а как ваши устройства переживают подскоки напряжения, они выживают? Почему у некоторых производителей варисторы заменяются картриджами, а у некоторых нет? Или у вас это дело вообще не на варисторах сделано?

Друзья! Идем на сайт и смотрим параметры. Что такое "подскок напряжения"? Есть время импульса, есть его величина. Картридж - это альтернатива варистору или разряднику. Это не более, чем конструктив. Внутри картриджа будет располагаться собственно схема УЗИПа. Насчет того, на чем сделано у нас - все зависит от конкретного УЗИПа. Если это УЗИПы второго класса для первичного питания, то на варисторах. УЗИПы третьего класса у нас выполнены на разрядниках. Точнее, первая ступень такого УЗИПа. Потом за ней следует вторая - на трисилах. Если надо, то есть и третья - на стабилитронах.

Но сам вопрос к теме статьи никакого отношения не имеет. Главная мысль статьи - прекращайте называть УЗИП грозозащитой.

Друзья! Будем же вежливее, всё-таки вы пришли сюда чтобы сообщить о продукте. Что такое "Идем на сайт и смотрим параметры?" Ну пришёл я на ваш сайт, ввёл узип в поиск, насладился коробками

Ладно, нашёл https://tahion.spb.ru/product/uzp2-220-l-pen-20/ прочитать раздел характеристики и описание, слова варистор не нашёл. Открыл паспорт https://tahion.spb.ru/wp-content/uploads/2021/01/pasport-uzp2-220_l-pen_20-a5-obrazecz-1.pdf который из себя представляет pdf из картинок, поиск по нему не работает, очень удобно. Из описания понял что устройство имеет индикатор отказа, т.е. при мощных импульсах одноразовое, очевидно потому, что варистор, о котором нет ни слова в описании, выходит из строя. Почему я должен предпочесть ваше устройство, которое очевидно сложнее заменять чем картриджи варисторов, есть этому обоснование? Если вы считаете, что обсуждать вопросы напрямую не имеющие к статье нельзя, то вы пришли не туда и хотите чего-то не того.

а как подключаются УЗИП в случаи передачи питание по ethernet,когда это честный POE а не по отдельным жилам?

Идете на наш сайт, находите УЗЛ-ЕП, в разделе "Документы" открываете паспорт и смотрите схему включения.

А зачем вообще узип для эзернета? Он гальванически развязан со всех сторон. Потенциал пары может скакать как ему угодно в пределах +/- 1-2 кВ. А чтобы навести в самой, плотно скрученной, паре - это нужно очень сильно постараться.

Достаточно навести импульс на оба провода плотно скрученной пары (которая в данном случае ничем не отличается от одиночного провода) относительно "земли", и будет пробой изолирующего трансформатора в оборудовании со всеми вытекающими.

Не будет. 2 кВ тоже надо еще постараться навести, учитывая наличие rc-цепочек на концах линии. Я ни разу не встречал в своей практике пробоя разделительного трансформатора. Требования стандарта для него писали знающие люди, там все рассчитано с запасом.

Т.е. Вы никогда не встречали сетевое оборудование со "сгоревшими" после грозы портами? Вот прямо завидую.

Встречал. Дешевые китайские dlinkи. Но, однозначно утверждать что порты у них сгорели именно из-за грозы не могу, они горят от всего подряд, в т.ч. и без всяких причин.

Извините, но пересматривать 2 часа видео с тонной воды и ненужной мне информацией нет никакого желания. Не могли бы вы ответить конкретно на мой вопрос? Сформулирую его точнее: от чего ваш узип защищает шину ethernet?
Кстати, вам какая то девушка задала вопрос под видео, на который вы забыли ответить: в чем смысл ставить параллельно разрядник на 150В и tvs сборку на 6В? И сборка и защищаемая им схема сгорит задолго до того как сработает разрядник.