Комментарии 13
Хочется упомянуть еще одно довольно дешевое средство улучшения климата в серверной.
С помощью ПВХ завесы очень просто разделить холодные и горячие коридоры.
С помощью ПВХ завесы очень просто разделить холодные и горячие коридоры.
+1
Может добавить опросник по производителям охлаждения и типам?
Было бы интересно узнать популярность решений.
Было бы интересно узнать популярность решений.
0
> Если вы не применяете раздачу холодного воздуха из-под фальш-пола, то достаточно одного датчика на шкаф.
Не согласен.
Вот скажем есть у нас холодный коридор, воздух поступает в одном его конце, внизу.
Если у нас по одному датчику на шкаф — то можно никогда и не узнать, что например верхний(нижний итд.) уровень у нас плохо обдувается.
Не согласен.
Вот скажем есть у нас холодный коридор, воздух поступает в одном его конце, внизу.
Если у нас по одному датчику на шкаф — то можно никогда и не узнать, что например верхний(нижний итд.) уровень у нас плохо обдувается.
0
Теоретически, да, можно ставить, только что это даст? В ситуации с фальшполом, мы сможем отрегулировать подачу за счет изменения площади перфорации плитки. Если кондей просто дует в коридор, то мы уже ничего сделать не можем. Одного датчика по центру стойки достаточно. Хотя датчиков много не бывает, тем более при их копеечной стоимости.
0
Теоретически всё правильно. Но практически это делается после крупных потерь.
8. Уберите окна.
В наших условиях это очень вредный совет. Я столько видел серверных летом, с отказавшим кондиционером — от провайдеров/хостеров до крупных и мелких компаний. Теоретически да, окно вредно. Практически совет всё-таки должен звучать так:
8. Убедитесь, что окна легко открываются и не заливаются дождём.
Это ужасно, но это единственное средство в нашей стране обеспечить сравнительно бесперебойную работу летом. И зимой. Зимой — потому что бытовые сплиты, которые всё-таки используются крайне часто, не ставят с зимним комплектом.
8. Уберите окна.
В наших условиях это очень вредный совет. Я столько видел серверных летом, с отказавшим кондиционером — от провайдеров/хостеров до крупных и мелких компаний. Теоретически да, окно вредно. Практически совет всё-таки должен звучать так:
8. Убедитесь, что окна легко открываются и не заливаются дождём.
Это ужасно, но это единственное средство в нашей стране обеспечить сравнительно бесперебойную работу летом. И зимой. Зимой — потому что бытовые сплиты, которые всё-таки используются крайне часто, не ставят с зимним комплектом.
0
В таком случае, я рекомендовал бы просто сделать аварийный приток с улицы. Окна еще чем опасны (это реальный случай). Сработка пожарной сигнализации в гермозоне. Пожаротушения нет. Время вечер, охранник вызывает пожарных и техника. Пожарные приезжают раньше. В гермозоне задымление, они выбивают окна и заливают все водой. Ущерба на пару миллионов, а ведь там даже пожара не было. Это конечно из области паранойи, но если что-то можно сделать не правильно, обычно так и делается.
Ну а на сплиты зимние комплекты до -18 только есть. Так что не спасают они. Лучше все-таки резервироватся. И вообще я не могу всерьез обсуждать бытовые сплиты в серверных)))
Ну а на сплиты зимние комплекты до -18 только есть. Так что не спасают они. Лучше все-таки резервироватся. И вообще я не могу всерьез обсуждать бытовые сплиты в серверных)))
0
Это Вы ещё нашу серверную не видели. Там БАТАРЕЯ (даже две)!!! Я как увидел вообще офигел.
Я видел «аварийный приток» где-то в Гарант-парке давно — гофротруба 20 сантиметров в центр комнаты со стойками.
Я видел «аварийный приток» где-то в Гарант-парке давно — гофротруба 20 сантиметров в центр комнаты со стойками.
0
На старой работе обслуживал серверную(из 12 1U-серверов.), при въезде в которую были обнаружены: батарея, окно (площадью 1 кв метр) выходящее на южную сторону, система порошкового(!) пожаротушения.
Как побороли:
— батарею демонтировал завхоз и поставил заглушку на трубу;
— на окно была скотчем приклеена фольга, которая успешно справлялась с отражением солнечной тепловой энергии;
— система порошкового пожаротушения была отключена, за все 8 лет работы вопрос про монтаж газовой системы, взамен порошковой решен так и не был.
Как побороли:
— батарею демонтировал завхоз и поставил заглушку на трубу;
— на окно была скотчем приклеена фольга, которая успешно справлялась с отражением солнечной тепловой энергии;
— система порошкового пожаротушения была отключена, за все 8 лет работы вопрос про монтаж газовой системы, взамен порошковой решен так и не был.
0
А есть вариант 24/7 мобильных кондиционеров? Совершенно замечательно серверная (7 1u серверов не считая мелочевки в комнатке 5кв м) в историческом здании где максимум можно в окно трубу выставить. Только наличие окон, как выше писали, и спасает.
0
Зарегистрируйтесь на Хабре, чтобы оставить комментарий
Охлаждение серверной. Куда потратить деньги с пользой