Я бы еще добавил, что в теплых полах очень комфортно жить всяким микроорганизмам. Обычно на пол падают все продукты жизнедеятельности человека и животных. Там же бывает и вода. Так что пол лучше оставлять холодным.
Не понятно какое покрытие должно быть. Линолеум, фанера, OSB и т.п. нельзя нагревать выше 20 гр, иначе из них начинают испаряться вредные вещества. Дерево имеет плохую теплопроводность. Остается только керамика. Вот уж не хотел бы в спальне иметь керамическую плитку.
По поводу 100А, добавочка. На опоре (столбе) у меня стоит входной автомат ABB на 3*40А, далее рубильник. На фасаде дома тоже стоит рубильник. В доме поставил автомат 3*25А, хотя мог бы поставить без проблем и 3*32А. Не думаю, что в ближайшие N лет ко мне придет проверка. Но, подумал, зачем нарушать общее правило и чрезмерно перегружать какую-либо фазу.
Гроза — это, действительно, скорее исключение. Хотя тут тоже можно подумать над качеством заземления. За 3 года использования у меня тоже есть вышедшие из строя mPort-ы. Один затопило водой. Кошка таскала котят и, видимо, ими стащила mPort в лужу. Он стоял на улице под двойной крышей. Другой mPort на третьем году жизни в парнике сгорел таки от 100% влажности. Это я так испытывал их на надежность. Понял, что есть предел надежности. В следующем году потащу туда просто датчики, контроллеры размещу в помещении. Проверил, кабель FTP 40м не влияет на показания температуры. Уличный mPort с датчиком температуры, влажности и света целиком находится уже 3 года на улице по крышей веранды. mPower работают даже в парниках при высоченной влажности. Но их тоже утащу в помещение в следующем году. Дорого нынче экспериментировать.
У меня Wi-Fi по даче разведен точками доступа от ubiquiti (3 шт), и прочим сетевым оборудованием от этого же производителя. Надежность WiFI довольно высокая. В случае зависания устройства приходит сообщение почтой от контроллера. Практически все задублировано. Кабель используется только для связи сетевых узлов между этажами и в тех местах, где это возможно, камеры видеонаблюдения.

Так, как речь идет о высокой стоимости возможных потерь из-за разморозки дома, то продублирован сам умный дом простым недорогим решением (управление по GSM), дополнительная система отопления — печка-буржуйка, газовые обогреватели (из баллонов).
Вот с багами не понял. Можно по-подробнее? Использую оборудование ubiquiti почти 3 года. Баги, конечно, есть, но не настолько критичные.
И уж тем более, при чем здесь загадка? Там точно багов нет. Там фазы отключали 2 УЗМ, при превышении 250В. Включались при стабилизации напряжения в течение 6 минут.
Тут нужно с целями определяться. Если поставить цель максимальная экономия, то, думаю, можно и дешевле сделать. Можно, например, сэкономить на mPower, заменив его на электронный таймер, без существенного ухудшения комфорта, но с потерей контроля и учета. Если цель — гибкость, контроль, измерения, учет, то можно mPower на 6 розеток взять. Думаю, не сильно дороже выйдет. Зато получаем к учету еще и контроль.
Не очень понял при чем здесь этот вопрос. Но без нейтрали однофазная нагрузка включается без проблем. Даже у нас в РФ иногда используется 2 фазных провода для подключения однофазной нагрузки. Правда фазное напряжение там 127В. В некоторых странах (по-моему, в США) — это вообще норма. У нас при фазном 220 можно в качестве нейтрали использовать землю, если на ТП нейтраль глухозаземленная. Думаю, это плохой способ использования э/э. Хотя, я не электрик, где-то могу ошибаться.
Да, согласен, себестоимость уменьшить можно. Но потребуется много дополнительных проводов, пускателей, блоков питания и т.п. Я пробовал на MPort serial нормально закрытый кран на воду. Очень не удобно. Много проводов, блок питания. Если заложить все это при строительстве или прокладке электричества в новом доме, то можно все в щит положить. А когда уже живешь в доме, поздно перепрокладывать все кабели. Мне удобнее — минимум проводов. А на serial порт я вешаю 3-й датчик.
Думаю, для гиков, обеспечить себя «постоянно работающим РС» — меньшая из проблем. Для 5-10 не особо критичных устройств, достаточно старенького ноута. «Ubiquiti серия MFI» действительно давно не выпускала обновления своего софта. Но, судя, по форумам они будут продолжать производить и поддерживать MFI аппаратное обеспечение. И сферу IoT точно не бросят. В крайнем случае — продадут кому-нибудь. Уж очень это перспективная вещь.
Или просто уже не работает (РТ) к тому времени (на старом холодильнике).
Отличие холодильника от станка в том, что холодильник работает круглосуточно и без хозяев, чего про станок не скажешь.
Поздравляю автора комментария! Далеко не у всех есть 25А в садоводстве. 3*25А были бы рады, думаю, основные массы. 3*50А имеют 0,00001%. Не говорю уже о стоимости стабилизатора на 3 фазы по 50А, если на 1 фазу он стоит больше 50т.р. Так что сарказм автора не поддерживаю.
Вот это круто. Я примерно так и хотел сказать.
Ко мне приходит 4 провода. 3 фазы и PEN. Я думаю на тему, разделить PEN до счетчика. Но придется кидать 5-ый провод. Возможно, я так и сделаю. Так точно будет правильно. Схему ТТ в доме не хочу делать. Пока до весны оставлю TN-C-S после счетчика. Отключал 3 фазы, смотрел на счетчик, он показывал расход ровно ноль. Да и нуль на опоре я заземлю.
Теперь по п.2.
Полные 380 мне никак не получить, т.к. на опорах часто стоят повторные заземления. На соседних опорах они есть и на моей, конечно же, тоже. Да и УЗМ меня спасут.
Конечно же, УЗО и дифавтоматы на группах автоматов стоят. И стоят после разделения PEN.
Датчики подключаются через контроллер датчиков. Сами датчики — просто датчики. Контроллер собирает данные с 3-х датчиков и общается с Сервером. Контроллер еще может управлять одним устройством на 5 или 12V.
Чуть подробнее можно посмотреть в моей статье или на сайте производителя. API какой-то есть, но я не разбирался.
Случай а)
Обрыв не устраняется обычно за 20 минут в садоводстве. Был случай лет 12 назад. Строители в квартире 2 этажами ниже переустанавливали свой счетчик. Рубанули проходящий через 5 этажей хрущевской пятиэтажки 0. На всех этажах выше пошло 380. У меня выгорело все. Устранить это удалось только через несколько часов. Срочно сорвался с работы, вызвал полицию, Ленсвет. Не открывали.

Случай б)
В садоводстве нейтраль глухозаземленная. Треугольник там невозможен.
И все-таки про коэффициент мощности компьютера:
«По данным фирмы American Power Conversion коэффициент мощности равен 0.6 для
персональных компьютеров и 0.7 для мини компьютеров.»
Первоисточник: А.А.Лопухин «Источники бесперебойного питания без секретов»
Пока нет времени на развернутый ответ, отвечу по п. 4.
Пожар был в соседней квартире. Пожарники сказали, что загорелся холодильник. После чего я озадачился и начал рыть в Интернете. Оказалось, что и правда так бывает и не редко. А еще я проходил лет 10 назад курс обучения в холодильнике (Институт холодильного оборудования, как-то так) и там мы проходили физику холодильного оборудования.
Конечно ПУЭ, поправил.