Комментарии 763
Во вторых — излишнее количество розеток, что повышает вероятность подключения излишней нагрузки.
Результат или контакт отгорит (разрыв цепи) или пожар.
Хм, когда лет 5 назад ремонт делал, поставил УЗМ от Меандра в электрощиток как раз по совету с этого сайта. Буду менять.
Приходят другие люди — о, удлинитель, 3 свободных розетки, а включим мы туда 3 чайника.
Через пару минут первый удлинитель начинает вонять, но автоматика защиты никогда не сработает.
Представим что у вас розетка защищена на 20 ампер,
Не представим. Бытовых розеток (тех, которые евророзетки, или Schuko) больше, чем на 16 ампер не бывает (а промышленные мы тут не обсуждаем). Поэтому защищать бытовые розетки больше, чем на 16 ампер, нельзя.
больше, чем на 16 ампер не бывает
О, а это самое интересное.
Пример:
Нужно сделать 2 розетки? Как быть? Тянуть 2 провода от щитка и ставить 2 автомата? Да зачем, только лишняя работа, поставим автомат на 32А и проложим один провод соотв. толщины, а уже по месту разветвим. Розеток то будет только 2, а все приборы, рассчитанные на подключение к таким розеткам потребляют максимум 16А.
Логично? Да, но ровно до того момента, пока потом в одну из розеток не включат удлинитель с возможностью подключения нескольких приборов. С его помощью можно будет вытянуть все 32А через 1 розетку, что для провода от щитка до розетки и автомата будет нормально, но для самой розетки уже будет двукратным превышением мощности.
И такое встречается повсеместно.
Отдельный автомат на отдельную розетку не часто встретишь.
Тут можно еще сказать что выделенная мощность и вводной автомат по «мощности» обычно редко равны сумме максимальных мощностей имеющихся за ними розеток.
удлинитель на 5 ампер
Для начала надо полностью запретить в офисе/etc удлинители с сечением провода в волос. Ответственному пройтись по всему офису, найти и убрать все паршивые (в наших реалиях популярны «пилоты» с ПВС 3x0.75 и термопредохранителем на 10А, который срабатывает по настроению).
Никаких удлинителей сечением жил ниже 1.5 (опустим вопрос настоящего сечения нынешней продукции, которое будет этак 1.2), никакого ШВВП и проч.
Это не решит всех проблем, но в противном случае даже без «удлинитель в удлинитель» запросто можно получить описанную вами ситуацию.
Переоборудовали серверную. Серьезно так переоборудовали. Вместо трех шкафов — один забитый серверами снизу почти до верху, внешний промышленный ИБП (две тумбы по 150-200 кг каждая), консоль из шкафа вынесли Ethernet-удлинителем, т.к. в шкаф уже не лезла.
В общем, развлекались как могли. Только вот ИБП оказался бракованным. И пришлось отправить его обратно по гарантии, а вместо него использовать 4 ИБП по 2000 VA. Т.к. в шкаф они тоже не лезли, то временно поставили их рядом, кинули к каждому серверу по 1-2 кабеля питания, подключили их через пилоты-удлинители к розеткам (розеток было 2, а ИБП 4).
Через пару дней я стал замечать какой-то странный запах в серверной. Вроде бы на горелую изоляцию не похож, но какой-то химический. Но т.к. ничего кроме этого слабого запаха не горело, то забил…
И вдруг поздно вечером звонок: все поломато, в серверной был какой-то хлопок, после чего начали отключаться системы — диспетчеризация, почта, SMS-оповещения.
Приезжаю. Пара серверов, которые без резервных БП, упали. Другие верещат, потому что питание только на один БП подано. Странный запах усилися. На полу разводы сажи.
Короче, как оказалось, один из кабелей от пилота до ИБП был как раз 3х0,75. Ну, хоть старались потолще на входе ставить, но в этом клубке, как Лаокоон с сыновьями, малость запутались. И это он пах все это время (изоляция у него была даже малость охрупчена).
Ночью была просадка напряжения. Небольшая — минут на 5 отключали. Но БП разрядился существенно. Когда электропитание вернули, на него пошел ток зарядки. Тут-то кабель питания и не выдержал. Просто взорвался. Выбило автомат. Обесточилась розетка, пилот и ОБА подключенных к нему ИБП. Через несколько минут первый сел окончательно, а потом и второй.
Кабель заменили на 3х1,5 и ходили пару раз в день нюхать воздух в серверной :D
Ну а потом привезли из ремонта наш промышленник.
