у меня при включенной вентиляции около 700 ppm CO2. Я ощущаю потерю производительности начиная с ~1000 ppm, поэтому сейчас все отлично. Но в интернетах пишут, что уже после 600-800 мозг работает чуть хуже.
фильтры нужно как минимум раз в год менять, а может и в полгода. Про канальный увлажнитель — не знаю, в отзывах писали, что надо регулярно обеззараживать.
Я читал отзывы про кондиционеры со встроенным притоком, везде пишут, что это недо-приточка. Про Daikin пишут, что двоих людей в комнате он не тянет в тихом режиме (например, 1, 2 или 3) и выдает 30 м3/ч (у меня 100-150 м3/ч).
Насколько я понимаю, проблема фундаментально в том, что у кондиционера труба в разы тоньше, чем у бризера или приточки, поэтому кондиционер и не может выдавать такой же поток воздуха как приточка без высокого уровня шума.
Слишком мнительным на этот счет тоже не стоит становиться. Ваши однократные всплески ни на что не влияют. В исходном исследовании брали уровень PM2.5 по адресу проживания людей. Далее считали, сколько из них заболели раком через 12 лет, и как это зависит от уровня PM2.5.
Я не нашел исследований. В интернетахпишут, что у воды эффективность ниже, чем у HEPA + угольного адсорбционного фильтра, потому что, как я понял, газы в воде на задерживаются, а также вредные частицы могут вырываться из воды назад в воздух.
Кстати, мой пылесос с аква-фильтром содержит и отдельный HEPA фильтр, наверное, не просто так.
1. В filters.ru мой HEPA фильтр предлагают тоже за $5, у Minibox, вероятно, наценка, раз три фильтра стоят около 7к руб.
2. Моя разбивка оплаты: 109к за саму систему, около 16к за шумоглушитель, анемостат и прочие необходимые штуки, 7к за фильтры и 17к за монтаж, всего 147к руб.
3. Не сомневаюсь, что если бы собирал все сам, вышло бы сильно дешевле, но на тот момент по знаниям я не был готов к этому.
4. Минибоксу надо платить зарплаты, налоги, иметь прибыль и тп, это же нормально, поэтому неудивительно, что может выйти сильно дороже суммы всех комплектующих.
спасибо за подробный ответ.
1. можете привести примеры компаний, куда можно с таким ТЗ обратиться? и от которых потом можно юристами требовать соблюдения ТЗ. И как их вообще искать самостоятельно?
2-5. спасибо
7. почему все таки только F5 фильтр без HEPA? если HEPA фильтру в бытовом устройстве будут мешать неплотности, почему бы не взять более профессиональное оборудование? Вот если взять установку от Turkov с F5 и дальше поставить канальный блок фильтров от filters.ru с HEPA фильтром — тоже неплотности будут мешать?
похожий опыт — жили раньше на Войковской, пыль на подоконнике была черной и похожей на сажу, наверное, с заводов в Коптево. Сейчас живем в другом районе, пыль уже не такая черная.
1. ну какое ТЗ, я же не разбирался вообще в предмете и просил выездного инженера дилерской фирмы по вентиляции предложить мне варианты. Я озвучивал, что мне нужно чистить PM2.5 и поддерживать CO2. Схожее я говорил и минибоксу. Не понимаю, как и зачем мне составлять ТЗ.
2. можно конкретнее? какие приборы ок использовать? в чем на практике проявляется утвержденная методика?
3. HEPA не только маркетинг, но и спасает от PM2.5 частиц. В статье были ссылки про вред здоровью от них.
4. как вы мне предлагаете повлиять на загрязнение воздуха?) район чище выбрать не удалось, писал выше в комментах почему.
5. фактический расход не измерял, мой анемометр еле чувствительный. И какой в этом смысл вы видите?
6. про влажность специально не писал, статья и так большая. Я купил отдельно увлажнитель Fanline PRO 905 на 1600 мл/ч. В приточку канальный увлажнитель специально не ставил — боялся тянуть трубу на балкон.
