Хорошо, но мало. Да, это что-то новенькое, ESP32 с такой обвязкой и как средство автоматизации. Но где почитать полные характеристики на устройство целиком? Для DIO - скорости срабатывания, ток, защита от помех, фильтрация. Для AI - разрядность, частота дискретизации, и т.д. Пока что для пром. контроллера это слабоватое решение. RS-485 есть, протокол-то какой-нибудь Modbus есть?

У Kincony есть официальный сайт с презентацией контроллера, а также есть форум, где разоаботчики отвечают на вопросы пользователей - там можно задать любые уточняющие вопросы.

Непонятен вопрос софта. Логика уровня "если IN5, то включить OUT7" как задаётся? И чем можно через RS485 управлять, выходами? Если есть ссылка на эти мануалки - был бы признателен.

Здесь ситуация следующая: это DIY контроллер на ESP32 - какую прошивку зальёте - так оно работать и будет.

Прошивка может быть самописная или какая-нибудь из готовых для ESP32. Если зальёте готовую прошивку, то функционал ей же и будет определяться.

@smart_alexа встроенная память у него есть? Например, для хранения лога событий.

Нет, отдельной микросхемы памяти нет, но если очень нужно, то можно "прикрутить" какой-нибудь готовый модуль с чипом памяти.

Все хорошо, но почему сам контроллер на DIN рейку не устанавливается?

Почему не устанавливается? В корпусе есть крепление на DIN-рейку.

Как и другие DIY контроллеры. 1- сразу видно вмешательство и лишаемся гарантии. 2- установка в электрощит - инициатива чисто индивидуума с вытекающими последствиями. Производитель это не предусматривал и не виноват.

Почему сразу плату не сделать по DIN корпус? Они стандартизованы. Например вот эти http://www.gainta.com/din_rail_housing/din_rail_case/ самый большой из них http://www.gainta.com/d12mg.html . Много что можно разместить.

  • ацп ущербный, уровни 0-5В для автоматизации выглядят странно

  • Р-канальные мосфеты с активной 1 - спорное решение.

  • i2c расширители портов для DI DO - о быстродействии можно забыть, ни PWM, ни счетных входов.

    В общем для домашней типа автоматизации пойдет, но скорее как демо комплект для ESP32

Дык, для домашней DIY автоматизации и предназначен.

Не для задач в реальном времени

Какая-то малость усиленная дуринка на ЕСП. 

 Почему оно на 12В, а не на 24В?

Аналоговые входы неизолированные и 0..5В. Большинство оборудования либо 0..10В, либо 4..20мА.

Индикации по цифровым входам нет. Все они через регистр и последовательный интерфейс - что-то временное ими замерить невозможно.

Входы/выходы на МК приходят инверсные.

RS-485 неизолированный - в промышленных условиях вообще работать не будет.

Детсад в общем. :)

Более того, если внимательно посмотреть на схему, то цифровые входы и выходы тоже не изолированы, хотя в схеме используются оптопары! У входов светодиоды оптопар запитаны от общей линии питания V12. У выходов земля соединена с GND устройства.