Отдаленно напоминало пиццу с огромным количеством сыра.
Чем сильнее нагрузка, тем выше мощность катушки.
Ни при чём индукция. Банально недостаточный теплоотвод. В смотанном проводе нету практически конвективного охлаждения.
Максимально допустимый ток определяется равновесной температурой: она не должна достигать предела прочности изоляции. Температура первична, а ток и охлаждение просто перетягивают температурный баланс.
Строго говоря, для одного и того же провода, проложенного открыто, или проложенного в канале, будет немного разный допустимый ток — в первом случае больше. Так же и в свёрнутом состоянии — охлаждение хуже, температура при прочих равных выше. Или если стекловату сверху кинуть.
Ни при чём индукция.
Ещё как причём.
Строго говоря, для одного и того же провода, проложенного открыто, или проложенного в канале, будет немного разный допустимый ток
Разница не настолько большая, что бы изоляция сразу начала плавиться. Легко проверить взяв провод с немного большим запасом по мощности, или поместив металлический предмет в центр импровизированной катушки (пусть даже и с воздушным зазором между катушкой и предметом).
поместив металлический предмет в центр импровизированной катушки
Э-э-э, так мы до электромагнитной пушки договоримся :)
Сразу и не начнёт. Можно день так проработать, если повезет. Или час. А потом окажется, что невозможно размотать — всё оплыло и слиплись.
Насчёт "не такой большой разницы": если взять тугой пучок из семи проводов (для упрощения представим себе, что они шестигранного сечения), то при том же токе мощность потерь будет в 7 раз больше в сравнении с одиночным проводом, а площадь контакта в окружающей средой больше только в три раза. Итого, очень грубо, равновесие будет достигнуто при разнице температур с окружающей средой в 2 1/3 раза бОльшей — и это только на поверхности. И это ещё если нагретый воздух эффективно замещается свежим, "не нагревается". Если плотно намотать провод на пластиковую основу — площадь контакта с охлаждающим воздухом и того меньше.
А про индуктивность, и почему это заблуждение, популярно тут, например: https://www.youtube.com/watch?v=x7Sk_VVJbSo
Легко проверить взяв провод с немного большим запасом по мощности, или поместив металлический предмет в центр импровизированной катушки
Сделайте проще, возьмите кабель(удлинитель) под нагрузкой и попробуйте измерить токоизмерительными клещами ток на нем, одновременно на фазном и нулевом проводнике(то есть не разделяя их друг от друга) и внезапно окажется что показания нулевые.
Это называется бифилярная катушка с параллельной намоткой и последовательным соединением — она применяется для получения безиндукционного сопротивления.
А поле возле проводника есть, потому что напряжения на фазном и нулевом проводах не находятся в противофазе.
Поэтому если отвёртка загорается возле провода, значит, присутствует переменное электромагнитное поле. Оно очень слабое, но даже его может оказаться достаточно, чтобы внести помехи в работу ЭЛТ телевизора.
Провод, смотанный кольцами, может давать индуктивность, если токи на проводниках не являются противоположными, например, когда происходит утечка тока с потребителя. Поэтому под нагрузкой поле будет ещё сильнее.
Отвёртка реагирует не на напряжение, на ток, который ...
… вызван разностью потенциалов около провода и на удалении от него.
А поле возле проводника есть, потому что ...
… расстояние между фазовым и нулевым проводами не равно нулю, и на дистанциях, сравнимых с этим расстоянием, поля двух проводов никак не могут компенсировать друг друга.
Бывают провода, в которых нет меди. Хотя внешне выглядят так же.
один из кабелей от пилота до ИБП был как раз 3х0,75
Если ИБП на 2 kVA, там по-хорошему на входе должны быть разъемы C19/C20 (16А), а не C13/C14 (10A).
Большинство кабелей C13/C14 идут 3x0.75 / 18AWG, редко когда можно встретить заявленные 3x1.00 (которые впрочем тоже 18AWG).
Или вам попался кабель C19 с 3x0.75?
Никаких удлинителей сечением жил ниже 1.5 (опустим вопрос настоящего сечения нынешней продукции, которое будет этак 1.2), никакого ШВВП и проч.
Причем это соответствует ГОСТ, так как «1,5мм2» это «номинальное сечение», более простыми словами это не сечение проводника, это модель провода.
docs.cntd.ru/document/1200100953
2.2 номинальное сечение (nominal cross-sectional area): Значение, идентифицирующее определенный размер жилы, но не подлежащее проверке непосредственным измерением.
