• Как мы перевозим дата-центры (сложности миграции ЦОДов в средней полосе)
    +1
    В пределах одной стойки мы считаем следующим образом:

    Первый случай: мы коммутируем по сторонам. Левая часть портов одной патчпанели, с левой другой и также правая.

    Кол-во юнитов между патчпанелями (включая юниты панелей) * 4,5 см – это будет вертикальное расстояние между патч-панелями.
    +
    Ширина стойки (48 см) – это 2 раза по половине ширины стойки, т.к. провода в патч-панель заходят с левой и правой сторон и идут максимум до центра (получается небольшой запас на сгибы и прочее, т.к. ширина корпусов 45 см).

    Второй случай: мы коммутируем вразнобой. Левая часть портов одной патчпанели, с правой другой и наоборот, тогда во втором пункте добавляем 1,5 ширины стойки.

    Нужно, конечно, понимать, если коммутируем порты совсем боковые и по одной стороне, то можно порядка 15 см вычесть. Расчет удобен, когда надо подготовить много кабелей заранее, и нет точного понимая, как они пойдут. Иначе то не хватит длины, то петли по метру скручиваются.