4. Колхоз на ардуинке. Цена… Хз, может каких 2$ за точку. Отказоустойчивость так себе :)
Да, конечно, но подобные варианты я даже не рассматриваю, ардуино заказчику ставить вообще не имеет смысла.
НЛО прилетело и опубликовало эту надпись здесь
Logo не предназначены для резервирования, если брать Siemens, то для этой задачи подходит Simatic S7, и это будет значительно дороже, чем 237$ за источник освещения.
НЛО прилетело и опубликовало эту надпись здесь
S7 для автоматического резервирования, или вы на Logo знаете как реализовать?
Я вообще S7 не предлагаю для освещения в коттедж, спросили про Siemens, про стоимость, про резервирование, я ответил.
В том то и дело, что в жилом секторе электроустановку обычно обслуживают только при наступлении аварийного случая.
Мне другое интересно, часто ли автор видел отказы ПЛК и почему он считает освещение здания настолько критичным, что нужно обязательное горячее резервирование?
Вы искренне полагаете, что ПЛК начального уровня проработает вечно?
Представьте, что будет, если выйдет из строя логический модуль (а это обязательно случится) — сначала нужно произвести диагностику и заказать оборудование: 1-2 рабочих дня, подождать оборудование: до 2-х недель, забрать оборудование и произвести инсталляцию и ввод в эксплуатацию: 1 рабочий день, и все это время заказчик и его семья должны обходиться без освещения, скажите, вам это было бы комфортно?
в чём проблема иметь пару модулей в запасе? Да и выйти из строя могут оба ПЛК одновременно(была такая ситуация на одном предприятии, где я работал), и что тогда? То ли дело старый добрый выключатель
Хорошо, допустим есть запасные модули, на диагностику, инсталляцию и ввод в эксплуатацию уйдёт несколько дней, то есть это несколько дней совсем без освещения, и это заказчика не устраивает, была собрана схема на аппаратных средствах жесткой логики, при выходе из строя одного элемента (лет через тридцать) все остальные элементы схемы продолжают работать.
кмк, Вы заведомо усложняете задачу, особенно в части надежности, отчего и цифры для ПЛК космические и решение странное.
известно же слово ЗИП — по 1 модулю и 1 плк с зашитой логикой в запас. Задача будет решена и стоимость будет разумной.

Мне кажется, решение на КТС НПЛ предельно надумано, и ТЗ под него подводилось.
Если рассказать о всех плюсах удаленного и сценарного управления, то и в ТЗ это появится. Решение на Wirenboard смотрится значительно логичнее, хотя, считаю что тот же Logo будет понадежнее, т.к. значительно проще, но функций на несколько порядков меньше.
В чем именно вам кажется я усложняю задачу?
Очень интересно, как вы рассчитываете стоимость оборудования, приведите пример для данного дизайн-проекта, как дёшево зарезервировать ПЛК, какое оборудование и какая стоимость?
Здесь сценарного управления нет и не требуется, только централизованное управление с сохранением местного, в дизайн-проекте же все отображено.
Есть нагрузка и есть точка управления. Исходя из внутренней логики программы можно управлять конкретными нагрузками, исходя из состояния сигналов. Соответственно, есть контроллер, есть модуль дискретного ввода и дискретного или релейного вывода. Контакторы так же могут быть исполнительными механизмами.

Неисправность может быть в любом модуле или контроллере. Можно дублировать вообще все — поставить второй комплект такого же оборудования и переключать с одного комплекта на другой. Дискретные входы и выходы параллелить. Это стоимость x2.

Можно параллелить только контроллеры — модули работаю, к примеру, по RS485 или Ethernet, соответственно шина заводится на оба контроллера, но работает только один из них. Перевод работы либо вручную либо автоматически, но контроллер должен уметь работать в резерве.

В общем, каждая дополнительная функция или возможность стоит денег.

Можно считать, но Вас ОВЕН, например, устроит? Какое кол-во выключателей и нагрузок?

Фото для примера, не мое.
image

Овен не устроит, нагрузок 60, выключателей 150, три уровня управления: весь второй этаж, весь третий этаж, весь гараж, все уличное освещение и розетки, все здание, считайте резервирование и контроллера и модулей ввода-вывода.
На фото не зарезервированный Siemens Logo, с нагрузкой, подключённой напрямую к релейным выходам, с электрической износостойкостью всего 25k циклов, это как раз пример ненадежной системы управления.
Вы в статье не указывали требования к ПЛК, но подразумеваете, что это должны быть именитые производители и ПЛК не низших серий. Для неподготовленного читателя Ваши выводы являются вредными, т.к. не соответствуют реальности. Выводы должны быть объективными и давать пользу для общества, чтобы каждый читатель мог домыслить в рамках разумного. Здесь же прослеживается явный перекос по многим параметрам, например, использование именно контакторов для освещения, полное резервирование и т.д.

Возьму для примера расчет все-таки на ОВЕНа, т.к. можно быстро посчитать и это ПЛК, что не противоречит. Более того на РП или ТП, которая питает этот дом вполне себе есть шанс, что стоит ОВЕН и он на 100% не ререзвированный.