но автоматика защиты никогда не сработает.Может я чего-то не понимаю, но почему вдруг автоматика-то не сработает? Если она есть в удлинителе на 5 ампер — должна сработать, или имеется ввиду какая-то хитрая автоматика?
Нынешние штуденты-радиогубители..
То есть вы никогда-никогда не измеряли сопротивление розетки? Вы сразу родились с опытом?
Я измерил ровно один раз, не целенаправленно, упустив тот момент, что на китайской DTшке второй щуп был в гнезде 10А.
Идей специально посмотреть «а скока тама амперов в ризетке» у меня никогда небыло, поскольку к появлению в руках измерительных приборов уже были знания школьного курса физики.
У всех бывает.
Здоровый конференц-зал (около 15 рядов), под каждым столом есть розетка. Но есть нюанс: эти розетки организованы через систему пилотов-удлиннителей. Где-то в углу комнаты воткнут удлиннитель и розетки выведены под стол последнего ряда, далее в него втыкается удлиннитель и идёт к следующему ряду и т.д. до первого ряда.
Завести ребенка в детсад по пути на работу — застраховано как по енуиалтная производственная травма. Съездить с работы к стоматологу и обратно — обратно не застраховано, надо сначала поехать от стоматолога домой, и только потом обратно на работу.
Так что даже прямо странно, как автор статьи вообще полез за этой лампой вместо того, чтобы сразу вызвать электрика, чтобы он ее снял до замены.
Ниже уже обсудили эту тему
В данном случае бред о последствиях и нормах можно продолжить, что три дня мигания лампочки нанесли существенный вред здоровью и т.п. Или, может, надо сразу прекратить работу всем, раз лампочка создает угрозу жизни?
Здравый смысл — это регулирует. Не закон! Очень многие трактуют фразу что «пусть рушится мир, но торжествует закон» в том смысле, что закон превыше всего, и ради него можно разрушить мир (попрать здравый смысл). Но в действительности, смысл в том, что пусть мир погружен в хаос (рушится), но всегда есть островок порядка (закон), который СПАСЕТ этот мир от разрушения. Закон и правила для людей. Буквальное, бездумное следование закону еще вреднее, чем его игнорирование. Надо вовремя остановиться.
Разум дан психически нормальным людям чтобы минимизировать вред для себя, здесь и сейчас, а не тешить себя мыслью что где-то есть «ответственный», которого в случае чего привлекут к ответу. Ответственность нужна не для «ответа» за последствия, а чтобы не было никаких последствий.
Т.е. здравый смысл всегда на первом месте. Но если его не зафиксировать в регламенте, то он будет применяться избранными и неэффективно. И неумные не смогут им воспользоваться. С другой стороны если регламент противоречит здравому смыслу — его будут применять только идиоты. Так что баланс должен быть.
Просто проблемы могут быть связаны с тем, что уровень мышления тех кто пишет регламент и тех кто его применяет — разные. Ну тут только просвещение и донесение духа Закона до исполнителей. Чтоб не за страх, а за совесть.
Просто регламент должен систематизировать это все так, чтобы представить в виде некого свода правил и инструкций, которые принимают и применяют.
И неумные не смогут им воспользоваться.
Лучше пускай неумные не пользуются технологиями вообще. В противном случае — истории известно, до чего это доведёт стая обезьян...
— В общем случае невозможно исчерпывающе и однозначно прописать регламент, включающий взаимодействие людей
— Регламент получается очень длинным, и условная обезьянка не может удержать его в памяти целиком
Потому как в жилом доме от пожара куда больший ущерб.
Почему нельзя перегружать проводку, почему не стоит врубать мощную нагрузку в свёрнутый кольцом кабель, как пользоваться огнетушителем, почему не стоит тушить масло или бензин водой и так далее.
А почему не стоит тушить масло или бензин водой?
Казалось бы это все знают…
www.youtube.com/watch?v=bu_H-T3uBzY
— оооо, там фокусники приезжали! показывали много интересных трюков!
Так что тут всё нормально должно быть в большинстве контор.
Как например это в некоторых других странах происходит…
www.youtube.com/watch?v=bu_H-T3uBzY
Посмотрите видео которое я привёл, я про такое говорю.
Да, чтобы более-менее разумно себя вести ОБЖ не обязателен (сам большую часть того что было на ОБЖ узнал ещё до школы), однако есть ли в школе хоть один предмет, который нельзя освоить без её помощи?
