А как приходило питание на данную СХД? Из двух разных источников, или из одного но через два провода?

Почти все СХД c трудом перевариваю аварийную перезагрузку по питанию.
Надежное питание — один из ключевых моментов в круглосуточной работе СХД.
Да, вы правы подвело именно питание, всё было заведено на одну линию. Серверная недавно переехала, а на новые блоки розеток начальство денег пожалело (как обычно, пока петух не клюнет куда надо), купили какие-то отечественные «аналоги» за 2к рублей штука. Вот и поплатились. А после аварии уже выделили на APC-шки по 25к за штуку 8)
А выходные тебе оплатят?
у Пелевина в книжке был такой пассаж касаемо бронированых авто: «У Вовчика машина бронированная была, только она ведь от нормальных людей бронированная, а не от выродков.»
так, вот не нужно запускать промышленное оборудование без УПС, без нормальных PDU. И подавно не нужно делать такие манипуляции которые вы делали. заявку в суппорт ИБМ, и там все объяснят.

а если самому, то начать надо с того, что попробовать включить без дисков без експаншенов, потом попробовать начать вставлять диски. и если диски выкинуло из райда, не делать syswipe, а переинитить те диски которые вылетели. все равно после развала райда оно обратно нормально не соберется…
Если куплен суппорт, то лучше туда сразу звонить, а не самому начинать что-то делать. Можно еще все испортить так, что потом уже никто не поможет.
EXP ушла в офлайн из-за повисшей ошибки, с дисками и без дисков с ней нечего нельзя было сделать.
Нет не оплатят. У нас шеф позиционировал эту аварию, как «некоторые трудности», генеральный и не понял, почему из-за некоторых трудностей сорудники два дня сверху работают… Отгулами возьму 8)