ПЛК110-24.60.К-М (36 входов, 24 транзистора выхода, 31 Вт потребление) — 28200 Р
МВ210-202 (20 входов, 5 Вт потребление) — 6060 Р
МУ210-410 (16 выходов, 5 Вт потребление) — 9060 Р
Реле 16А, 24В — ~500 Р
БП MW HDR-100-24 — 2200 Р

Итого = 28200 + 6060 * 6 + 9060 * 3 + 500 * 70 + 2200 * 2 = 132 000 Р
Если резервировать все полностью, то x2 = 264 000 Р
264 000 / 60 = 4400 Р на точку освещения или 68$
Если без резервирования, то 34$.

У ПЛК есть весомые преимущества — удаленное управление и контроль, свободная логика. Даже если нет такой задачи, то это достается бонусом.

Можно на Wirenboard считать, у него возможностей на порядки больше и модулей разнообразных помимо дискретного ввода/вывода. Цена будет даже меньше или соизмеримой.

Комментарий больше для читателя чем для автора. У автора пазл уже сложился.
Я подразумеваю, что оборудование должно быть качественным и проверенным.
При всём уважении, на таком ненадежном и низкокачественном оборудовании, как ОВЕН, такие схемы лучше не собирать.
Резервируемый ПЛК в статье посчитан на оборудовании КЭАЗ, что далеко не самое дорогое оборудование.
Если нужны сценарии, то нужен ПЛК, если сценарии не нужны, то зачем ПЛК, чем вас так раздражает релейная автоматика?
Рассмотрим систему на базе импульсных реле

Вы про коттедж?
Редко встречаю кол-во зон управления освещением больше 30шт в одном щитке, обычно не более 10. Никакая вентиляция для их работы не нужна. Какие там вибрации? Если в коттедже такие вибрации что реле переключаются то извините но это будет самой маленькой проблемой.
Стоимость оборудования: 73$
тут вы что-то путаете 25$ более чем за 1 шт.
В данном случае количество зон управления более 60.
Производитель указывает, что при одновременном включении соседних реле может потребоваться вентиляция и охлаждение, даже при использовании промежуточных прокладок.
Вибрации могут быть от контактора.
Здесь стоимость посчитана для оборудования ABB и Schneider Electric, оборудование типа Меандр не рассматриваю.
Есть готовый проект на 71 линию, собран на бистабильных реле от shneider, в этом же щите 3 3-х фазных контактора на 63А каждый. От вибраций ничего самопроизвольно не выключается, вентиляторов нет, работает уже 2 года. Из отказов, одно узо навернулось + одно бистабильное реле убили неправильно подключив. Всё было заменено на новые из ЗИПа.
Значит у Schneider самопроизвольно не переключаются, это хорошо.
Два года это не показатель, это очень мало.
А сколько ваша система проработала?
Моя система взята из промышленной схемы и подобные схемы на подобном оборудовании работают десятилетиями на предприятиях.
/troll_face_mode_on/ На таком-же или на подобном? :) /troll_face_mode_off/

Если серьёзно, вы же понимаете что ваша система избыточна для бытовых нужд? И все альтернативы которые вы рассмотрели вполне имеют место быть. Выбор идеологии построения автоматизированной системы включает в себя в том числе и оценку избыточности и целесообразности. Не знаю как у вас, но у меня на защите диплома по проектированию автоматизированной системы спрашивали про экономическую целесообразность моих решений, и даже целый раздел в дипломе был этому посвящён. Нужно же ещё оценивать насколько велики финансовые потери при простое системы и стоит-ли платить за сверхбыструю ремонтопригодность…

В чем избыточность, если заказчик не желает оставаться без света при выходе из строя ПЛК, резервирование ПЛК счёл слишком затратным, выбрал релейную автоматику, проверенную десятилетиями.
В данном случае у заказчика контакторы промышленной серии, схема тоже взята из промышленности, так что на таком же.
Можно использовать более простой вариант — устройства управления освещением, там реле попроще, места занимает меньше, энергии потребляет меньше, работает бесшумно, это то, что я предлагаю.
Можно сделать на модульных контакторах.
Или в вашем понимании бытовые нужды, это когда неделю, две нужно без освещения ожидать, когда вам поменяют ПЛК?
Я так-то про бистабильные реле писал, их замены не надо ждать 2 недели, да и все одновременно они не выйдут из строя. Да, и про избыточность дорогих дорогих ПЛК в быту, вам уже писали что есть решения бюджетнее чем сименс, там даже с резервом цена будет не такая. Опять же обычные, не промышленные модели не придётся ждать две недели.
У нас в городе реле Schneider под заказ, ABB под заказ, ждать две недели, если только впрок их покупать, стоимость у них 73$ за источник освещения с центральным управлением, сколько проработают они неизвестно, если у вас есть какие-то точные данные, буду рад изучить эти данные.
Сименс я и не предлагал использовать, ПЛК с резервированием посчитан на оборудовании КЭАЗ, на Schneider и ABB будет дороже.
Какие именно вы предлагаете модели ПЛК надежные, дешевые, которые ждать не нужно две недели?
Я нашёл шнайдер за 50$ без скидки за опт минут за 5 :)

Тыц.

По ПЛК, да хотя-бы ОВЕН, вполне нормально работает, самый старый который я ставил на данный момент больше 10 лет отпахал.

