Как стать автором
Обновить

КТТ в серверных решениях. Вторая версия + анонс третьей, с возможностью пощупать

Время на прочтение3 мин
Количество просмотров4.6K
Всего голосов 10: ↑10 и ↓0+10
Комментарии26

Комментарии 26

Чёрные ручки кранов плохо выглядят. Лучше — белые или цветные.
Стоит нанять дизайнеров — есть такое направление как "промышленный дизайн".
По сути у вас — стимпанк, т.ч. латунь, медь и прочее отлично бы вписались.
Спасибо за ценный совет. :) Но мы сначала технологию отладим. Потом будем про медь и стимпанк думать…
Дизайн — это всё-таки часть разработки. Попытался пофантазировать, какими бы я сделал «зажимы» на шину. Идеи есть, но их нужно обсуждать и прорабатывать. Реально сейчас не пойму как к вашей текущей реализации относиться.

Мне кажется, что в ЦОДе не самое место стимпанку, всё таки вокруг хай-тек, и соответственно ручки хочется видеть технологичными и лаконичными.

Думаю задачу по развитию большого усилия прижатия к шине, нужно решать комплексно с внешним видом «зажима». Какие ручки? Рычаги или баранки, съемные или стационарные…
Сервера что-то из Socket 771?
Да, сервера старенькие. Ждем клиентов с более свежим поколением. В стойке третьей ревизии, на конференции, установлены сервера на разных поколениях socket 2011.
интересно видеть подтверждения развития науки, технологии по спирали… Ведь жидкостное охлаждение на больших системах ЕС ЭВМ уже применяли и вот снова возвращается с поправкой на большие процессорные мощности и саму технологию отвода тепла
У нас не совсем жидкостное охлаждение. У нас нет жидкости внутри серверов. По крайней мере какого-то значимого ее количества, способного нанести какой-то урон при теоретически возможной аварии.

Полностью жидкостные системы, по слухам, клиенты очень не хотят ставить в свои сервера. Что неудивительно, учитывая стоимость серверного оборудования.
Кстати, быстро погуглив, не нашел ничего жидкостного для ЕС. Поделитесь ссылками? Интересно.
А я вот почему-то не помню ЕС ЭВМ на жидкостном охлаждении (хотя повидал их не мало, но они все имели воздушное охлаждение)…
Но зато хорошо помню характерные стойки Эльбрус 1К2 с жидкостным охлаждением.
я ячейки разбирал с пластинами жидкостного охлаждения запомнилась маркировка ЕС.хххх.ххх на платах… возможно она и ввела меня в заблуждение
Жалко там фоток нет по ссылке, было бы весьма интересно поглядеть.

Как серверы реагируют на отсутствие вентиляторов? Помнится, HP-шки отказывались стартовать, если их было слишком мало.

Разрабатываем свои эмуляторы вентиляторов. Звучит забавно, конечно. Но в наш век умного всего…
логи потом с них собираете (т.е. часто ли и надолго ли подавался сигнал на его включение)? анализируете?
Логи с живых собираем и делаем симуляцию потом. Логи с эмуляторов еще не думали собирать.
Если делать эмуляторы вентиляторов, то хорошо бы с помощью них отдавать какую-нибудь информацию. Например при нагреве вертикальной шины выше определенной температуры (когда эффективность КТТ падает) можно отдавать «снижение скорости вентилятора».
А зачем это на практике? Можете пояснить? Нам пока такие сценарии не приходили в голову, если честно. Может быть если лучше объясните цели, мы воплотим. «Просто, чтобы было» — не повод это делать.
Если вы вынули часть штатных вентиляторов, то по видимому охлаждение сервера зависит от вашей системы. Если предположить что ваша система используется сторонними админами, то у них может быть софт, который мониторит вентиляторы для подтверждения данных температуры. При выходе из строя вашей магистрали сервер не узнает об этом до тех пор, пока процессор не прогреется до критической температуры, а потом может быть поздно завершать работу. Тем более что эмулятор на тиньке стоит копейки.
Спасибо, передам конструкторам. Звучит логично.
Нет, не логично.
Мониторить нужно температуру.
Вентиляторы сильно опосредованно связаны с температурой.
В рабочих серверах вряд ли найдёте работающий ЦП без возможности троттлинга и аварийного отключения по температуре.
А как тепло отводится из дискового массива (ну или это сторадж нода, по 5й фотке не до конца понятно)?
На этих сервера с дисков тепло трубами не отводится. Предполагается, что на охлаждение дисков должно хватить оставшихся вентиляторов.

Для дисков тоже есть решение. Мне его пока фотографировать только не разрешают ))
Зачем столько металла, и столько бесполезной работы?
Не проще сделать как делают уже давно OVH?
Стоит очень дешево, работает годами безотказно, температуры низкие

Заголовок спойлера
image

image
image

image

image

image

image

Спасибо за фото. Очень интересные. Может быть статью про эту систему напишите, если близко знакомы? Было бы круто.

Так ли безотказно годами работают эти системы? Куча тонких труб с жидкостью внутри оборудования. Должно быть приличное давление там прокачивается весьма?
Мне как-то страшно видеть хомуты на пластиковых трубах большого диаметра под высоким давлением рядом со стойкой. Если хомут ослабнет то шланг сорвёт и зальёт все рядом стоящие стойки.
С пластиковой трубы конечно сорвет, а вот со штуцера просто так не сорвет, сначала начнет капать и хомут затянут.
Зарегистрируйтесь на Хабре, чтобы оставить комментарий