ОБЖ у всех в школе есть и про масло водой там учат, как и про то какими огнетушителями что тушить.
На ОБЖ меня учили радиационной защите, какие таблетки из аптечки жрать в случае атомного взрыва (таблетки кто-то сожрал до меня), как прятаться в окоп (там всегда было насрано), и ещё чему-то похожему. По огнетушители я узнал уже как раз на пожарных курсах от работодателя.
Потом в универе на паре по занасу (защита населения и территорий в ЧС) подожгли занавеску, но она потухла довольно было сама, за несколько секунд. Препод сохранял спокойствие и продолжал лекцию.
Может даже на природоведении каком-нибудь в начальных классах.
По крайней мере, что бензин легче воды и т.п. мы знали.
Вот практики по использованию огнетушителей не было, конечно.
Даже с обучением не нужно тушить пожар, если это не входит в ваши прямые обязанности. Оставьте это профессионалам иначе очень велик риск смертности от недостатка кислорода.
Не всегда падает. Иногда долетает до эпицентра или доплывает.
Как минимум, инструктаж по использованию огнетушителя и каким-то базовым вещам должен проводиться, чтобы в случае пожара, в панике, люди не сделали хуже.
Пока искали кондуктора, пока он шёл и вникал в происходящее, произошло крушение поезда, в результате погибло более 100 человек.
rg.ru/2012/06/21/fukusima.html
По идее, запрет должен касаться только нецелевого использования. В России, как гласят комментарии к соответствующей статье КоАП, «обстоятельством, исключающим ответственность за самовольную остановку поезда указанными способами, может служить безотлагательная необходимость (надобность) предотвращения крушения, аварии, схода подвижного состава, человеческих жертв и др.»
А в германских правилах не указано, что стоп-кран предназначен для предотвращения чрезвычайных ситуаций — соответственно, в этих случаях его дергать можно, а нельзя при отсутствии такой ситуации?Теперь — сказано. Но вообще да, очень красивый случай.
Очень хорошо показывает что «тщательное соблюдение правил» — может быть смертельно опасно. В буквальном смысле. Но и несоблюдение тоже чревато, так что, разумеется, есть какая-то золотая середина.
В Германии, что уже достаточно очевидно, перегиб в одну сторону, в России — пожалуй что всё ещё в другую… а идеал, как обычно недостижим и лежит где-то посередине…
ВОТ ЭТО ПОВОРОТ!
Стоп, сгоревшая лампа скорее всего будет означать недоосвещенность рабочего места.
Нужно было или перестать приходить в офис до устранения, либо потратить пару дней на переезд на новое рабочее место, либо засудить работодателя за необеспечение надлежащих условий труда. :)
Потому что не горящая лампа в худшем случае создаёт недостаточность светового потока а пульсации освещения нагружают нервную систему и перенапрягают зрачки необходимостью постоянной адаптации.
Недаром во многих отраслевых нормах прямо и категорично указано «Мерцание и пульсации освещения недопустимы»
Ибо обычная практика, что сотрудник имеет право не выполнять свои обязанности, если это повлечет вред здоровью, читай: иск работодателю.
И я даже не троллю и не прикалываюсь: загон в данном случае действует в обе стороны.
Самая большая опасность при работе с лампой на потолке — это упасть со стула… Тут пару коллег вполне могли бы подстраховать работающего. Ну и, разумеется, отключить выключатель перед работой… ТБ при работе в электроустановках никто не отменял… Будь то в России или в Германии… Полностью согласен с автором статьи, он правильно поступил именно в условиях Германии… А в России, подошел к начальнику, сказал ему что моргает лампа и мешает работать, так он сам скажет что давай лезь, и открути один проводок, да не забудь его потом заизолировать изолентой, чтобы никуда ненароком не коснулся…
возможно потребовалась закупка и ее надо согласовать, составить заявку, выписать счет, оплатить его, потом только поехать получить лампы.
так что могли бы просто кабинет выселить куда-то в конференц-зал или еще как-то занять в рамках действующего трудового договора, но моментальной замены ламп не произошло бы.
это если формально подходить.
Лампочки заказываются заранее, когда начинают заканчиваться запасные, а не когда отказавшую заменить нечем. Это же расходный материал, и не какой-то специфичный, который раз в году одному сотруднику нужен. Такие по всему зданию висят.