А по поводу вашего решения вопрос вот это ваше «Устройство управления освещением электромеханическое представляет собой компактный модуль управления для установки на дин рейку шириной 36 мм (2 модуля).» его кто производит? Можно даташит на него посмотреть?
Стоимость 73$ это ABB, потому что у ABB категория применения АС-1/3 указана, а у Schneider за 50$, АС-21/22, то есть к нему ещё нужен контактор/реле.
Может 10 лет назад продукция ОВЕН была качественной, как это можно заметить у многих других брендов, но то, что производят сейчас, это совсем не то, что производили 10 лет назад.
На моем сайте есть технический каталог на устройства управления освещением.
Вы бы хоть ссылку дали на сайт, я уже не говорю про каталог… :)
Окей, а теперь собственно вопрос про надёжность. Вот, например, вышел из строя ваш девайс (всякое ведь бывает) а вы совершенно случайно уехали за границу и там в походе по джунглям без связи, где вашему клиенту брать замену и в какие сроки? Вот вы хаете альтернативные решения за «ненадёжность» и долгие сроки доставки, а в замен предлагаете устройство призводящееся в штучных количествах, одним единственным производителем и аналогов ему нет. Какая тут надёжность и ремонтопригодность? ПЛК или битабильное реле можно легко купить другого производителя если вдруг понадобится, а ваше устройство чем заменять? Вам не кажется что все ваши требования «надёжности» притянуты за уши?

Я понимаю если бы ваш пост был типа «как я смог продать кастомное решение взамен стандартного, чтобы заработать и прдвинуть свой продукт», всё ок, рынок есть рынок, никаких претензий, но вы начинаете рассказывать про какую-то жуткую ненадёжность ОВНОВской продукции, которую предлагаете заменить на нонейм девайс осбственного изготовления… Простите, но так нельзя.
Устройство управления освещением можно заменить на два контактора/реле, это быстро и легко.
Релейная автоматика надежнее ПЛК, или вы готовы это опровергнуть?
Внутри устройства реле NCR Clion, можно заказать так же на реле немецкого, шведского, швейцарского бренда.
А почему не захотели посмотреть в сторону, например, Dali протокола и устройств, заточенных под него? Я как раз сейчас собираюсь делать на нем освещение в доме.

Вы меня оппредили. Действительно DALI вполне подходит для управления светом в большинстве случаев. Ко мне часто обрадаются с вопросани, как реализовать диммирование группой освещения из нескольких мест. DALI — наиболее простой и убобный способ реализации подобных задач. Но часто заказчики хотят построить более сложную систему управления светом с использованием сцен, большого количества RGBW освещения, и т.д., и в этих случаях на помощь приходит KNX, HDL или Z-Wave. Все зависит от того, на каком этапе обращаются и что за проект…

Я считаю, что это решение для любителей, не для АСУ, что устанавливается заказчику на 30 летний срок эксплуатации, что это не надежно.
Скажите, как обстоят дела с отказоустойчивостью и резервированием, какой срок службы и какая стоимость зарезервированной системы?
Мк в коробку выключателя, управление двумя кнопками без фиксации и через MQTT.
Хоть через вафлю, хоть по 485, хоть ethernet, хоть радиоканал.
Центральная часть (сервер mqtt) вообще опционална, и на «локальные» функции «просто выключателя» не влияет, резервирование по желанию.
Пихать «сименсы» и расставлять «умные шкафы» с «вибрирующими контакторами»…
Круто, конечно… Когда коту делать нечего.

