Крайне вероятно, что мной была получена только часть из всех возможных состояний.
То есть, Болид не считает необходимым предоставить подробную документацию?
2. Не знаете, возможна ли одновременная работа в сети Орион преобразователя С2000-ПП и пульта С2000М?

Для совместной работы С2000М и С2000-ПП, последний должен находиться в режиме slave. С2000М тоже потребует настройки — пульт транслирует события в ПП. Большого опыта работы в такой конфигурации у меня нет, могут быть свои особенности.

«То есть, Болид не считает необходимым предоставить подробную документацию?»
то-есть в Болиде Документация по С2000-ПП Более чем избыточная.
Это я как руко_водятель его пишу. Состояний у РИП-а может быть Много и Все они описаны в Документации
Кстати, в качестве рекламы — в ютубе целый плейлист на 57 видео с примерами что можно, что нельзя, как настроить и что получиться
www.youtube.com/watch?v=qVcH0s_L8hM&list=PLPDzECHvhfVIQDdgSQlzpuQKJGvVVz4dA

Ну и само собой разумеется всё это описано в РЭ более чем подробно, почти во всех вариантах с примерами.
День добрый.
Спасибо Вам за подробное описание, изредка пользователи хотят пройти таким же путём, теперь будет полностью описанное.
Да, есть исполнения РИП12 исп.60 и 61 и они сразу идут с Modbus.
Да, С2000-ПП мы существенно переработали в версии 2.0 — и для более простого чтения «событий» из него.
Мы используем Zabbix 5.2. Получать данные от РИП будем по протоколу Modbus RTU over TCP. Поддержка этого протокола реализована в Zabbix с помощью загружаемого модуля libzbxmodbus.


Если вы используете 5.2 то поддержка Modbus реализована прям в agent и agent2 нативно и никакие доп. модули не нужны, читайте
www.zabbix.com/ru/rn/rn5.2.0
ZBXNEXT-6090 Added modbus support for Zabbix agent 2
ZBXNEXT-6093 Added modbus support for Zabbix agent

Почему бы не использовать нативный агент?
Нативный поддерживает только Modbus TCP, RTU или ASCII, но не Modbus RTU over TCP