Если уж действительно так получилось, что продолбали вовремя сделать заказ, кто-нибудь из саппорта дойдёт в рабочее время ножками до магазина и купит эту несчастную лампу. На следующий день приедет электрик и установит. При условии, конечно, что электрик действительно нужен. На установку большинства бытовых ламп не требуется отдельного разрешения.
О, где же этот водораздел!? :)
Работал я когда-то фрезеровщиком в ремонтном участке одного крупного завода. Был там грамотный фрезеровщик-токарь-расточник в одном лице. Рассказывал он, как во времена СССР ездил, в составе участников соцсоревнования рабочих, в ГДР. Там как раз СССР завод построил для братьев-немцев.
Много чему подивился там опытный советский рабочий. Понятия «Мой инструмент» или мой станок отсутствовало (немыслемое для СССРовца). Каждый станок чист, смазан, готов к работе. Рядом шкаф с инструментом — есть все, что предусмотрено технологической картой (охренеть — чертежи поступали в цех с технологическими картами). На дверце шкафа с инструментами схема раскладки инструмента — все на своем месте. Рабочие наладкой и уборкой станка не занимаются — есть для этого слесаря-наладчики и уборщики… Ну это лирика.
Идет рабочая смена. Подходит время, раздается гудок — сигнал начала перерыва на обед. Немецкий токарь шлепает ладошкой по «грибку»-стоп… Прямо во время прохода… Прямо вот так просто СТОП не отведя резец. Шпиндель замедляется, резец задирает деталь, выламывая твердосплавную пластину, все с треском останавливается. Немец как ни в чем ни бывало шлепает в столовую. По гудку возвращается обратно и начинается: выбрасывание испорченой заготовки в кюбель с браком, замена резца, наладка, установка новой заготовки… На прямой вопрос — «почему он так сделал?» немец ответил просто: «Так в инструкции написано. Если я сделаю подругому, то нанесу вред, т.к. мои действия сокроют ошибку управления». Процесс выяснения системных ошибок не такой быстрый… В процессе разбирательств токаря продолжали гробить инструмент и детали. Вывод разбирательства: Наказан специалист допустивший рабочие инструкции без технического анализа (их просто перевели с русского). Изменили инструкцию, где стало прописано, что рабочий должен сначала отвести резец; убедиться, что остановка станка безопасна и не повредит оборудование или деталь; или закончить проход резца — и лишь потом обесточить станок.
Результат: несколько дней брака, выявлен реальный виновник бардака (не работник — а тот кто дал неверную инструкцию), исправлена инструкция. Т.е. проблемы решаются системно, а не на смекалке простого рабочего или обывателя. Вот так там и существует реальная ответственность руководителей.
www.anekdot.ru/id/980829
мои действия сокроют ошибку управленияИнтересная формулировка, надо запомнить.
Инструкция рассчитана на квалифицированного специалиста, который понимает, как можно остановить станок. Которого научили, что термин «остановить работу» подразумевает целый комплекс действий, начиная с отведения резца от детали и до обесточивания. Если токарь читает «остановить работу» — и тупо вырубает питание, это не специалист и его надо гнать ссаными тряпками.
Все равно, что слушая подсказки навигатора в машине, на его фразу «поверните направо» — буквально вертеть руль вправо, не глядя в зеркала, не выбирая момент поворота, не включая поворотники, не смотря — есть ли кто на траектории, горит ли зеленый и тд тп. Если человек, получая такую подсказку, не выполняет всего перечисленного — ему не место за рулем, пусть отправляется в автошколу и снова сдает экзамен.
потому что в инструкции нет пункта «прежде чем встать из-за стола — поставьте паяльник на подставку»

Гадать по поводу правдивости истории из интернета и того, что же на самом деле было в инструкции, гиблая затея. Сильно сомневаюсь, что там была формулировка из серии «по гудку рабочий должен немедленно нажать кнопку останова станка».
Мы с женой домой стремянку купили немецкую, на 4 ступеньки, немецкую. В жизни бы не подумал что можно написать такую длинную инструкцию на лестницу-стремянку.
