Согласен. Для простоты WEY это такой промышленный мега KVM. Используется для трейдерских залов, диспетческих центров и прочих подобных мест :-)
Биржевой софт в основном импортный и как говорится работает как есть, выжирает все что дают.
по средствам WEY пользователи подключаются к своим рабочим станциям в ЦОД и получают на мониторы картинку в режиме реального времени, ничего больше, никаких супер дорогих вещей там нет типа AFA СХД. Решения WEY это мировой стандарт для построения удобных и производительных trading flour с учетом всей специфики необходимого для работы трейдера оборудования (это если присмотреться к тому что стоит на столе кроме мониторов). Никто не утверждает и никогда не станет утверждать что такое решение применимо как альтернатива VDI. Для каждой технологии своя ниша.
дело не в задержках а в ресурсах которые потребляет каждая станция трейдера, размещать такие станции в вирутальном виде совершенно бессмысленно. Мы все цело за VDI технологии и на текущий момент имеем 93% рабочих станций банка на VDI но каждой технологии нужно разумное применение — станции трейдеров пока не попадают в число станций пригодных к полной виртуализации.
Не совсем так, для обеспечения возможности использования много портовой видеокарты необходимо ставить к каждой блейд станции дополнительный PCI-E блейд что в свою очередь снижает плотность до 8 блейд станций на 10 юнитов и увеличивает необходимое количество корзин плюс сама инфраструктура корзины потребляет довольно много электричества я уже не говорю о кабельной инфраструктуре которая превращается в кошмар. В общем киловатте на 8 станций говорить не приходится…
Дело в том что в качестве оборудования устанавливаемого в ЦОД была выбрана платформа HP SL6500 это позволило в 4х юнитах разместить по 8 серверов-рабочих станций. В нашем случае было важно уместить всю платформу для трейдеров в две стойки что и было сделано. До этого подрядчик предлагал нам поставить 8 шкафов и кушать океан электричества что было совершенно не приемлемо для нас. Почему именно SL6500? потому что только эту платформу удалось скомпоновать в формате одного киловатта на 4 юнита или 8 станций чего не удавалось получить на блейд рабочих станциях и прочих решениях. К сожалению компания HP прекратила производство SL6500 поэтому дальнейшего развития платформы нам прийдется использовать с7000 и блейд серверы с модулями расширения для установки видеокарт.
p.s. Для радетелей за дешевизну решения в качестве рабочих станций трейдеров будут использоваться серверы отработавшие свое в серверной платформе виртeализации и VDI тоесть стоить конструкция будет 0 :-)))) плати только за WEY