нуля вообще не факт, что сработает автомат защиты.

Отгорание нуля это и есть авария

И дальше вы замыкаете свою фазу на отгоревший ноль, чтобы всем остальным уже точно 400 вольт прилетело?

Если я их замкнул, то откуда между ними 400 вольт? Какой-то альтернативный закон ома? Или это 400 вольт у соседей которые висят на другой фазе и общим со мной отгоревшим нулем?

Я, кстати, не предлагал замыкать фазу на ноль. Это к другому автору.

Да, это альтернативный закон ома!

Я не увидел в сообщении "всем остальным". Или я не внимательно читал или вы его отредактировали.

НЛО прилетело и опубликовало эту надпись здесь

Значит я бы невнимателен, спасибо за уточнение.

НЛО прилетело и опубликовало эту надпись здесь
НЛО прилетело и опубликовало эту надпись здесь
Я поясню, чем это плохо. А что будет, если защита дальше не сработает? Должна сработать резервная защита, а если и она не сработает? Мы тут в посте видели оторванные провода, отгорание нуля, а случаи не рабочей защиты не так уж и редки (в общем числе отключений). Тогда будет пожар.
НЛО прилетело и опубликовало эту надпись здесь

В удлинителе предохранитель с известными параметрами, поэтому на него можно рассчитывать. А что там стоит выше - ХЗ, может для него ток вашего КЗ через длинную линию с плохими контактами - вполне штатный, и оно и не подумает срабатывать.

НЛО прилетело и опубликовало эту надпись здесь

Продаются реле напряжения с настройкой всех параметров - пониженного напряжения, повышенного напряжения, гистерезиса, времени сработки и восстановления.

https://aliexpress.ru/item/32737039338.html

У меня на даче напряжение низкое - 160 вольт это уже хорошо. Бывает, что падает и до 100 вольт. При этом по ночам может быть 260 вольт из за перекоса фаз. Поэтому на входе стоит стабилизатор двойного преобразования на 10 кВт с предельным диапазоном 90-310 вольт, питающий весь дом. А перед ним - реле напряжения с настройкой в пределах 95-280 вольт и контактором на 50 ампер. Больше 40 ампер с той проводки все равно снять невозможно, хотя по документам можно 50.

Битва с энергетиками на предмет замены трансформатора, проводки и гнилых столбов ведется, пока безуспешно.

Эти реле есть по 8-9$, у них проблема в долгом времени срабатывания — не менее 0,1 сек, сам видел как сгорел светодиодный светильник от перенапряжения, а потом отключилось подобное реле. Возможно можно его использовать вместе с мощным варистором.

Мелкие варисторы стоят в большинстве бытовой техники, и от кратковременных импульсов спасают. А вот светодиодный светильник обычно удешевленный до минимума, и без защиты.

У меня за реле напряжения стоит стабилизатор, в котором варисторы точно есть (плюс защита от высокого напряжения). Вообще сама идея реле напряжения - это совсем аварийная защита на случай долговременных проблем. На практике я 400 вольт в сети не видел (и не хотелось бы).

100мс это 5 периодов напряжения 50 Hz частотой. Не так уж и много для замера, на самом деле. Плюс время отключения реле+контактора, которое ненулевое.

По поводу идеи мощного варистора на входе у меня есть сомнения. По хорошему, его надо подключать к заземлению, чтобы уводить энергию в землю. Проблема в том, что в дачном доме заземления нет. Если включить варистор между фазой и нулем - при его сработке вся энергия останется внутри щитка. Мне не очень хочется локальных взрывов...

Это реализовано в различных УЗИП. В них варисторы рассчитаны на то, чтобы создавать искусственное КЗ и выделять соответствующее количество тепловой энергии. А чтобы УЗИП не взорвался, он сам должен быть соответственно защищен: входным выключателем, а если его не достаточно, то дополнительным предохранителем.
подробннее, например тут

Проблема в том, что в дачном доме заземления нет.