Там было всё, как сложить, как разложить, как залезать, как выдавать инструмент (лестницу) работникам, как принимать лестницу — если сам работник, как осматривать при приёмке, перечень всевозможных дефектов, образцы форм журналов осмотра…
- Туалетный ёршик: Не используйте для чистки зубов
- Картридж для лазерного принтера: Не ешьте тонер
- Детская коляска: Перед складыванием — выньте ребёнка
Unusually Stupid Americans: A Compendium of All-American Stupidity
Картридж для лазерного принтера: Не ешьте тонер
Про картридж вспомнилось… В университете еще… попался картридж с надписью «не высыпать тонер в открытый огонь». Сами бы мы, наверное, не додумались, но вот благодаря этой надписи освоили еще один немного опасный, но довольно эффектный фокус…
это защита от дурака. вернее, отказ от ответственности, чтобы самому не оказаться в дураках, если оставшийся без пальцев дэбил заявит "я не знал, там не написано"
Так что ваш пример, только подтверждает описанную неточность документации. В инструкции должна быть фраза не «отключить станок», а «произвести процедуру отключения станка согласно пункта N»
В принципе можно проверить на наличие похожего предупреждения в любой навигационной программе, и оштрафовать разработчика или запретить использование программы на некоторой территории.
Ну и конечно же есть инструкции, как выключать такие предупреждения
www.youtube.com/watch?v=n24D1erWUvg
Как вам например факт что машинист поезда ОБЯЗАН знать и ремонтировать свой локомотив и лишается премии если он не успел его починить, что в итоге выливается в то что в ремонтных депо ремонтируют не все с учетом того что случись что машинист справится обходными путями. (ну он же профессионал). и в любом случае ОН будет крайним.… это все логически вытекает из простого… ну ты же профи — знаешь как выключить станок… ну ты же профи — знаешь как поменять в станке электродвигатель, заменить масло, покрасить корпус, подключить питание. ну и т.п. это же огромная экономия работниках… уже не нужен маляр, слесарь, электрик… а случись что… ну сам виноват, зачем полез? а откажешься лезть — лишить премии… ты неквалифицированный специалист
машинист поезда ОБЯЗАН знать и ремонтировать свой локомотивВ анекдоте речь шла не про ремонт токарного станка, даже не про вытирание с него пыли. А про самый обычный рабочий процесс, который любой обученный токарь должен выполнять рефлекторно, не задумываясь. Сказали ему «выключай станок», не добавив при этом «БЫСТРО-БЛИН-А-ТО-НОГУ-ОТОРВЕТ!!!!», он должен выполнить все, что положено по регламенту, а не тупо пинать рубильник и бежать в столовку.
«Так в инструкции написано. Если я сделаю подругому, то нанесу вред, т.к. мои действия сокроют ошибку управления»
Это очень важная ремарка, потому что ооочень много проблем у нас «решается» фразой «а ты так не делай» без последствий в виде пересмотра техпроцессов и т.п.
Если навигатор говорит «повернуть», то это значит надо выполнить все действия по осуществлению поворота автомобиля, которым учат в автошколе, и выполнить все правила проезда перекрестков, дождавшись нужного сигнала светофора и пропустив всех, кто имеет приоритет и тд тп.
Если бы все было как вы говорите, то можно было бы подавать на Гугль в суд: «Мне навигатор сказал повернуть, но не сказал, что надо посмотреть на светофор и включить поворотники», пусть Гугль платит за разбитые машины и сбитых пешеходов.
Приведу пример. Есть знак «движение без остановки запрещено». Даже если он в поле установлен, даже если максимально снизили скорость, вас могут законно оштрафовать за то, что не дождались полной остановки колес. Потому что требование ПДД.
Так и у него есть своя инструкция, которую он обязан соблюдать. Если термин «выключение» подразумевает последовательность — он должен быть расшифрован.
Фуровод прошёл обучение ПДД? Ему в автошколе объясняли? Логично ли штрафовать фуровода, если кто-то полез его обгонять и разбился, на основании того, что фуровод не включил левый поворотник чтоб предупредить что встречка занята? Нет, потому что в ПДД такое требование отсутствует.
Для этого есть язык и речь (устная, письменная). Не нравится — говори начальству.
Если оно готово слушать — оно услышит. Если не готово — ему будет пофиг и то, что деталь ломается.
он должен выполнить все, что положено по регламенту,
немец ответил просто: «Так в инструкции написано
Один к одному по вашим требованиям
На чертеже тоже не расписывают поворот каждого маховика, там только указывают размеры и технологии. Если резец не смог снять 2 см стали за один проход, виноват не конструктор детали, а тупой токарь, который не стал снимать материал последовательно.
Из-за этого подхода («ты же профессионал») машинист будет наказан (лишение премии как минимум), даже если тепловоз встал с поломкой, которую физически невозможно устранить на месте. Отговорка — ты можешь не принимать локомотив. Но тогда (даже если ты человек-рентген и каким-то образом можешь за несколько минут провести полный техосмотр тепловоза) можешь сорвать график — и опять будешь виноват.