Опишите подробней чем именно вы собираетесь в такой схеме коммутировать нагрузку?
Здесь я написал про устройства управления освещением электромеханические, они не вибрируют.
Релюшкой в выключателе.
Я же правильно понимаю, что количество выключателей остаётся не меньше, чем точек освещения?
Вот распределённо эту нагрузку и комутировать.
Группируются «по уровням» точки освещения на уровне приложения.
Произвольно.
Что за релюшка, какие токи, сколько циклов для нагрузки АС-1, сколько все это места занимает в подрозетнике, сколько стоит?
Общие выключатели электронные устройства? Сколько они стоят, как долго прослужат?
Выключателей значительно больше, чем источников освещения.
Опишите подробнее, что вы предлагаете.
Вы хотите готовое решение от брендов?
Так, нет таких.
Я описал принцип распределённой сети управления освещением через почти штатную проводку (питание в коробке выключателя нужно).
В сам выключатель втраивается микроконтроллер, умеющий сеть и MQTT, хоть на базе esp8266.
Отдельная точка освещения не требует сверхтоков комутации.
Релюшки, умеющие 5А АС-1 — не проблема.
Вы описываете централизованную систему управления, с центральным «мозгом», и сведением всей проводки в централизованные ящики, которая мало того, что дорога и в создании, и в эксплуатации, так ещё и ненадёжна, негибка, и нерасширяема по причине централизованности.
Как провода один раз замуровали, так и будет.
Я же пишу о том, что так системы «умного дома» делать неправильно. Каждая «умная лампочка» должна быть способна работать «в глупом виде» (розетка и выключатель), но и может дополнительно управляться от «мозга дома» — програмно-аппаратного центрального блока, который ОПЦИОНАЛЬНО обеспечивает дополнительные функции по взаимодействию «умных вещей» между собой, или по заложенным сценариям.
Я хочу увидеть решение от вас, вы же это предлагаете, а именно:
Микроконтроллер — стоимость и срок службы.
Реле — стоимость и срок службы.
Общий выключатель — стоимость и срок службы.
Какие нужны по глубине подрозетники для всего этого?
Имеется ли гальваническая развязка микроконтроллера?
Какой ток к.з. выдерживает реле?
Какое напряжение выдерживает реле?
Вы сказали реле 5А для АС-1 не проблема, учтём хотя бы пятикратные пусковые токи, остаётся 1А, для освещения в коттедже достаточно мало.
Чем по вашему ненадёжна система с централизованным управлением, и что по вашему надежнее?
Что значит система с централизованным управлением дорога в эксплуатации, приведите пример расходов?
ru.aliexpress.com/item/ESP8266-ESP-01S-5-V-Wi-Fi/32890526507.html?spm=a2g0v.10010108.1000014.1.643a73a1byTh6H&pvid=bb8d7177-b4ed-4894-a77d-aed1cd703b24&gps-id=pcDetailBottomMoreOtherSeller&scm=1007.13338.124329.0&scm-url=1007.13338.124329.0&scm_id=1007.13338.124329.0
ru.aliexpress.com/item/SESOO-Touch-Switch-3-Gang-1-Way-Wall-Light-Touch-Screen-Switch-Crystal-Glass-Switch-Panel/32827309029.html?spm=a2g0v.search0103.3.235.400b32aa5VHCMQ&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_3_10065_10068_319_317_10696_453_10084_454_10083_10618_10307_10301_537_536_10059_10884_10889_10887_321_322_10915_10103_10914_10911_10910,searchweb201603_6,ppcSwitch_0&algo_expid=d3dd9e32-4b00-4ec2-93ad-78c1a0214f1f-32&algo_pvid=d3dd9e32-4b00-4ec2-93ad-78c1a0214f1f&transAbTest=ae803_3
Ну, как-то так.
Развязка с сетью для беспроводной связи не нужна.
По поводу эксплуатации.
А Вы будете сопровождать своего клиента бесплатно? Как долго?
И, кстати. 5А — это не на коттедж, а на один осветительный прибор. Даже если с «пусковыми токами» 1А — это 200 Вт
По вашему контроллеру:
Размеры вашего контроллера: это какого нужен размера подрозетник для установки вот этого контроллера и самого выключателя?
Питание вашего контроллера: 5-12 В, значит нужны ещё блоки питания и резервные блоки питания и дополнительная электропроводка.
Данные по предельно допустимому току к.з. отсутствуют, какой нужен аппарат защиты, куда вы его намерены установить?
Данные по кратковременному тепловому нагреву по току отсутствуют, какой нужен аппарат защиты, куда вы его намерены ставить?
Сеть: указана дальность только по открытому пространству, как это будет работать через метровую кирпичную стену или монолитную плиту перекрытия?
Надежность вашего контроллера: это дешевый товар с алиэкспресс, сколько коробок запасного оборудования нужно закупить сразу впрок, как часто нужно их менять на протяжении 30 лет эксплуатации?
По пусковым токам:
Я прекрасно понимаю, что 1А это на один источник освещения, 200 Вт источник освещения для коттеджа это довольно мало.
По поводу сопровождения: у меня гарантия по договору 3 года, далее сопровождение платное, но мне совсем не нужно, чтобы заказчик меня постоянно вызывал чинить барахло с алиэкспресс, и заказчику это не нужно, работаю самостоятельно с 2012 года, и у всех все исправно работает.
OK.
Вы правы. Ничего проще и надёжнее, чем воткнуть цертральный шкаф с промэлектрикой и промконтроллерами ради поиграться в «умный дом» не нужно.
Вообще-то шкаф по этому дизайн-проекту собран на жесткой, непрограммируемой логике, то есть на релейной автоматике, это надежнее, чем ПЛК, и прослужит 30 лет и больше.
Вы так говорите, потому что у вас видимо нет дома площадью 600 кв. м., центральное управление это удобно и экономично, вы сами что бы выбрали: бегать по всему дому выключать свет и вентиляторы, уличные розетки проверять, на летней кухне розетки проверять, или уезжая из дома выключить все общим выключателем?
Почему Вы считаете 2А?
Вот посмотрите на картинки по ссылкам. Релюшка 10А. Те же 100000 циклов.
Линии освещения так и так защищаются от 6.3 до 10А.
Там же по ссылкам есть выключатель с wifi под стандартную коробку.
Насчёт «обесточить всё из одного места» — это не про управление освещением, и это тоже можно реализовать.
С точки зрения электротехники, требуется в корпус выключателя запихнуть «умное устройство». И это уже делают — не совсем так, как нужно для нашего случая, но разница програмная, а не физическая.
Кстати, для обычных автоматов есть электроприводы (это про включение/отключение групп электропитания.)
Почему Вы считаете, что невозможно организовать работв освещения, просто поменяв обычные выключатели, на электротехнически эквивалентные устройства, способные ещё и общаться между собой, и получать команды по сети?
Не обязательно по wifi. Возможны варианты и по 485 интерфейсу. На сегодня, микроконтроллер можно запихнуть хоть в лампочку.
А «жёсткая релейная логика», ради которой нужно в один шкаф собрать все выключатели с 600метрового коттеджа? Ради функции «удалённо выключить свет»?
Я ещё не считал, как считать, если данные отсутствуют?
Так какие характеристики у вашего реле?
Допустимый длительный ток, тип нагрузки.
Допустимый кратковременный ток, тип нагрузки.
Максимальное и минимальное допустимое напряжение.
Механическая износостойкость.
Электрическая износостойкость.
Предельно допустимый ток к.з.
Вы же хотите установить контроллер, реле и выключатель в один подрозетник, так какого размера нужен подрозетник?
При чем здесь электроприводы?
Давайте ссылку на умный выключатель, коммутирующий нагрузку.
В вашей схеме кабель так же идёт в щит на аппараты защиты, и питание 5 В идёт в щит, вы схему то нарисуйте, что именно вы предлагаете мне до сих пор не понятно, понятно только, что вы себе это детально не представили.
Насчёт функций смотрите дизайн-проект, там не только выключить все.
Ну я же ссылки Вам давал. Там картинка, где читается тип реле.
Вы считаете, что это будет хуже, чем у бытового выключателя?
И выключатель с wifi там же есть с характеристиками. Что Вы такое собрались коммутировать, что сомнения насчёт хватит ли 10А? Мы же не про обогреватели, а про освещение. Бытовое. Везде, где хватает обычного выключателя, этой релюхи хватит.
Питание тоже вполне влазит в стандартную коробку — тянуть 5 в из шкафа не надо. Пример — «умный выключатель» по ссылке.
С размерами, токами и прочим. Если внимательно посмотреть на картинки.
Привод при том, что если хочется выключать (обесточивать) группу потребителей, то это можно сделать без дополнительного контактора
Если вы там видите характеристики, те, что я у вас спросил, так напишите их, я их там не вижу, потому что их там нет.
И вы определитесь, что вы предлагаете, релейный модуль или переключатель настенный wi-fi?
Вы предлагаете коммутировать нагрузку выключателем с электроприводом? Зачем? Какой функционал, какая стоимость?
Например у меня в схеме в зале на освещение два автомата, 16А на три источника света, 10А на цепь управления. При чем здесь электроприводы на автоматы?
Ка вы включите свет в зале, если электроприводом выключите автоматы?
