Ок. Главное, чтоб через эту щель всасывал вентилятор кондея, а не нагнетал приточный вентилятор. И по-хорошему все-таки забирать этот воздух из квартиры, ибо там он уже фильтрованный, более прохладный (летом) или теплый (зимой).
2. от перегрева пластиковые детали могут поплыть, разные там кронштейны и пр. При переохлаждении может иней или даже лед образовываться на теплообменнике. + при малом расходе воздуха и в том, и в другом случае вы не получаете все тепло или весь холод от кондиционера, которые он в принципе мог бы дать
1. какой расход воздуха должен быть, правильней всего посмотреть в паспорте кондиционера. У девятки, наверное, в районе 400-500 кубов
2. навряд ли вентилятор оконного кондиционера сможет продавить достаточное количество воздуха через сеть. Там обычно стоит диаметральный вентилятор — он тихий и расходистый, но не напорный совсем. По уму рециркуляцию надо врезать перед приточным вентилятором и завести рециркуляционный воздуховод в квартиру. И, соответственно, увеличить весь следующий тракт под этот большой расход воздуха. Поэтому, может быть. есть смысл переставить таки приточный вентилятор ближе к кондею, чтобы рекуператор не увеличивать
3. температура легко считается
дельта Т = 3Q/L
где Q — тепло(холодо)производительность в Вт
L — расход в куб.м/ч
У девятки 3*2700/450= 18 градусов
это перепад температуры на входе и выходе из кондея при нагреве
Т.е. если кондиционер, включенный на тепло, забирает из комнаты +20, то выдает примерно +38
При охлаждении дельта меньше, т.к. часть мощности идет на конденсацию влаги из воздуха
4. а воздух вытяжка откуда забирает, из туалета и ванной?
70 градусов в воздуховоде — это многовато. Судя по всему, расход воздуха вашей вентсистемы значительно меньше паспортного расхода воздуха через кондиционер. Можно попробовать врезать рециркуляцию перед кондеем, через которую будет забираться воздух из квартиры.
Два кубика рекуператора один за другим — правильное решение с точки зрения габаритов и обмерзания. Вкратце: обмерзание начинается с т.н. холодного угла рекуператора, где встречается самый холодный уличный и самый остывший вытяжной воздух. Чем больше рекуператор, тем выше его эффективность, но и тем выше склонность к обмерзанию. Между двумя кубиками вытяжной воздух перемешивается — эффективность не падает, а склонность к обмерзание снижается.
Металлические пластины не имеет большого смысла использовать, если они, конечно, не достались вам даром. Поликарбонат вполне хорош для рекуператора. Да, у металла выше коэффициент теплопроводности, но фишка в том, что коэффициент теплоотдачи от воздуха к пластине настолько мал, что именно он и является определяющим. Если пластина тонкая, то в принципе все равно из чего её делать. Мы на работе проводили испытания рекуператора из поликарбонатных пластин, подобного тому, что описывает автор — прекрасные результаты по эффективности.
Алюминиевые пластины не имеет большого смысла использовать, если они, конечно, не достались вам даром. Поликарбонат вполне хорош для рекуператора. Да, у алюминия выше коэффициент теплопроводности, но фишка в том, что коэффициент теплоотдачи от воздуха к пластине настолько мал, что именно он и является определяющим. Если пластина тонкая, то в принципе все равно из чего её делать. Мы на работе проводили испытания рекуператора из поликарбонатных пластин, подобного тому, что описывает автор — прекрасные результаты по эффективности.
Так как вода и лед, закону гравитации, всегда будут снизу
Разве лёд не легче воды?
Но в случае наружной прокладки трубы небольшого диаметра, кажется, гравитация не имеет большого значения — лед будет образовываться по всем стенкам трубы, т.к. они одинаково контактируют с холодным воздухом.
Возможно, в России дело в экономике: на относительно небольших мощностях дешевле платить за потребление электричества кондиционерами, чем за использование водных ресурсов. Ну и получить согласования на второе, видимо, не так тривиально.
А астронавтов так же жестко тренировали в смысле посадки, как наших потенциальных лунных космонавтов?
«В ЛИИ мы с Алексеем Леоновым освоили пилотирование вертолета Ми-4. Методика тренировки заключалась в следующем: я летел с инструктором, передо мной шторкой все было закрыто. Инструктор выбирал
площадку для посадки и резко на нее снижался в режиме авторотации по кривой, близкой к той, по которой должен был спускаться лунный корабль. На высоте около 70 метров инструктор открывал шторку, и я должен был определить место, на которое можно было бы сесть, и произвести посадку. Это необходимо было сделать за 30–40 секунд. Именно такой резерв времени был у лунного корабля по запасам топлива. Мы не имели права на ошибку даже на тренировке…»
пилот лунного модуля называл число, которое показывал на дисплее компьютер. Командир мысленно отмечал это число на шкале, которая была нарисована на иллюминаторе, и получал расчетную точку посадки.
Шлем командира как-то фиксировался? Ведь от того, ближе или дальше голова от иллюминатора, и точка прилунения будет попадать в разные места на поверхности.
Так точно, это видение автора книги
2. от перегрева пластиковые детали могут поплыть, разные там кронштейны и пр. При переохлаждении может иней или даже лед образовываться на теплообменнике. + при малом расходе воздуха и в том, и в другом случае вы не получаете все тепло или весь холод от кондиционера, которые он в принципе мог бы дать
2. навряд ли вентилятор оконного кондиционера сможет продавить достаточное количество воздуха через сеть. Там обычно стоит диаметральный вентилятор — он тихий и расходистый, но не напорный совсем. По уму рециркуляцию надо врезать перед приточным вентилятором и завести рециркуляционный воздуховод в квартиру. И, соответственно, увеличить весь следующий тракт под этот большой расход воздуха. Поэтому, может быть. есть смысл переставить таки приточный вентилятор ближе к кондею, чтобы рекуператор не увеличивать
3. температура легко считается
дельта Т = 3Q/L
где Q — тепло(холодо)производительность в Вт
L — расход в куб.м/ч
У девятки 3*2700/450= 18 градусов
это перепад температуры на входе и выходе из кондея при нагреве
Т.е. если кондиционер, включенный на тепло, забирает из комнаты +20, то выдает примерно +38
При охлаждении дельта меньше, т.к. часть мощности идет на конденсацию влаги из воздуха
4. а воздух вытяжка откуда забирает, из туалета и ванной?
Разве лёд не легче воды?
Но в случае наружной прокладки трубы небольшого диаметра, кажется, гравитация не имеет большого значения — лед будет образовываться по всем стенкам трубы, т.к. они одинаково контактируют с холодным воздухом.
А трубы… как-то переживают это. Есть ведь даже ГАЭС на морской воде — и ничего, работает.
Шлем командира как-то фиксировался? Ведь от того, ближе или дальше голова от иллюминатора, и точка прилунения будет попадать в разные места на поверхности.