Этот вопрос же достаточно легко решаем с помощью 3х арматурин и небольшого количества сварки. В результате получается очень полезная в хозяйстве вещь в виде заземления

Очень сильно зависит от почвы (у меня глина) и ее влажности. Кроме того, нужно подобрать такое место около дома, где во время грозы не будет людей - растекающийся в землю заряд может быть опасен. После изготовления замерить сопротивление, и принять решение - это рабочий вариант заземления или его имитация.

По совокупности это все откладывает процесс "на будущее". Всегда находятся более приоритетные задачи.

Заряд молнии который придет в голову по веткам или строительным конструкциям всяко опаснее растекающегося в земле.

Кстати, есть глубинное штыревое заземление, оно менее склонно образовывать шаговое напряжение. И никакой сварки.

Только я бы молниеотвод и защитное заземление разделил. Для защитного прям под электрощитом вбить такой же штырь и использовать схему ТТ. Задача заземления будет обеспечить срабатывание УЗО и безопасное напряжение при замыкании на корпус. Для противопожарного УЗО 0,3А и напряжении 24В сопротивление должно быть в пределах 80 ом. Это почти любая арматура вбитая в землю, если у вас не пустыня. А для УЗО 0,03А соответственно 800 ом - это даже не арматура, а сварочный электрод воткнутый в землю.

Кроме того, схема ТТ защитит вас от ситуации когда электрики включат вам фазу на нулевой (и соответственно заземляющий) проводник, а потом еще обвинят вас в самостоятельном вмешательстве в сеть. Прецеденты известны.

Спасибо за информацию, обдумаю.

Только я бы молниеотвод и защитное заземление разделил

А почему Вы так считаете? Для меня эта проблема тоже актуальна. Я соединил заземление молниеотвода с защитным заземлением, а так-же все железные трубы (СУП).

Мой ход мысли такой: если молния попадает в молниеотвод на крыше, при условии 2-х разных заземлений потенциал между металлическими элементами крыши и защитным заземлением под крышей очень высок и есть риск пробоя.

В случае соединения заземлений, потенциал уравнивается. Через УЗИП 3-2 классов происходит выравнивание высокого потенциала земли с низким потенциалом фазы и нуля. (УЗИП класса 1 в ЩУ, получается, защищает саму электросеть от молнии).

ПУЭ: Заземляющие устройства защитного заземления электроустановок зданий и сооружений и молниезащиты 2-й и 3-й категорий этих зданий и сооружений, как правило, должны быть общими

Тут есть аргументы как за, так и против соединения. Я по этому использовал не строгую формулировку "я бы".

Во первых в контексте импульсных помех провод заземления должен быть максимально коротким. Это ограничивает длину импульса помех. В моем случае это вертикальные спуски от нижнего края ската металлической крыши до земли. Прямо под ними вбито штыревое заземление по углам здания.

Защитное ЗУ у меня находится под электрощитом приблизительно в центре здания тоже с максимально коротким соединением.

при условии 2-х разных заземлений потенциал между металлическими элементами крыши и защитным заземлением под крышей очень высок и есть риск пробоя.

Он и так будет высок. Разряд молнии достаточно скоротечный процесс. В момент основного пробоя на молниеприемнике образуется высокий потенциал. Пока этот потенциал дойдет по проводам до электрощита и вернется по проводам электропроводки обратно под крышу скажем в потолочный светильник, пробой может уже случиться.

Если у вас металлическая крыша, то для средней полосы ее емкости хватит размазать крутизну переднего фронта импульса до условно безопасного значения. Если кровля не металлическая, то проводники молниеотвода крепятся на изоляторах с дополнительным зазором от крыши и стен (это есть в методичках).

Если вы напрямую соедините молниеприемник с заземляющим проводником то получите ничем не сглаженный импульс ЭДС в полный размах и длиной примерно равной длине заземляющего проводника.