Вы вообще понимаете хоть что-то в схемотехнике или пишите наугад что попало?
Если хотите что-то предложить, то опишите всю схему от и до, что зачем, почему, стоимость, срок службы.
Нет. Выключателем (автоматом) с электроприводом, я предлагаю комутировать группы нагрузок, когда необходимо полностью обесточить эти группы.
Всё, что не требует питания когда в доме никого нет. Чтобы не думать о «забытом утюге или зарядке от смартфона».
А освещение комутировать так же, как это обычно делается обычными выключателями.
Я не понимаю зачем Вам в зале 6 кВт освещения (3×10А).
Автоматами в щитках защищают проводку, а не потребители (которым и «умный выключатель» является).
Если нужно защитить конкретную линию освещения, чтобы не вышел из строя сам выключатель — это можно сделать и предохранителем в выключателе.
Будет релюшка на 2А — предохранитель на 2А.
Хотя, защищать реле от КЗ ИМХО смысла нет.
Схемотехника простая — как во всех нормальных домах и квартирах, где никто и никогда не собирает все нагрузки и всю комутацию в одном центральном щите, а распределяют по местным щиткам и распредкоробкам.
Силовые (розетки) отдельно, освещение отдельно.
Да ещё и силовые линии разделяют на те, которые должны быть постоянно под напряжением, и те, которые можно обесточивать, уходя из дома. А то ещё и линии, для которых необходимо резервирование питания от генератора, например, включая аварийное или резервное освещение.
Электроприводы на автоматы можно использовать для обесточивания тех линий, которым не нужно питание на время отсутствия людей в доме, например.
Или отключения лишних нагрузок при работе от генератора.
Вы видимо совсем не поняли, что нарисовано в дизайн-проекте, и что такое централизованное управление с сохранением местного.
Повторю вопрос ещё раз, как вы, отключив мотор приводом автомат освещения, включите свет в зале?
Какие 6 кВт, если на три источника освещения автомат 16А?
Предохранитель уже есть в указанном вами переключателе с алиэкспресс, или его туда нужно ещё установить?
Предохранитель нужен, чтобы при к.з. не выходил из строя ваш переключатель, какой ток к.з. он выдерживает неизвестно.
При чем здесь силовые линии, генератор?
С чего вы взяли, что розетки и освещение объединены, что отсутствуют распределительные коробки, это вы вообще о чем?
Видимо да. Видимо, мы с Вами как глухой со слепым. :)
Насчёт моторпривода, предлагается следующая концепция:
Все потребители делятся на 2 большие группы — «дежурная» и «всё остальное».
В «дежурную группу» входят те потребители, которым необходимо постоянное питание — холодильник, котельное оборудование, система охраны… то, что должно работать постоянно. Сюда же относятся группы «дежурного» освещения.
Это же разделение можно использовать и для резервирования питания.
Делятся они ещё в главном распредщите дома, и затем разводятся независимо по остальным распредщитам.
Что касается освещения в зале, например, в распредщит, который обслуживает зал приходит 2 линии — линия «общая» и линия «дежурная». Одна из трёх групп освещения запитывается от «дежурной» линии, две остальных от «общей».
Коммутация как «обычно» выключателями, но с функцией удалённого управления.
При уходе из дома, «общие» линии могут быть обесточены полностью мотор-приводом в ГРЩ. Хоть вручную, хоть по факту включения охранной сигнализации, например.
Это чтобы не бегать по дому, и не выключать свет, не выдёргивать вилки из розеток.
Кроме того, так же можно послать команду на выключение света непосредственно выключателям — хоть по всему дому, хоть по этажам, хоть по другим, произвольно организованным группам (организация на уровне программы).
Защищать выключатели от КЗ в группах освещения — опционально.
Никто же не защищает обычные выключатели, которые тоже не предназначены для коммутирования кз линий. Как и супер-пупер реле в шкафу, в Вашем случае. Не думаю, что им понравится скоммутировать кз, и что они это переживут без последствий.
Вопрос про наличие предохранителя в выключателе с Али — интересный. Я на него ответа не знаю. В любом случае, сертификат СЕ они имеют, а значит, по крайней мере, безопасны. Во всяком случае, коммутация кз в закрытом корпусе реле, куда безопаснее, чем на, как правило, открытых контактах обычных выключателей. Максимум, чем это грозит — выходом из строя самого реле. А проводка защищена автоматами в распредщитах.
Вот и получается, что в распредщите освещения зала остаётся те же 2 автомата.
6.3 А на дежурную линию, и 10А на две основных линии.
В режиме дежурного питания, включить основное освещение, естественно, не получится, дежурное же освещение так же, как и обычно.
На объекте совсем другая схема, для какой цели вы выдумали эту схему?
Здесь резервное питание: все освещение, канальные вентиляторы, сигнализация, насосы и т.д.
Так зачем вам мотор привод, как вы будете включать освещение внутри помещения, если кто-то выключил автомат?
Контактор выдерживает к.з. 15кА, выключатель посмотрите сами, а ваш переключатель с алиэкспресс, что с ним будет при к.з.?
Вы не понимаете суть дизайн-проекта?
Можете зайти ко мне на сайт, там в каталоге более подробно про логику работы.
Ну хорошо, контактор выдерживает 15кА. Сколько выдерживают контакты выключателя, который этот контактор включают (посылают сигнал на включение).
Схема с разделением потребителей по уровням приоритета — это обычная, нормальная схема. И для промышленности, и становится нормой для домов.
Идею Вашу я понимаю так, что всем освещением в доме управляют контакторы, установленные в одном шкафу, туда же сведены все выключатели.
Или я не правильно понимаю?
Если правильно, то именно вот это мне и не нравится. Отсюда и резервирование «мозгов», без которых освещение не будет работать вообще нигде.
Жёсткая релейная логика тем и плоха, что она жёсткая, неизменяемая.
Я вас спрашивал про главные контакты реле на переключателе с алиэкспресс, которые коммутируют нагрузку, и сопоставил с контактором, не надо одно с другим путать.
В шкафу контакторы, магистрали нагрузок, магистрали управления, зачем же все выключатели в шкаф вести, вы не правильно поняли.
Каких мозгов резервирование, если схема собрана на релейной автоматике, элементы схемы выходят из строя по одному, при это все остальное работает.
А что вы конкретно хотите изменить, месторасположение светильника, выключателя, или что?
Как вы это сделаете в случае ПЛК, или вашего переключателя с алиэкспресс?
А какя разница что контакты коммутируют? Мы же о случае КЗ говорим. В цепи управления, коммутируемой выключателем не может быть КЗ?
У Вас стоят автоматы на защиту цепей управления? Цепь управления одна на всё или на каждое реле своя? А будут работать другие выключатели после КЗ в одной из цепей управления?
Поподробнее расскажите о том, о чём Вы рассказали, а то я, действительно плохо понимаю о чём Вы хотели рассказать.
Вы уходите от ответа на вопрос какой ток к.з. выдерживает реле в вашем переключателе с алиэкспресс?
Конечно, на цепь управления стоят автоматы, по одному на каждое помещение.
Другие выключатели будут работать.
А мне не интересно какой ток КЗ выдерживают эти релюшки.
Потому, что на безопасности это никак не сказыается, а сами выключатели — расходник, при их-то цене.
Вы же ставите тег «DIY или сделай сам», а требования к решениям предъявляете на уровне промышленной электрики.
Вам не интересно, а заказчик вряд ли хочет, чтобы при к.з. оборудование выходило из строя.
Да, ваш переключатель стоит около тысячи, сколько по вашему стоит диагностика и замена, и зачем изначально закладывать в схему дополнительные расходы на эксплуатацию?
Требования заданы, исходя из желаний заказчика, я понимаю, что это не всем подходит, большинство людей в нашей стране вообще в качестве электриков каких-то соплекрутов нанимают, которые даже не подозревают о каком-то расчете к.з. или расчете теплового нагрева.
Если резюмировать ваше предложение, то вот, что получится:
Вы предлагаете для начала установить 150 переключателей за примерно 150 т.р.
Как часто они будут выходить из строя вы не знаете.
Как будет работать сеть через метровые кирпичные стены вы не знаете.
Как много их нужно на срок эксплуатации 30 лет вы не знаете.
Какая общая стоимость оборудования и услуг по обслуживанию за 30 лет вы не знаете.
Зачем вы это предлагаете?
Я предлагаю ещё один вариант организации освещения, в Вашей статье не рассмотренный.
Без недостатков системы с центральным микроконтроллером, импульсными реле, и даже с Вашими «волшебными коробочками», которые лучше тех выключателей с али только другим типом реле, в них применённым.
Уж в корпус 2din вполне впихнётся и надёжный контактор, и даже ethernet или полноценный rs485 с опторазвязкой.