7. если вы в этой теме хорошо разбираетесь, как бы вы с нуля мои задачи с PM2.5 и CO2 решали без глобальной переделки готового ремонта?
В рекламе и про прекрасные фотокаталитические фильтры рассказывают. 2 — просто вбейте в поиске «канальный увлажнитель воздуха», я не разбираюсь в их нюансах, поэтому не могу посоветовать конкретный. На форуме ixbt может быть информация.
ого, интересно, спасибо!
у вас нет прибора для измерения PM2.5? Важно измерить результат на практике. Воздух же может не только через эти мембраны идти, а через щели в окнах, стенах и тп.
Про PM10 я писал в блоке «Какие еще метрики я использовал». Дальше в статье я эту метрику специально не рассматривал, так как мой прибор AirVisual Pro ее не измеряет.
1. есть исследования, показывающие, что аквафильтры чистят лучше HEPA? не видел таких
2. я рассматривал поставить канальный увлажнитель или приточку с увлажнителем, но на балкон тащить трубу из санузла не хотелось, поэтому отказался.
3. читал отзывы, что увлажнители в приточках страдают от того, что там копятся бактерии, и надо чуть ли не еженедельно промывать и чистить их, как и обычный увлажнитель.
Насколько я понимаю, проблема фундаментально в том, что у кондиционера труба в разы тоньше, чем у бризера или приточки, поэтому кондиционер и не может выдавать такой же поток воздуха как приточка без высокого уровня шума.
Кстати, мой пылесос с аква-фильтром содержит и отдельный HEPA фильтр, наверное, не просто так.
А что конкретно вас смущает можете расписать?
2. Моя разбивка оплаты: 109к за саму систему, около 16к за шумоглушитель, анемостат и прочие необходимые штуки, 7к за фильтры и 17к за монтаж, всего 147к руб.
3. Не сомневаюсь, что если бы собирал все сам, вышло бы сильно дешевле, но на тот момент по знаниям я не был готов к этому.
4. Минибоксу надо платить зарплаты, налоги, иметь прибыль и тп, это же нормально, поэтому неудивительно, что может выйти сильно дороже суммы всех комплектующих.
1. можете привести примеры компаний, куда можно с таким ТЗ обратиться? и от которых потом можно юристами требовать соблюдения ТЗ. И как их вообще искать самостоятельно?
2-5. спасибо
7. почему все таки только F5 фильтр без HEPA? если HEPA фильтру в бытовом устройстве будут мешать неплотности, почему бы не взять более профессиональное оборудование? Вот если взять установку от Turkov с F5 и дальше поставить канальный блок фильтров от filters.ru с HEPA фильтром — тоже неплотности будут мешать?
какой прибор тогда посоветуете?
2. можно конкретнее? какие приборы ок использовать? в чем на практике проявляется утвержденная методика?
3. HEPA не только маркетинг, но и спасает от PM2.5 частиц. В статье были ссылки про вред здоровью от них.
4. как вы мне предлагаете повлиять на загрязнение воздуха?) район чище выбрать не удалось, писал выше в комментах почему.
5. фактический расход не измерял, мой анемометр еле чувствительный. И какой в этом смысл вы видите?
6. про влажность специально не писал, статья и так большая. Я купил отдельно увлажнитель Fanline PRO 905 на 1600 мл/ч. В приточку канальный увлажнитель специально не ставил — боялся тянуть трубу на балкон.
7. если вы в этой теме хорошо разбираетесь, как бы вы с нуля мои задачи с PM2.5 и CO2 решали без глобальной переделки готового ремонта?
у вас нет прибора для измерения PM2.5? Важно измерить результат на практике. Воздух же может не только через эти мембраны идти, а через щели в окнах, стенах и тп.
2. я рассматривал поставить канальный увлажнитель или приточку с увлажнителем, но на балкон тащить трубу из санузла не хотелось, поэтому отказался.
3. читал отзывы, что увлажнители в приточках страдают от того, что там копятся бактерии, и надо чуть ли не еженедельно промывать и чистить их, как и обычный увлажнитель.