В моём случае можно было бы соединить шиной по периметру ЗУ молниеотвода, а затем соединить эту шину уже с ЗУ под электрощитом. Тогда импульс от молнии приходил бы в электрощит уже сильно ослабленный и укороченный пройдя мимо ЗУ молниеотвода, а затем мимо ЗУ под электрощитом. С другой стороны, это бы сильно уменьшило сопротивление защитного заземления. Но я просто поленился.

Спасибо за освещение интересной темы

На первых двух графиках может все-таки амплитудное значение напряжения, а не 230 В?

Да, вы правы. Амплитудное в sqrt(2) раз выше. Так что формально на графике подпись должна быть не 230В и амплитудное линейное тоже выше. Но я всячески избегал введения объяснения действующего и амплитудного значения, иначе нетехнари могут совсем запутаться, тем более для переменного тока обычно указывается действующее значение, а эта тонкость на тему поста влияет не существенно. Но формально да, ошибка.

но когда не электрикам объясняешь почему провода на 400/700В, а кабели на 660В при амплитудных 325В и 565В, вопросы отпадают

Но я всячески избегал введения объяснения действующего и амплитудного значения
Это, вроде, в школе проходят.
Хочется добавить в раздел «практическая реализация».
Номинальный ток коммутации в маркировке РКН и модульных контакторов указан для нагрузки класса AC1, с низкой реактивностью (нагреватели, лампы накаливания). Для двигателей и другой реактивной нагрузки нужно учесть, что номинальный ток коммутации сильно снижается. Например, допустимая коммутируемая мощность для упомянутого РН-104: 9 кВА для типа нагрузки AC1, но только 1,6 кВА для AC3.

Когда выбирал контактор, обнаружил что появились контакторы "под светодиодное освещение". Особенность - включение реле в момент перехода напряжения через ноль. Причина - высокие пусковые токи мощных импульсных блоков питания.

Пример:
https://www.se.com/ru/ru/product-range/64061-контакторы-ict+/

Это из другой области. Такие контакторы сделаны под задачу: поставить светодиодные лампы вместо старых, но не менять проводку и автоматы.
Мне не нравится решение SE. Я выбираю устройство плавного пуска с резистором ограничения пускового тока (переход нуля они тоже отслеживают).
Год назад ставил себе реле напряжения. Вызвал электрика из районного ДЭЗ.
Он с некоторым восторгом смотрел на реле, радостно сказав что за пять лет работы в моем районе Москвы в третий раз ставит такое/видит что этим кто-то озаботился…

Это лучшие изображения про трехвазное подключение которые я видел, респект, очень наглядно.

Реле напряжения, которые одноблочные, после покупки перед установкой под линейную нагрузку неплохо бы разобрать с целью убедиться в достаточности толщины дорожек на его печатной плате - тех, которые от мощных вводных клемм до контактов релюхи в приборе, по ним штатно будет протекать ток всего Вашего защищаемого объекта. Иногда они имеют весьма тощий вид - приходится сверху напаять медяху квадрата на 1.5 или 2 и уповать на качество контактов релюхи ;)
Это чтоб уже внутри устройства не получился "суровый светодиод" или банальный плавкий предохранитель - контроль тока нагрузки в задачи этого устройства не входит.
Для достаточно прожорливых объектов интересней схема с контактором, но там свои заморочки.

зы... написал это вторым постом и час ждал чтоб отправить - "Вы не можете комментировать чаще, чем 1 раз в час"... хабра-карма?

Миллионы рублей за 1/100 секунды

Когда по названию был уверен, что это очередная статья про высокочастотный трейдинг.

А не дешевле будет протянуть от будки индивидуальный ноль каждому подъезду?

Увы, нет.

Еще вопрос к вам. Заземление корпусов техники мне кажется ненадежной и даже иногда опасной защитой. Не лучше ли было бы ставить на корпус реле контроля напряжения, если уж корпус металлический? Хотя бы в частных домах, в быту.
НЛО прилетело и опубликовало эту надпись здесь