То, что Вас не устраивают серийно выпускаемые устройства для него, не отменяет этот вариант.
Не так ли?
Согласен, что предлагаете, другое дело, что вы предлагая не знаете технических характеристик, срок службы и стоимость обслуживания, а для заказчика именно это и важно.
Схема, которую вы предложили вообще практически не реализуема, как например в перегородку установить подрозетник глубиной 90 мм?
Аппараты защиты для вашей схемы все равно нужно ставить в шкафу на каждую линию отдельно, на нагрузку 2-3А, сколько например стоит аппарат защиты на 2А вы знаете?
То, что вы предложили будет работать максимум с точки зрения протокола, с точки зрения электротехники вы даже ничего не предложили, не ответили на мои технические вопросы, видимо не знаете ответа, или не хотите признать, что вы ошибаетесь.
ещё одна ссылка про esp и mqtt
habr.com/ru/post/393277
С протоколом все понятно, вы мне сначала ответьте на вопросы по электротехнической части.
НЛО прилетело и опубликовало эту надпись здесь
АС-21 это не освещение.
Оборудование ОВЕН не рассматриваю, очень плохие отзывы.
Посчитайте стоимость того, что вы предлагаете, это будет значительно дороже того, что предлагаю я.
НЛО прилетело и опубликовало эту надпись здесь
Разница в пусковых токах.
Когда свет включён потребление:
Контактор промышленный 7 Ва
Контактор модульный 3 Ва
Устройство управления освещением 1,2 Ва
Когда свет выключен, схема не потребляет электроэнергию, в отличии кстати от ПЛК, и на ПЛК тоже нужны контакторы/реле, которые во включённом состоянии потребляют электроэнергию.
Получается, что моя схема экономичней ПЛК.
НЛО прилетело и опубликовало эту надпись здесь
Внутри устройства управления освещением два электромеханических реле.
Ваше решение можно сделать на обычных реле + ПЛК, если потребление 1 Ва для вас конечно не критично, если собираете сами, получится значительно выгоднее, чем импульсные реле.
А сколько ваш ОВЕН выходит за источник света по стоимости?

