Как стать автором
Обновить

Комментарии 9

«экологически безопасный газ Novec 1230, который не наносит вреда так оборудованию. так и находящимся в дата-центре людям.»
Людям, которые не находятся в данный момент в зоне тушения.
Если сравнивать Novec 1230 с другими газами, применяемыми в пожаротушении, он имеет наибольший запас безопасности (порядка 140%), что позволяет использовать его при защите помещения с пребыванием персонала.



Тут подробнее: solutions.3mrussia.ru/wps/portal/3M/ru_RU/3MNovec/Home/ProductCatalog/?PC_Z7_RJH9U5230OOA50IEKHCMDN11H0000000_nid=D7B0VRPJHSbeJ7332M26RCgl
>Без них не пройдёшь и дальше: двери, выделенные сьюты и технические помещения без них откроются.
Может, таки не откроются?
Спасибо, исправили.
Ура, теперь и в Хельсинки — ЦОД родом из СНГ.
Вообще, не в обиду — но, как-то, дохленько.
Ну дак «ГАРАНТИРОВАНО» же
У вас баллоны с газом и машинный зал не разделены, получается? Судя по первому фото. Навскидку вроде как должно быть отделение зоны хранения средств пожаротушения от зоны потенциального возгорания стеной с весьма немалым показателем огнестойкости. Я, конечно, не пожарник, но что-то такое припоминается все равно.

P.S.: а ДГУ и ИБП каких производителей, если не секрет?
Такое решение по пожаротушению вытекает из требований по использованию Novec 1230. Должна быть обеспечена минимальная дистанция между баллонами с газом и маш.залом. Замечу, что в других ЦОД TelecityGroup (у нас их в Хельсинки пять), где используется не Novec 1230, а, например, CleanAgent, баллоны находятся в отдельном от серверной помещении.

Конечно, не секрет. Используются ДГУ компании Perkins, ИБП – Eaton 9395
Как бы на реализованной дистанции стену все еще можно было поставить. Я не знаком с пожарными нормами Финляндии, но у нас пожарные, увидев такое, наверняка мигом бы обогатились взбунтовались и начали сыпать предписаниями )
Зарегистрируйтесь на Хабре, чтобы оставить комментарий