Причем регламентов на железной дороге куча, но из-за, видимо, отсутствия достаточного количества таких «немцев», большинство из них не работает. Потому что у нас правда принято так, что даже если регламент не соответствует действительности — это проблема твоя, а не его автора.
Мне кажется, что это повсеместный подход на пост-советском производстве. Я 3.5 года на прокатном стане работал. Там тоже — нет инструмента, а не работать тоже нельзя — будешь отвечать, и зачастую своей премией.
Нет инструмента — найди сам, попроси, укради, сделай его. Нет остнастки — вон сварочный аппарат и газовый резак, сам себе привари или отрежь. И пофиг, что ты не проходил инструктаж ни по сварке, ни по резке.
Главное — сколько произведено продукции, все остальное решается за счет сообразительности и умения договариваться, какие там инструкции. Чисто армейский подход — есть устав, но в реальности никто по нему не служит.
Подростки проходят практикум помошника машиниста. Надо осмотреть тепловоз, принять его в депо. Тепловоз считается исправным если нет следов подтеков масла. Так вот, он снизу весь, целиком, один большой след подтеков масла.
Ты ж программист:)
Я вот не верю, что они по гудку должны били всё бросать и бежать до обеда, без учета времени на выполнения всего цикла операций.
Аналогична ситуации не выезжать на авто за пределы полосы в случае аварийной ситуации.
Самое смешное, что в ПДД написано, что надо тормозить, но не написано, что это надо делать, не меняя полосы. Тем не менее, многие почему-то уверены, что уворачиваться запрещено.
Пункт 10.1: При возникновении опасности для движения, которую водитель в состоянии обнаружить, он должен принять возможные меры к снижению скорости вплоть до остановки транспортного средства.
Причем, пункт 11.1 ПДД образца 86года(!!!) (первое что попалось в поисках архива) звучит www.zr.ru/archive/zr/1986/11/pravila-dorozhnogo-dvizhieniia (жирным выделено различие): При возникновении препятствия или опасности для движения, которые водитель в состоянии обнаружить, он должен принять возможные меры к снижению скорости вплоть до остановки транспортного средства или безопасному для других участников движения объезду препятствия.
многие почему-то уверены, что уворачиваться запрещено.
Уворачиваясь (совершая при этом необдуманный маневр), вместо того, чтобы помять багажник переднему участнику, можно неконтроллируемо улететь на встречку, на тротуар, сыграть в кегли с участниками слева-справа (и тогда улетят они)… Тысячи примеров в ютубах.
Объехать можно и безопасно
Можно. Только сначала надо бы убедиться, что маневр будет безопасный (ц) ПДД. Если есть время убедиться, значит хватит и на экстренное торможение.
Нет времени — значит лотерея, может, получится обьехать, а может и не получиться.
Все равно, что слушая подсказки навигатора в машине, на его фразу «поверните направо» — буквально вертеть руль вправо
Слышал историю от гаишника в Санкт-Петербурге, что очень много водителей возле ТЮЗ заезжают на пешеходную площадь и едут в тупик, потому что навигатор (Яндекс) считал, что там есть проезд и направлял туда.
Кейс с автонавигатором не уместен. Водитель в первую очередь руководствуется ПДД, а голосовые команды навигатора — вторичны и не могут быть исполнены в силу низшего приоритета. так что тут все тоже однозначно.
И это мы ещё молчим о неисправности лампы в виде моргания и эпилептических припадках, мигренях и прочих трудностях мироздания.
Потому что в трудовом праве вообще никак не прописаны нормы по температуре в помещениях, какие-то вопросы могут начинаться только от 35 градусов, и то на усмотрение руководства.
на сколько я знаю где-то таки прописаны. У нас в 32 уже все бегали с термометрами по рабочим местам, ждали 35. Кондеи были заказаны и доставлены за пару дней при 30°

В ногах должна быть подставка с рифлёной поверхностью.
Кто-нибудь вообще такое видел?
Популярное нарушение у проверяющих. Штрафы очень бодро выписываются…
По нормам она обязана наличествовать…
Более интересный вопрос: были ли попытки эти требования изменить? И почему они ничем не завершились?