НЛО прилетело и опубликовало эту надпись здесь
Про гарантии не понял вас, вы про реле, про сборку?
По энергопотреблению 48 руб./мес. это для 50 источников освещения, сколько потребляет ПЛК ОВЕН на такой схеме в месяц?
96$ за источник освещения ПЛК+импульсные реле, учитывая это на обычных реле по моей схеме экономичнее, при чем, когда ПЛК выйдет из строя, будет работать и локальное и центральное управление.

Не понимаю, почему тут все накинулись на автора. Очевидно же, что его заказчик вообще не представлял как это всё надо делать и порядок цен (если он не в миллионах баксов) ему был не важен. Автор продал вот это всё за дикие деньги — и молодец! Это и есть бизнес, приносящий хорошие деньги, а подбирание каких-то двухбаксовых ардуин — нет.
Спасибо конечно, но здесь заказчик сам работает с АСУ ТП, и понимает прекрасно, что ПЛК выйдет из строя, что он останется при этом совсем без света, что резервировать ПЛК дорого, что релейная автоматика дешевле и надежнее.
Во сколько обойдётся ардуино и подобное барахло за 30 лет эксплуатации с услугами по диагностике и замене?
Релейная автоматика проработает 30 лет и больше без обслуживания.
Если хочется где-то беспроводной выключатель поставить, так его можно туда поставить.
Думаю люди, что пишут комментарии про ардуино и прочее, не занимались никогда АСУ ТП, не изучали электротехнику и схемотехнику, вот и пишут всякий вздор.
НЛО прилетело и опубликовало эту надпись здесь
Что за ПЛК? Скорее всего у него срок службы 10 лет.
Как понимать силовой шкаф за 6 лет перекидывали дважды, и что это за оборудование там?
НЛО прилетело и опубликовало эту надпись здесь
Полагаю у вас контакторы или низкого качества, или номинал неправильно подобран, или ресурс, контакторы разные бывают: 150k АС-3, 300k АС-3, 1,4 млн. АС-3.
Что за производитель, какая мощность двигателя, номинал контактора?
Аналогично! В квартире стоит Beckhoff BC9000 с модулями KL1408 и KL2408. Всё это дёргает релюшками Finder что то типа 48.31.7.012.0050.SMA (первое нагугленное и похожее по внешнему виду, сорян, ЗИП откапывать не полезу).
Проводка делалась 7 лет назад. Покупался ПЛК и io-модули с ebay б/у. ПЛК уже пережил отечественный блок питания. Сбоев и отсутствия света по вине ПЛК не было ни разу.
Так я же не против ПЛК, тем более немецкого производства.

