Как стать автором
Обновить

Комментарии 9

Какие данные и от каких датчиков вы получаете в 10-минутном интервале?

Александр, здравствуйте. Датчики и системы мы опрашиваем от 1 секунды до 1 минуты в зависимости от протокола взаимодействия, либо датчики сами передают данные при изменении на заданную величину. Раз в 10 минут выполняется расчет значений для АСР ТЭП по заданному алгоритму (обычно усреднение за 10 минут).

Если говорить о датчиках, на каждой станции они свои (кислородомеры, тепловычислители, счетчики электроэнергии, угольные весы и пр.), но основной объем данных собираем из существующих систем: АСУТП, АИИС КУЭ, АСТУЭ, АСТУГ и пр.

Обычно все датчики допускают автоматическое считывание, не визуально? Что делаете с теми, которые не включены в систему? Рассматривали ли вариант поставить мини-видеокамеру и распознавать изображение с неё какой-то нейронкой?

Для датчиков без цифровых интерфейсов (токовые, термопары и пр.) ставили промышленные ПЛК и с них уже забирали в цифровом виде.

Основными критериями при создании системы были простота и стоимость обслуживания, поэтому ставить камеры в цехах с агрессивными условиями работы, на наш взгляд, плохая идея, ввиду стоимости такого оборудования и сложности его обслуживания. Иногда проще поставить новый датчик с цифровым интерфейсом и улучшенными метрологическими характеристиками. Штатных ML специалистов на станциях нет, а инженеры КИПиА всегда имеются.

НЛО прилетело и опубликовало эту надпись здесь

Здравствуйте, мы используем свои разработки

Хочу рассказать как повышают энергоэффективность у нас в городе. С некоторых пор меня озаботила низкая температура горячей воды в моем многоквартирном доме. Она составляла от 40 до 50 градусов при нормативе от 60 до 75. Сначала я долго и безуспешно пинал дук, обслуживающий дом. Ничего их не брало, ни жалобы в роспотребнадзор, ни в жилинспекцию, ни в прокуратуру. Перед приходом проверки они просто повышали температуру до 60 градусов, а после ухода возвращали все назад. После того как я их основательно задолбал, они снизошли и даже позволили попасть в теплопункт моего собственного дома. Как оказалось, летом с ТЭЦ идет вода на подогрев всего температурой 64 градуса, а жлобский и безмозглый застройщик применил одноконтурный теплообменник. В результате нагреть воду даже до минимальных 60 градусов нет никакой физической возможности. Или же выкрутить расход на максимум и получать штрафы за перегрев обратки. Как вы понимаете, повлиять на ТЭЦ нет никакой возможности, за соблюдение нормативов их не дрючат. Зато экономия у них цветет и пахнет, как и вода в моем кране.

Статья выглядит как слайды для директора ИНЕТРАО, а не как статья на техническом форуме.
Тут бы хотелось читать про набор технологий, стек по, проблемы и особенности технической реализации.

Алексей, здравствуйте. Стек технологий формировался из актуальных требований: кроссплатформенность и открытость, WEB-ориентированность, а именно C#, Angular.

Специфика расчета ТЭП такова, что месячные отчеты зависят от суточных, а те от часовых и т.д. В связи с тем, что при интеграции большого количества разнородных датчиков и систем неизбежно возникают проблемы со сбором данных: обесточивание оборудования, плохое качество проприетарного ПО, вывод в ремонт — основная проблема заключалась в надёжности сбора данных и их достоверности. Поэтому приходилось в отдельных случаях отказываться от широко используемых протоколов (modbus, iec 60870-5-104) в пользу узкоспециализированных проприетарных (EDP, CRQ, Каскад и пр.), т.к. они поддерживают возможность запроса исторических данных. Наши агенты автоматически отслеживают период недоступности источника и при успешном подключении автоматически загружают данные за недоступный период. Это позволяет увеличивать вероятность формирования всех отчетов. Кроме того, недостающие данные могут вводиться вручную персоналом, а также подменяться на нормативные значения или последние доступные значения.

Зарегистрируйтесь на Хабре, чтобы оставить комментарий