2.4. Конструкцией производственного оборудования и рабочего места должно быть обеспечено оптимальное положение работающего, которое достигается регулированием:
высоты рабочей поверхности, сиденья и пространства для ног. Регулируемые параметры следует выбирать по номограмме, приведенной на черт.4;
высоты сиденья и подставки для ног (при нерегулируемой высоте рабочей поверхности). В этом случае высоту рабочей поверхности устанавливают по номограмме (черт.4) для работающего ростом 1800 мм. Оптимальная рабочая поза для работающих более низкого роста достигается за счет увеличения высоты рабочего сиденья и подставки для ног на величину, равную разности между высотой рабочей поверхности для работающего ростом 1800 мм и высотой рабочей поверхности, оптимальной для роста данного работающего.
То есть, схема, видимо, примерно такая: работника сажают за стол стандартной высоты, потом выставляют ему высоту кресла, чтобы локти правильно на стол ложились, а после этого угол сгиба коленей подгоняют этой подставкой.
Вообще прикольно… я о существовании подобных штук вот прям только что узнал :)
На знаю как в данной конкретной компании, но в моей индустрии стандарты таковы что учитывают несчастные случаи подрядчиков
В 2009 в качестве эксперимента кусок A8 был отремонтирован целиком одной фирмой, сроки сократились в два раза. Несмотря на рацпредложения экспертов и ADAC, политики решили и дальше отдавать заказы местным.
«У нас», в основном, люди не думают о возможных негативных последствиях своих действий и ответственности за эти действия (пока это всё не коснётся лично их или их близких). Но при этом могут быстро «решить» какой-то вопрос. Побочный эффект — высокая вероятность
«У них» чаще всего всё начинается с размышлений о последствиях. Результат мы видим, когда в отпуск ездим. Побочный эффект — Задорнову есть над чем пошутить. Но в этой системе человек может получить нужные знания (и бумажку сертификата в комплекте), если хочет быть готов к каким-то ситуациям. А каким-то ситуациям он обязан быть готов и пройти некий инструктаж, например на случай пожара, не для галочки а реально.
Трудно сказать, какой подход более правильный, т.к. на самом деле они оба ведут к одной золотой середине — обществу компетентных людей, которые могут «сделать правильно» и осознающих последствия своих действий. А вот насколько далеко «мы» и «они» от этой золотой середины, и в каком направлении движемся — вопрос дискуссий.
Точно так же как питейные и прочие стремные заведения локализованы в определенных районах — а там где живут приличные люди, царят по вечерам-ночам те самые тишина и скука, столь подробно описанные свежими иммигрантами в своих опусах.
Это т.н. стратификация — свойственная западному мируКоторая, кроме всего прочего — хорошо кормит тех, кто занимается выдачей лицензий. Так что, там все не только ради защиты людей.
У нас и с лицензий кормятся, и…
У них все запущеннее.
До сих пор цеховские порядки в ряде мест
Задача цеха состояла в том, чтобы оградить членов цеха — мастеров — от нецеховых ремесленников, от конкуренции постоянно прибывавших в город крестьян; в целях борьбы с «перепроизводством» и «кризисом сбыта» цех старался регулировать производство, ограничивая число мастеров, а также устанавливая для отдельных мастеров количество станков, подмастерьев, учеников.
Таксистские лицензии лимитированным числом в Париже.
Или попытайтесь в западно-европейской аптеке без рецепта врача купить мало-мальски серьезный препарат, хотя бы от головной боли.
В Германии и правда в аптеке без рецепта нельзя купить ничего серьезнее ибупрофена или леденцов от простуды. Но есть немаловажные нюансы:
1. Если вы не первый раз к врачу пришли, он знает вас и знает чем вы болеете — рецепт можно получить удаленно без необходимости каждый раз таскаться на прием. А если что-то срочное, то это в любом случае к доктору, скорая тут на неугрожающие жизни случаи не выезжает.
2. Любое лекарство можно заказать в любой аптеке и его доставят в течение 4 часов.
3. В большинстве случаев стоимость лекарств на 90% и более покрывается медицинской страховкой, которую тут обязаны иметь все.
Но не будь у них возможности купить сильнодействующее лекарство без рецепта — не было бы и шансов себе навредить.
Надо запретить ножи.
Хлеб можно нарезанным покупать, в конце концов, а за стейками в ресторан ходить.
И правда, кто? Речь же шла о вреде себе, а не всей популяции.
Так ещё раз, мы обсуждаем только антибиотики, или же ещё и те лекарства, которыми можно, например, посадить себе печень, и на этом весь плохой эффект закончится?
Как заменить лампочку на рабочем месте так, чтобы тебя не уволили?