Когда я первый раз решал подобную задачу, тоже взялся городить огород, но попроще: АС диммеры на DIN с локальным управлением и доп. управлением по Modbus. Делал это из соображений отсутствия единой точки отказа. А через Modbus уже опрашивал и управлял своим контроллером из MQTT.
Но в последующих инсталляциях я отказался от множества Modbus диммеров и перешел на DMX-512 для управления как AC освещением так и LED RGBW. (DALI смотрел, но не зашло. Оно прилично дороже и несколько сложнее в реализации) + свой контроллер.
Ну плюс реле, конечно. В последнее время, ставлю Fender и Omron. Для слабых цепей — оптореле Omron.
Не ПЛК (Овен) ни свой контроллер ( http://lazyhome.ru ) у меня из строя не выходили ни разу, а вот реле — бывало. И блок питания — тоже. Поэтому в последний раз ставил модуль с заменяемыми реле, а блока питания — два, с развязкой через диоды и контролем отказа.
К выключателям подтягиваю только медь (на нулевом цикле это несложно, а от беспроводки в подрозетниках отказался везде где возможно)


Пару слов про отказоустойчивость:
Из моего опыта — чем устройство проще тем оно надежнее. Но я не за то, чтобы ставить релейную автоматику (21-й век уже наступил и как-то хочется управлять всем более интеллектуально)


ИМХО: система может быть сколь угодно навороченной и проинтегрированной со всем, но необходимо предусмотреть максимально надежный контур локального управления. (Свет включается выключателями на стене, теплый пол или батареи поддерживают заданную температуру, протечки воды контролируются)
Локальное управление должно содержать минимум компонент, не содержать на борту операционной системы, флеш памяти. Дешевых электролитических конденсаторов. Уметь работать локально, независимо от наличия WiFi, Интернета, облачного ПО, сервера Умного дома. Не обновлять автоматически свою прошивку.
В итоге, достаточно примитивный микроконтроллер: AVR Mega2560 или ARM SAM3X8E (даже если это назвать "Ардуиной внутри") решает задачу надежно, если его обвязать необходимыми опторазвязками, защитами входов, питанием и интерфейсами.
Выходить из строя, даже через 30 лет, тут обьективно, нечему. Исключением может быть разве что электромагнитный импульс от применения ядерного оружия неподалеку, радиация или прямое попадание молнии. Но тут уже се-ля-ви.
Кстати, сменить горсть реле и 2-3 блока питания за это время придется.
Для спокойствия, я оставляю в качестве ЗИПа запрограммированную плату, но она пока никому не пригодилась.
Сразу оговорюсь: данный подход касается домашней автоматики. Если речь о промышленной, либо, если отказ может привести к серьезным потерям или человеческим жертвам — тут подход несколько другой. Для всего есть свои оптимальные решения.

Для одних задач подходит ПЛК, для других релейная автоматика, при чем здесь 21 век, или вы ставите везде и всюду ПЛК, только потому что считаете, что это современно?
Например, можно по моей схеме подключить контакторы или устройства управления освещением так, что будет выполняться и сценарий с ПЛК, и когда ПЛК выйдет из строя, будет продолжать работать многоуровневое управление нагрузкой.
А все разговоры про то, что дескать у меня ПЛК ни разу не выходил из строя и тому подобное, это очень похоже на русский авось. Вот вы скажите глядя в глаза заказчику, что когда ПЛК выйдет из строя, он останется без света, местный электрик при этом ему ничем не поможет, может кому-то это вполне подходит, а кому-то подходит отказоустойчивость и надежность.

У меня все же стояла задача контроля и управления домом через MQTT
Это позволяет использовать совместно с контроллером огромный ассортимент готового бесплатного ПО — OpenHab, NodeRed, HomeAssistant. Мобильные приложения MQTT Dashboard и HomeRemote. Подключить HomeKit c Сири и HomeAssiatant (это то, что уже используется, в планах еще потестировать IOBroker)
Это то, что я имел в виду под фразой "21-й век уже наступил и как-то хочется управлять всем более интеллектуально".
Да, все управляется с мобильных приложений а сценарии автоматизации просто рисуются мышкой в NodeRed. Это даже не ПЛК а круче.
Согласитесь, что без использования контроллера или ПЛК, исключительно на реле, такое недостижимо.
(Я даже не говорю про диммирование, светодиодные ленты, термостаты.)
Но совершенно согласен, что локальное управление должно работать всегда. Работает сеть, сервер, Интернет — не важно. Сценарий "подошел к стене и включил/выключил что-то" — должно работать. Также, должны работать группы приборов, термостаты и прочие "низкоуровневые рефлексы".
Для тех, кому принципиально не подходит единая точка отказа — велкам: диммеры c RS485/Modbus и локальным управлением. Выход из строя одного не станет большой проблемой. Сам использую такую конфигурацию. Взял на пробу 2-х и 4-х канальные Noname диммеры — работают замечательно уже не первый год совместно с моим контроллером. Причем, настройками вполне можно добавлять эти диммеры в группы приборов и управлять централизованно (то, что у вас называется "многоуровневое управление")
У Заказчиков аппетит приходит во время еды и страшно подумать, что вам придется делать, когда Заказчику не хватит функционала "проходного выключателя" а захочется что-то автоматизировать или управлять удаленно. Хотя, может быть, заводить по пару ключей с того же контроллера или ПЛК (один на включение реле, второй на выключение). Но это как-то совсем хардкор.