Комментарии 64
Если реле вот такие, как на картинке, я бы застраховал дачу.
Если ставить просто реле без контроля перехода нуля, то через некоторое время начнутся залипания из за искрения контактов, даже если реле на 40-50А.
Так что проще использовать SSR + радиатор, обдувать его не надо.
Тут же хотелось бы видеть ссылку на исходники, плату, описание решений трудностей в работе сим, которые вы упоминали…
Но такие — в топку. Либо пускатель либо твердотельное фирменное, либо твердотельное китайское с большим запасом и радиатором.
Для параноиков — твердотельное включает пускатель.
Сам остановился на китайском 40А. Радиатором — 5мм пластина 100 кв. см. без нее — было горячим.
Вроде смотрел во всех контроллерах теплого пола стоят релешки. В твердотелках смущают размеры и тепловыделение. Размышлял также на счет комбинации симистор плюс реле (релешка шунтирует при значительной длительной нагрузке).
Также на удивление дешевым оказался STM32F072-DISCOVERY за 10 баксов, на Ali в 2.5 раза дороже. Плюс заказывал всякую мелочевку типа smd кондеров, резисторов. Выбор конечно зашкаливает, да и нормальный фильтр для поиска нужного, это не на Ebay или Ali с Taobao ковыряться.
По прибытию, конечно, культурный шок, во-первых отправили всё в тот же день, каждая релешка в 2 зип-пакетах, один большой с огромной наклейкой с описанием содержимого, на нем 9 (!) штрихкодов (видимо автоматизация на высшем уровне), внутри пакет поменьше замотана релешка с подложкой для ножек, чтобы не болталась.
Доставка конечно не бесплатная, но в принципе в Киев с помощью Meest Express доставка до дома 6 баксов и 8 дней ожидания. Терпимо.
Некоторые релешки настолько маленькие, что не верится, что они могут до 16 ампер через себя прогнать.
В теплых полах — банальная экономия.
Симистор — он как раз основа твердотельного реле.
С SSR проблема что они если дохнут, то чаще залипают чем наоборот. У меня FOTEK зиму отработал с обогревателем.
С фирменными наверное лучше в том плане, что там с мощностью не жульничают.
Включать реле надо когда синусоида напряжения проходит через 0.
Так не получится, так как реле не мгновенно включается. Насчет «Хоть они китайские, хоть Американские» вы сильно погорячились.
Чисто активная нагрузка, приличный бренд, запас по току… ИМХО, скорее «поздно». Еще не факт, что это механическое реле не переживет остальные компоненты…
Вы уж извините, но протокол зовётся 1Wire (УанВайр, коли по-русски).
Обзор ни о чем. Кроме текста и картинок — информации 0.
Нельзя на 1.5мм2 ставить 16А, ни по правилам, ни по здравому смыслу. Путь такой: расчетная нагрузка, кабель, автомат, иначе может быть беда.
Открытая — это на улице, не в гофре, не в коробе и не в стене. Иначе максимальный длительный ток для 1.5мм2 — 18А. С16 будет срабатывать на таком токе вечность.
Можно ли повесить 16А на 1,5 квадрата — предмет давнего холивара. С одной стороны, он вполне может обеспечить адекватную защиту. Например, если нагрузка имеет периодический характер и кабель не будет успевать перегреваться. И даже если будет, это скорее всего не приведет к каким-то немедленным страшным последствиям. С другой стороны, 100% железобетонный вариант для 1,5 квадратов, при котором кабель не сможет перегреться ни при каких условиях — автомат на 10А.
То есть, технически можно поставить 16А на 1.5 квадрата, но только на свой страх и риск, четко понимая, в каких условиях будет работать кабель, какой будет характер нагрузки, насколько вероятен перегрев и какие могут быть его последствия.
Что касается правил, насколько я понимаю, этот сетап может пролезть как допустимый, если кабель проложен определенным способом (чтобы допустимый ток был чуть выше), но и то еле-еле. И еще, ЕМНИП, были какие-то поблажки для периодической нагрузки в соответствующем ГОСТ'е. Но это не точно, там было не для любых типов помещений вроде и не для любых кабелей. Или считать это «электроустановкой» — тогда правила будут другие.
А чтобы голову не греть и спать спокойно, 1,5кв — 10А, 2,5кв — 16А.
www.ebay.com/itm/2-4-channel-250VAC-30A-Solid-State-Relay-Module-High-Low-Level-Trigger-T2V8/162285956126?ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT&var=461276858797&_trksid=p2060353.m1438.l2649
А есть в системе экстренные отсечки на случай внезапного сбоя? Например, ардуинка свихнется и решит прогреть дом до +255, а не 23… есть что-то, пресекающие нештатные ситуации?
Вообще у нас в похожей ситуации на даче конвектор Noirot, тупо выставляется на режим от заморозки и держит 5-7 градусов. Получается заметно дешевле обогрева газом.
Ну, сверху система ограничена мощносттю нагревателей. Если их включить бесконтрольно, они, конечно, жару дадут, "свету нажгут", но не более.
А что это за зелёная плата, так лихо рулящая ЛЦД?
И да, котёл и конвекторы это не одно и то же. Высокая теплоёмкость и высокая скорость реакции — это два принципиально разных подхода. Но их можно совмещать.
Классно сделал!
А я вот поленился! решил купить готовое . В мастер ките набор bm8035. Подключил котел на даче, свет уличный и датчик дыма.
На днях прикупил датчик движения, тоже надо воткнуть. С приложения для андроид управляется.
На "соплях" пока собрал. Думаю облагородить надо.
Кстати не знаете нормальную релюшки на дин рейку 30А, чтобы можно было насос подключать через управление розеткой? Ставил на 10А — залипла
А что у вас за дисплей с русским языком? Или что это за зелёная плата которая занимается выводом текста?
Зря вы так про релюхи. Они прекрасно себя чувствуют на резистивной нагрузке. Вот на светодиодные драйверы я бы их не ставил, т.к. пусковые токи большие и может залипать. А твердотельные могут сами включаться от помех на линии при большой скорости нарастания напряжения. А по поводу кабеля: 1,5 кв.мм защищают автоматом C10, а 2,5 — С16, т.к. автомат с характеристикой С не выключается при полуторократной перегрузке до 10 минут
Есть отдельный контакт на который 220 — режим комфорт, -127 — антизамерзание, +127 выключен, 0 — Eco (-3 градуса от выставленного).
Соответственно при наличии 1 диода, слаботочного реле и датчика температуры можно сделать весьма удобную систему и не тащить через реле нагрузку. :)
Автоматизация дачного обогрева «своими руками»