Спасибо за статью! Очень не хватает подобных статей, и круто что вы решили развить такую тему!
Как знатоку конфигураций, вопрос:
Как относитесь к использованию ЕТ200S (с правильным ЦПУ) в качестве основного контроллера?

Категорически отрицательно. Это работает ровно до момента интеграции в другой ПЛК, например, для обмена данными. ET200S/SP имеют несколько разъёмов для ProfiNet, но это одна сетевая карта с единственным сетевым адресом. Соответственно, когда вы подключаете к умной ET тупую в роли удалённой переферии - вы уже занимаете Master-Slave подключение, а значит умная ЕТ уже не сможет стать slave для центрального контроллера, потому что она уже Master... Доставляет очень много боли при интеграции.

А как ведут себя С-300/1200 с глупыми ЕТ200 по периферии? Там ведь вроде тоже только один интерфейс?

Ну, у 1500 и 300 есть модели с 2 PN (две сетевые карты), а также для всех моделей есть дополнительные коммуникационные модули, в отличии от ET200.

ET 200S - уходящий продукт, смысл ставить его в новые проекты отсутствует.

ET 200SP CPU - отличный продукт. С определённого количества сигналов (более сотни) получается намного эффективнее 1200.

A дополнительные коммуникационные модули есть?

Да, для SP CPU. Дополнительно можно установить до двух коммуникационных процессоров CP 154x-xSP. Есть Ethernet/profinet, есть IRC (104/SINAUT/DNP3),есть Ethernet с VPN. Modbus, AS-i, CAN втыкаются в обычные BU и в этом количестве (2 штуки) не считаются.

Ну почему TIA Portal 16 такой монструозный??? Почему он такой медленный? Почему ему не хватает 16 Гб оперативки? Сравнимая среда Sysmac Studio от Omron супер быстрая, не требовательная к ресурсам.

Зачем писать статью о том что гуглится за две минуты?

Подключение дополнительных модулей по внутренней шине(не только сигнальных кстати) особенностью S1200 не является, для контроллеров вообще это скорее норма.

Что можно задействовать в качестве внешней загрузочной памяти? Карту? Прога и так с нее загружается по умолчанию.

Коммуникационные модули по умолчанию содержат коммуникационные процессоры безо всяких "и".

IP в данном случае не только IP в общепринятом смысле, но и адрес в сети PROFINET. Про него вообще ничего не написано, хотя для S1200 это интерфейс по умолчанию.

Статья в целом статья ниочем, новичкам ее лучше не показывать чтобы не запутать.

Для S7-1200 есть редакция Step 7 Basic

Basic. Но не Lite.